装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

混凝土楼面裂缝原因是什么?

周浩 | 被浏览608次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-26 17:54

    1、楼板混凝土强度的原因;   
    2、楼板厚度的原因;   
    3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因;   
    4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。   
    5、温度引起的收缩裂缝;
    希望对您有所帮助。

    2 评论

  • 清水一掬 2016-05-27 21:44

    后浇带已浇筑完成了吧,主楼与裙楼沉降不一引起的裂缝及温度引起的裂缝两种原因可能性大些。建议对缝宽是否加大做一观测,如果无专业工具,在裂缝上做几个灰饼,如果有继续开裂灰饼也会裂开。。观测一个月左右。。看你的描述应不是太大的事。如无继续加大,割个V型槽,用环氧树脂自已补了吧。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-27 15:27

    混凝土楼面裂缝原因
    原因很多,原材料,施工,养护都有可能导致,处理如果裂缝小的话,涂刷点材料就好,裂缝大那就开槽修吧!
    水泥在硬化过程中体积收缩过大。具体原因之一,所用的水泥安定性差或刚出窑的热水泥。所用的水泥在凝结硬化时收缩量大,也就是说水泥的干缩性大,在同一楼层中采用不同品种,或不同标号的水泥混杂使用,凝结硬化的时间以及凝结硬化时的收缩量不同而造成面层裂缝。
    原因之二,是砂子粒径过细或含泥量过大。砂子粒径越细砂子表面积越大,吸附在砂子表面的水泥浆量将随之增加,所以在水泥用量不变的情况下,水泥砂浆的强度将减低。再者,砂子中含泥量过大,水泥砂浆中泥土在硬化脱水过程中体积将收缩,致使楼面开裂。
    原因之三,养护不及时或不养护。水泥砂浆终凝后,水化作用还将延续,在温度高、空气干燥的季节里,若不养护不及时,楼面更会产生干缩裂缝。
    原因之四,水泥砂浆过稀或搅拌不均匀,导致砂浆的抗拉强度降低,则水泥砂浆整体面层一量受致拉应力,就会出现水泥面层开裂现象。
    原因之五,地面产生不均匀沉陷和列缝,再有大面积地面未留施工缝及结构产生变形都会使地面面层开裂。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 大体积混凝土裂缝的原因是什么?
    • 梦见了什么 回答:(1)收缩裂缝控制 收缩裂缝主要是内部湿度的变化导致的,因此对其控制主要在于对内部结构及构件湿度的控制,主要措施包括:加强商品混凝土表面的抹压;提高对商品混凝土早期养护的程度,比如在浇筑商品混凝土后,需要用草垫、塑料薄膜或者草袋等,对商品混凝土裸露外表进行一定的覆盖,并洒水以维持其湿润程度,提高养护质量,如果遇到特殊的天气,比如低湿度或者高温度等状况,则需延长养护的时间[2];用密封保水的方法降低商品混凝土表面水分的蒸发,比如在商品混凝土表面覆盖塑料薄膜或者喷养护剂等,降低水分蒸发;另外还可以通过对商品混凝土构件进行持续的洒水或者覆盖,以增长其保湿养护时间,尤其是对一些薄壁的构建来讲,需要将其搁置到阴凉地方并进行覆盖。 (2)应力裂缝控制 对应力裂变的控制措施主要包括如下几点:准确把握拆模的时间,避免出现过早或者过完的现象以及敲击过重等造成的影响,有效控制施工临时堆载,在对构建堆放、运输以及吊装的过程中需要注意保持吊点与支承位置的稳定与准确,从而避免出现震动及碰撞等现象;在施工过程中对钢筋、商品混凝土配料、模板等进行严格的质量检查与控制,保证结构构件钢筋的位置、支撑位置、安装支撑系统以及商品混凝土的强度等均达到制定的标准与要求;尽量避免在松软土或者松填土上直接支模或者是制作预制构件等,另外还需要注意排水工作,避免发横水管漏水造成地基损坏的现象[3];预应力构件在其放张或者张拉的过程中,还需要注意商品混凝土强度的有效保持,并要求控制应力的准确性,另外在胎模端部还需要有弹性橡胶等,以此缓解胎模角度避免构建回缩过程中被卡住等现象的发生。 (3)施工裂缝控制 关于施工的裂缝控制,其主要控制措施包括如下几点:为防止胀模对商品混凝土拉裂状况的影响,需要将木模板进行浇水以湿透,同时在脱模翻转的过程中还需要注意用力的平稳,以降低冲击;选择有效的隔离剂,在起模之前需要用千斤顶以保证均匀的松动,之后再平缓起吊;预应力构件预留孔需要保证平直的管芯,在商品混凝土转动钢管抽管过程中需要保证平稳性,这里注意商品混凝土浇筑需持续15分钟之后方可转动钢管;在对屋架等大型构件进行吊装的过程中,需要按照有关规定对吊点进行设置;另外还需要注意商品混凝土施工的季节性因素,比如动机施工需要掺加亚硝酸钠阻锈剂等,同时在模板华东过程中需要保证质量要求以及尺寸安装等要求。 二 商品混凝土裂缝处理方法 (1)收缩裂缝处理 通常收缩裂缝问题产生的影响主要表现在导致钢筋的附加应力较低及结构承载力影响较小等方面,但会在一定程度上造成钢筋的锈蚀等状况的产生,从而影响到整体的耐久性。对于收缩裂缝问题的处理要分情况分析,比如一般表面裂缝待裂缝稳定后涂刷两遍加贴玻璃纤维布或者环氧胶泥等,对表面进行一定的封闭性处理即可。对于有整体性防水需求的结构,缝宽大于0.1毫米的裂缝需根据裂缝的可灌程度采用化学注浆或者水泥灌浆等方法进行处理;而宽度小于0.1毫米的裂缝通常可自行愈合裂缝,因此可不作处理。 (2)应力裂缝处理 应力裂缝一般产生的应力相对较高,通常裂缝宽度达到0.2毫米时,应力会达到180到250MPa,在很大程度上会影响到结构的刚度或者强度[4]。对于竖向裂缝的宽度低于0.3毫米的,一般做表面的封闭处理即可,不需要深入加固;裂缝宽度大于0.4毫米的,或者斜裂缝超过四分之三梁高的裂缝,需要进行加固处理;对一些不稳定的呈现出发展特点的裂缝则需加固处理。 (3)施工裂缝处理 施工裂缝通常有横向与纵向施工裂缝两种类型,此两种类型是一种相对的概念,纵向施工裂缝一般结构承载力较小,所以纵向施工性裂缝一般会采用环氧胶泥、水泥浆等进行修补工作。在裂缝较大时,一般是在裂缝边缘首先凿出倒八字的凹槽,之后再采用环氧胶泥、水泥浆等修补。而构件边角处的裂缝,则一般在将裂缝处商品混凝土剔除干净后,再采用水泥浆、细石商品混凝土等对其进行有效修补。对于那些因为运输或者对方等方面因素所造成的横向性裂缝来讲,需要先将裂缝处冲洗干净,放置干燥之后,再用环氧胶泥进行涂刷封闭;一般裂缝如果比较深的话,需要根据受力的状况,用甲凝浆液或者钢板套箍等处理封闭;对于那些贯穿整个裂缝的截面构件,则需丢弃不得使用。因为滑膜而造成的斜向或者水平的裂缝,需要清除松散的商品混凝土,之后用细石商品混凝土补捣密实,之后用水泥浆将接缝处修不完善。 三 结论 商品混凝土裂缝控制在建筑商品混凝土施工中发挥重要的作用,能够有效保证建筑商品混凝土施工的顺利进行以及整个建筑的耐久性。一般对施工单位来讲,为了达到有效预防商品混凝土构件的裂缝产生,通常会采用先进的施工设备与施工技术,另外,施工单位还需要保证建筑材料的质量并进行定期检查,不断提高施工技术人员的业务水平和能力,制定有效的施工规范,从根本上保证施工的顺利进行。
    • 墙面裂缝 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块裂缝有哪些原因?怎么处理
    • 胜利de微笑 回答:加气混凝土 加气混凝土设备 加气混凝土砌块 新型墙体材料 加气混凝土砌块尺寸 加气混凝土材料指在细砂、矿渣粉和水泥中加入一定量的发气剂、气泡稳定剂和调节剂,制成的各种制品,比如墙板、楼板等。具有容重小,保温、隔热和施工快等许多优点,是一种良好的轻质建筑材料。 加气混凝土砌块具有质轻、保温性能好、便于施工等优点,推广应用加气混凝土砌块,对于节约能源、保护土地资源、利用“三废”,具有重要的意义。目前,人们对它的认识尚不深刻,在设计、施工和质量管理等方面尚缺乏足够的经验,有时会出现加气混凝土砌块墙面裂缝:一是墙体变形裂缝,二是抹灰层裂缝与脱壳。具体现象有: (1)竖向裂缝指沿框架柱、钢筋混凝土墙板边的垂直裂缝,离柱边1m左右的加气混凝土砌块的墙上垂直裂缝 (2)框架梁底的水平裂缝 (3)门窗上角的裂缝 加气混凝土砌块填充墙裂缝原因分析 (1)柱边、板边的竖向裂缝,主要是砌筑时的砌块含水量大,干燥收缩值大0.5 --0.6mm,则墙宽3m的横向收缩值达1.5mm左右,即产生竖向裂缝。离柱边的垂直裂缝,大部分是穿管线的槽没有补好,或者塑料管胀缩产生裂缝。 (2)框架梁底水平裂缝产生的原因是对加气混凝土砌块的性能没有掌握好,如吸水性强,导湿性和解湿性差。加气棍凝土砌块的内部充满细小气孔结构,吸水率可达70%一80%;又因气孔是封闭形的,它阻碍了加气砌块的毛细作用,因此,导湿性和解湿性差,解湿速度约为普通猫土砖的1/4。由于湿变形大,其干燥收缩值为0.5一0.8mm随着含水量的减少,收缩值也相应减少。(砌体工程施工及验收规范)(GB 50203-98)中规定:粉煤灰加气混凝土制品的含水率宜小于20%但很多施工现场使用的加气砌块都在现场露天堆放,下雨淋、地面吸湿,加大了含水率。使用含水率高的加气砌块,当水分蒸发后干燥收缩,则产生沿框架梁底的收缩裂缝。若施工不规范,如填充墙是从地面一次砌到底,有的顶层加气砌块与框架梁、板接触处的灰缝中是没全角嵌进砂浆的裂缝;或灰缝较大,当砂浆干缩与沉缩时,则造成水平裂缝。 (3)门窗孔上口斜裂缝产生的主要原因有:加气混凝土砌块的抗压强度低,若抗剪强度为0.05 -- 0.08kPa,为同标号砂浆砌筑的混凝土砖砌体抗压强度的1/4左右;钢筋混凝土过梁板短,两头搁置长度不足,加气砌块的局部承压力不够而被剪裂;过梁板安装两端头搁置不平、造成斜裂缝。 加气混凝土墙体裂缝处理办法: (1)延长加气砌块墙体的抹灰时间,待加气砌块的含水率小于18%时再使用。待干燥收缩基本完成时,将已经开裂的缝隙中脱壳的砂浆刮除,扫刷干净,喷水湿润,隔天用混合砂浆(水泥:石灰:砂=1:1:6)的混合砂浆补嵌密实。再刮粉头度灰,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布。然后,按设计规定做好抹灰层; (2)门窗孔上斜裂缝的处理方法:如门窗过梁长度不足,需更换合格的过梁,最好搁置长度不少于200mm;如因过梁安装不标准.须拆除后重新安装,确保搁置处平整密实;如过梁底的加气砌块强度不足,应拆除后更换合格加气砌块。 (3)加强施工管理: 1)施工前要对进场的加气混凝土砌块,对照质量标准认真组织检查验收,主要技术指标和外观质量不合格的产品,不得用于工程中;严格控制加气砌块的含水率,不应大于20%。进场堆放于现场的加气砌块,应防止雨淋。在砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 2)加气混凝土砌块墙与框架结构的连接构造、配筋带的设置一与构造、门窗框固定方法与过梁做法,以及附墙固定件做法等,均应符合设计规定。当设计无具体要求时,填充墙与承重墙或柱交接处,应沿墙高1m左右设置2:6结钢筋.伸人墙内长度不得小于500mm,墙体洞口下部应放置2:6钢筋.伸过洞口两边长度外边不得小于500mm。必须确保钢筋平直地埋入加气砌块的水平灰缝中。 3)认真按配合比计算搅拌砂浆。砌筑砂浆的分层不应大于30mm,稠度控制在60mm左右。拌好的砂浆必须在3h内用完。 4)砌筑时要上下错缝,搭接长度要大于砌块长度的1/3,并不小于150mm。灰缝应横平竖直,砂浆应饱满,水平灰缝厚变不大于15mm,垂直灰缝不大于20mm;宜用内外临时夹板灌缝。
    • 混凝土砌块 加气混凝土砌块价格 蒸压加气混凝土砌块 1年以前