电缆防火设计规范是怎样的?

黎芒 | 被浏览206次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 自命非凡 2016-05-31 08:22

    日前,住房城乡建设部批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。新版国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)共分12章和3个附录,其主要内容有:总则,术语和符号,厂房和仓库,甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场,民用建筑,建筑构造,灭火救援设施,消防设施设置,供暖、通风和空气调节,电气,木结构建筑,城市交通隧道等。与《建筑设计防火规范》GB 50016—2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化:
    1. 合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分;
    2. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求; 3. 补充了建筑外保温系统的防火要求;
    4. 将消防设施的设置独立成章并完善有关内容;取消消防给水系统和防烟排烟系统设计的要求,分别由相应的国家标准作出规定;
    5. 适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于 100m 的高层民用建筑的防火技术要求;
    6. 补充了利用有顶步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店和展览厅的设计人员密度;
    7. 补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距;
    8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求;
    9、消防给水和灭火设备,对高层建筑类别以及统一术语进行了修订, 对相对密闭场所增加设置注氮控氧防火系统规定

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-27 13:45

    常规防火电线电缆标准:
    一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准
    二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准
    三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准
    四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准
    五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998

    0 评论

  • -丶- 2016-05-26 15:55

    10.1.1直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
    10.1.2用于普通设备线路的电线在穿管暗敷时可采用普通电线。
    10.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
    10.1.4在外部火势作用一定时间内需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
    10.1.5电线电缆选用时应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
    10.1.6除直埋敷设的电缆和穿管暗敷的电线电缆外,用于特级、一级场所以及公共娱乐场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于其他二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
    10.1.7阻燃或耐火电线电缆应有生产许可证、产品质量认证证书和根据产品质量法的规定由国家认可的检测部门出示的试验报告。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 请问电缆沟设计规范标准是什么??
    • 流绪 回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 9个月前
  • 4 回答
    • 室内电缆沟设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:常规防火电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准 三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准 四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准 五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998
    • 室内新风系统 室内装修师 栏杆规范 6个月前
  • 4 回答
    • 电缆支架设计规范是什么
    • anvfgy 回答:⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
    • 电视支架 液晶电视支架 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 建筑工程防火设计规范有哪些?
    • prettygirl 回答:建筑装修设计防火规范如下: 1 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 2 除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。 3 图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。 4 大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和寺面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。 5 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。 6 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 7 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廓、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 8 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级装修材料。 9 建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。 10 建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 11 照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。 灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 12 公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。 13 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 14 建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。 15 建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 16 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。 17 经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本章规定的基础上提高一级。
    • 建筑构件 建筑玻璃 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 防火防爆设计规范有谁了解?
    • liwei1997 回答: 现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。其中,第3.2.2、3.2.3等(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。
    • 防爆挠性管 栏杆规范 浴霸谁安装 7个月前