室内给水管道试压标准要求是什么?

江怜菡 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dxjian 2016-05-28 13:20

      要求是室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2016-05-28 09:46

      1.稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格.
      2.泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格.
      3.,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格.

      1 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-27 20:13

      室内给水管道试压标准要求:
      1、应按前者执行,后者要求比前者高。   
      2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道   
      3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。

      0 评论