装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防爆开关怎么接线?

魏丁 | 被浏览882次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-27 21:26

    防爆双联双控开关电路的三种接线法 1、防爆双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-26 17:39

    防爆开关怎么接线
    ①标准:执行设备完好标准防爆标准以机电钳工操作规程   
    ②检查施工地点顶板等安全事项,根据工作票确认施工开关上级开关,停本级开关闭锁挂牌,停上级开关闭锁加锁挂牌,安排专人看守,检查施工地点附近20米范围内瓦斯浓度并在上风侧挂瓦斯便捷仪,(瓦斯浓度必须在0.5%以下方可检修)打开接线腔盖,放在干净的地方,防爆面向上,不得碰伤,用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电,在用放电线逐项放电,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈,接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈﹙密封圈多层朝里﹚,固定喇叭嘴,压线板压线,接线,先接地线后接相线,最后打扫接线腔卫生清洗芯线卫生,晾干,撤三项接地线,防爆面上油,盖接线腔盖,接线完毕清点工具打扫现场,试送电﹙严格执行谁停电谁送电﹚。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-25 18:02

    防爆开关接线方式
      首先要看清楚设备上的防爆标志:它们有DTPA20、TA、T5等,代表着不同的防爆类型,在接线时要注意将额定电压保持在AC220到380V之间,如果采用的是非标准电压,那么可以考虑以下集中12V、24V、36V等,最大的不要超过660V。在进行接线时,开关的电流保持在10毫安,并且根据操作环境的不同调整防护程度等级,最高可以选择IP65。再使用一根直径在6毫米到9毫米之间的引入出线对设备上的端口左进右出,右进左出,引出入方向不要弄错。把以上几点都做到了,那么防爆开关也就能顺利安装好了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 哪位清楚防爆照明开关箱该怎么接线
    • 倒叙_7629 回答:防爆开关一般是旋扭式或按压式的,先用万用表找到对应的组后,就和常见的开关一样的接。 普通电工也可以进行操作的,根据你的产品所用的环境,可以直接从灯具上接线下来最好用管道布线通道室外较远距离接入主线,中间如有分线就要用防爆接线盒,如有控制开关也要用防爆的。
    • 防爆开关 防爆插座箱 防爆检修电源插座箱 1年以前
  • 3 回答
    • 讨教下防爆位置开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:防爆开关接线方式:防爆开关分为公插和母插,接法都一样,用工具打开防爆开关两头的6分镙母,再打开接线盒,将电缆线穿过镙母和接线腔体,再把电缆丝固定在接线排上,固定接线盒,再固定6分镙母,把电缆线固定紧压住,这样就行了。要用的时候,旋开防爆开关上的盖子,公插和母插对接再旋紧即可。希望能帮到你。
    • 防爆开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 1年以前
  • 3 回答
    • 防爆照明开关接线方法谁清楚?
    • 灯泡大怪兽 回答:防爆照明开关接线   首先我们要看清楚设备上的防爆标志:它们有DTPA20、TA、T5等,代表着不同的防爆类型,在接线时要注意将额定电压保持在AC220到380V之间,如果采用的是非标准电压,那么可以考虑以下集中12V、24V、36V等,最大的不要超过660V。在进行接线时,开关的电流保持在10毫安,并且根据操作环境的不同调整防护程度等级,最高可以选择IP65。再使用一根直径在6毫米到9毫米之间的引入出线对设备上的端口左进右出,右进左出,引出入方向不要弄错。当我们把以上几点都做到了,那么防爆开关也就能顺利安装好了。
    • 防爆开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 11个月前
  • 3 回答
    • 防爆开关接线方法是什么?
    • clown_3715 回答:接线 ①标准:执行设备完好标准防爆标准以机电钳工操作规程。 ②检查施工地点顶板等安全事项,根据工作票确认施工开关上级开关,停本级开关闭锁挂牌,停上级开关闭锁加锁挂牌,安排专人看守,检查施工地点附近20米范围内瓦斯浓度并在上风侧挂瓦斯便捷仪,(瓦斯浓度必须在0.5%以下方可检修)打开接线腔盖,放在干净的地方,防爆面向上,不得碰伤,用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电,在用放电线逐项放电,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈,接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈﹙密封圈多层朝里﹚,固定喇叭嘴,压线板压线,接线,先接地线后接相线,最后打扫接线腔卫生清洗芯线卫生,晾干,撤三项接地线,防爆面上油,盖接线腔盖,接线完毕清点工具打扫现场,试送电﹙严格执行谁停电谁送电﹚。 验收 按接线工艺标准验收 1. 检查接线柱绝缘台无损伤,接线柱螺纹无损伤,无放电痕迹,绝缘台完好无裂痕。 2. 接线无毛刺,芯线前端链接部分无突出的导线。 3. 布线拿弯弧度自然平滑,避免急弯、直角弯,相线避免接触器壁。 4. 接线无压胶皮,线芯出接线端子的垫圈不压线芯绝缘。 5. 导线裸露不超长,线芯绝缘与接线柱压紧部分之间的芯线长度1—3mm。 6. 接线无交叉布线,接线剁头整齐,接线余头不超长,闲心最前端距接线端子部分超长长度不大于2mm。 7. 接线柱卡爪分布均匀,接线柱弹簧垫压平,以压平弹簧垫、线芯不串动为合格。 8. 接地芯线长短合格,接地线顺腔壁自然布臵,不易过长或过短(以松开线嘴,拉动电缆,相线拉紧或松脱,地线不掉为准) 9. 防爆面涂油,电缆护套割口整齐,护套长度穿进腔内壁5—15mm,接线腔内清洁无杂物。 10.防爆面螺丝不得松动,以弹簧垫压平为基准,螺丝露头1—3扣,同一部位的螺栓规格一致。 11.螺纹结构的接线嘴的螺纹最少齿合扣数不少于6扣,电缆连接时密封圈的宽度不小于或等于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm。 12.密封圈内径与电缆外径相差不超过1mm,密封圈外径与引入装臵内壁相差不超过1mm。 13.压盘式进线嘴压紧后用手不晃动为标准。 通过讲解使学员懂得接线工艺的标准;在接线过程中进行指导,使学员们很快掌握接线过程中的要点和参数及工艺技术,缩短了做头的时间,提高了工作效率。
    • 防爆开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 11个月前
  • 3 回答
    • 防爆应急灯接线方法是什么?
    • -丶- 回答:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。 三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。希望对您有所帮助。
    • 应急灯 应急筒灯 防爆泛光工作灯 8个月前