装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

空调通风系统检测的方法是什么

凌江洪 | 被浏览488次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-30 20:28

    (1) 通信电路
    在检测通信故障时,用万用表交流电压档250v测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。
    (2) 功率模块
    在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与u、v、w极,或u、v、w极与“-”极间正向电阻应约为380-450ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160v之间并且相等,否则功率模块损坏。
    (3) 电抗器
    在检测电抗器时,用万用表r x1档进行测量,其绕组电阻值约为1ω。
    (4)压缩机
    在检测压缩机时,用钳子先拔下u、v、w的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。
    (5) 电解电容
    变频空调器中有大容量的电解电容,最大为2000-4500uf,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表rx10k档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。
    (6) 传感器
    如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表rx100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-28 11:02

    1.原理(GB/T 18204.27-2000) 空气中的臭氧使吸收液中蓝色的靛蓝二磺酸钠褪色,生成靛红二磺酸钠。根据颜色减弱的程度比色定量。
    2.吸收液 靛蓝二磺酸钠溶液,量取25ml靛蓝二磺酸钠贮备液,用磷酸盐缓冲液稀释至1L棕色容量瓶中,冰箱内贮放可使用一月。
    3 仪器 3.1多孔玻板吸收管 普通型,内装9ml吸收液,在流量0.3L/min时,玻板阻力应为4~5kPa,气泡分散均匀。 3.2空气采样器 流量范围0.2~1.0L/min,流量稳定。使用时,用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量,误差应小于5%。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-26 16:10

    B2.1 皮托管法
    B2.1.1 标准皮托管: =0.99±0.01,或S型皮托管 =0.84±0.01。
    B2.1.2 微压计:精确度应不低于2%,最小读数应不大于1 Pa。
    B2.1.3 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。
    B2.2 风速计法
    B2.2.1 热电风速仪:最小读数应不大于0.1m/s。
    B2.2.2 水银玻璃温度计或电阻温度计:最小读数应不大于1°C。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调系统检测方法是什么
    • 我叫张小花 回答:(1) 通信电路 在检测通信故障时,用万用表交流电压档250v测试,在零线和信号线间如果有电压来回变化且室内机通信指示等持续闪烁,则表明通信正常,否则通信电路有故障。 (2) 功率模块 在检测功率模块故障时,第一种方法是用万用表二极管档测量功率模块,“+”极与u、v、w极,或u、v、w极与“-”极间正向电阻应约为380-450ω 间,且反向不导通,否则功率模块有故障;第二种方法是用万用表交流电压档,测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两相间的电压应在0~160v之间并且相等,否则功率模块损坏。 (3) 电抗器 在检测电抗器时,用万用表r x1档进行测量,其绕组电阻值约为1ω。 (4)压缩机 在检测压缩机时,用钳子先拔下u、v、w的导线,测量三相间的电压,若三相间的电压相同,说明压缩机绕组良好,否则压缩机绕组有故障。 (5) 电解电容 变频空调器中有大容量的电解电容,最大为2000-4500uf,即使切断电源仍然会残留有充电电荷,所以对电解电容器要先用烙铁、插头等物体充分释放残留电荷。电荷放尽以后,用指针式万用表rx10k档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。 (6) 传感器 如果空调器出现频率无法升降与保护性关机等故障,应首先考虑检查传感器,大多数传感器可以从插座上拔下,从外表上即可以判断是否损害、断裂、脱胶。用手或温水加热,用万用表rx100档测其阻值,看它的阻值是否变化,无变化则可以判定传感器损坏。
    • vrv空调系统 空调系统 空调水系统 2年以前
  • 3 回答
    • 空调通风系统工作原理是什么
    • 我就是我d 回答:空调通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内,如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 集中空调通风系统 1年以前
  • 3 回答
    • 集中空调通风系统检测内容有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:5.1   集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2   集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3   集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4   空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5   空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1   卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2   臭氧浓度的检验采用GB/T   15438规定的紫外光度法或GB/T   18204   规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3   紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4   TVOC浓度的检验采用GB/T   18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5   释放出的PM10浓度的检验采用WS/T   206规定的光散射法。 5.7   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2   装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3   颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4   微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8   集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9   集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。 5.10   集中空调通风系统风管内表面微生物的检验方法见附录I。 6   本规范自2006年3月1日起实施。
    • 通风空调 集中空调通风 集中空调通风系统 1年以前
  • 3 回答
    • 公共场所集中空调通风系统清洗规范是什么?
    • 这妞很酷 回答:主要清洗内容 1、 中央空调风管清洗。   采用机械清洗与人工清洗清除所有通风管道内的可视污染物,并采取有效的措施,控制敏感的异味、尘土等影响工作生活的情况,清洗过程中清除的污染物还会收集、稳重。 2、中央空调部件清洗。   采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关标准。 3、中央空调冷却塔清洗。   检查冷却水是否有致病微生物,首先采用化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空,并对冷却塔内壁进行彻底清洗。 4、中央空调主机冷凝器清洗   根据客户的需求,提供主机通炮,或是安装在线自动清洗装置。彻底清洗中央空调主机冷凝器上的污垢,恢复冷凝器的热交换效率。
    • 通风空调 集中空调通风 集中空调通风系统 1年以前
  • 3 回答
    • 集中空调通风系统清洗规范是什么?
    • Hzl_8542 回答:集中空调通风系统清洗规范;空调风道系统清洗中,为了防止由于时间关系,造成一个工作班次内不能清洗完一台机组的风道系统。至使空调机组开机后,造成风道的二次污染。因此,正确的清洗步骤为:第一步,应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。
    • 通风空调 集中空调通风 集中空调通风系统 1年以前