  • 自命非凡 2016-05-31 08:22

    日前,住房城乡建设部批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。新版国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)共分12章和3个附录,其主要内容有:总则,术语和符号,厂房和仓库,甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场,民用建筑,建筑构造,灭火救援设施,消防设施设置,供暖、通风和空气调节,电气,木结构建筑,城市交通隧道等。与《建筑设计防火规范》GB 50016—2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化:
    1. 合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分;
    2. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求; 3. 补充了建筑外保温系统的防火要求;
    4. 将消防设施的设置独立成章并完善有关内容;取消消防给水系统和防烟排烟系统设计的要求,分别由相应的国家标准作出规定;
    5. 适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于 100m 的高层民用建筑的防火技术要求;
    6. 补充了利用有顶步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店和展览厅的设计人员密度;
    7. 补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距;
    8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求;
    9、消防给水和灭火设备,对高层建筑类别以及统一术语进行了修订, 对相对密闭场所增加设置注氮控氧防火系统规定

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-27 13:45

    常规防火电线电缆标准:
    一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准
    二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准
    三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准
    四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准
    五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998

    0 评论

  • -丶- 2016-05-26 15:55

    10.1.1直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
    10.1.2用于普通设备线路的电线在穿管暗敷时可采用普通电线。
    10.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
    10.1.4在外部火势作用一定时间内需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
    10.1.5电线电缆选用时应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
    10.1.6除直埋敷设的电缆和穿管暗敷的电线电缆外,用于特级、一级场所以及公共娱乐场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于其他二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
    10.1.7阻燃或耐火电线电缆应有生产许可证、产品质量认证证书和根据产品质量法的规定由国家认可的检测部门出示的试验报告。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 请问电缆沟设计规范标准是什么??
    • 流绪 回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 室内电缆沟设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:常规防火电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准 三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准 四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准 五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998
    • 电缆 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 4 回答
    • 电缆支架设计规范是什么
    • anvfgy 回答:⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
    • 电视支架 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 学校的防火设计有哪些规范?
    • 鑫蕾鑫 回答:学校设计应满足国家有关校园安全的规定,并应与校园应急策略相结合。 安全设计应包括校园内防火、防灾、安防设施、通行安全、餐饮设施安全、环境安全等方面的设计,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 多层的面积较大的幼儿园、学校建筑应设置室内消防给水系统,一般的学校、幼儿园建筑应设置灭火器,灭火器的配置标准应符合GB5014022005建筑灭火器配置设计规范的要求。对于睡房、厨房等重要部位建议安装独立式烟雾探测报警器,起到警报作用,为组织疏散增加时间。
    • 学校 栏杆规范 学校热水器 7个月前
  • 3 回答
    • 高层民用建筑设计防火规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。 2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。 3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。 室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。 注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。 7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。 高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。 2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。 3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。 4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。