消防天窗设计规范有谁了解?

杨元 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoguiMF 2016-06-19 15:49

      你好,主要有建筑消防设计规范主要是GB50016-2014的建筑防火设计规范。
      建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-2013的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-2014的消火栓及消防给水技术规范,以及GB 25204-2010 自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。

      0 评论

    • 这妞很酷 2016-05-29 11:05

      消防天窗窗原理:
      排烟天窗的启动动力采用气动式推窗器,在得到气源时进行开启和关闭;推杆器气源的控制是由控制柜里的电磁阀通过消防24vdc给定信号进行控制。发生火灾时,消防联动自动关闭电源,排烟天窗全部打开,以起到排烟的作用。如果万一发生意外或者电磁阀不能动作时,安装在排烟窗上的温感器在温度达到60度时,会自动把排烟窗打开起到排烟的作用。
      施工部署
      以“安全第一,质量为本”为宗旨,以我公司质量、管理方针为指导,建立
      完善的项目质量环境和职业健康安全管理体系,对工程施工进行全面、全过程的管理,为工程质量、安全、工期、成本、文明施工等指标提供坚实的保障。
      产品技术参数及特点
      1、天窗骨架采用专用冷轧镀锌型材,从结构优化设计组装方便快捷,抗风压强度高,适用于基本风压小于等于900Pa的地区。
      2、铝型材采用专用型材,采用暗钉处理,防止多年后钉孔渗水现象,外表美观(窗扇铝型材为1.4mm厚,以确保窗扇开启时抗风压损坏)。
      3、控制系统,控制柜采用PLC智能控制,控制板为彩色触摸屏,可显示窗体开关状态开关运行中,每个控制柜可控制4-6个区域,按需要可以开启关闭任一区域天窗,也可总关总开;可按室外风向关闭迎风侧窗,开启避风侧窗扇;控制柜设置USB接口可接入计算机管理控制系统响应消防应急开启,并预留10个感应接口,可接入风感、雨感、温感、烟感等接口定时开启关闭 (选装项可设置刮风等级、下雨等级、室内达到一定温度可开启关闭)。
      消防天窗价格
      排烟天窗价格一般为1000.00元/件,电动采光排烟天窗 电动采光排烟天窗可分为圆形(侧开式、滑动式、上开式)、三角形、一字形、避风形等形式,控制方式以通风控制方式为主,即控制天窗组成同时或顺序启闭,并可与消防联动,根据需要由雨感、烟感、风感、温度控制。

      0 评论

    • dxjian 2016-05-27 20:58

      1、天窗骨架采用专用冷轧镀锌型材,从结构优化设计组装方便快捷,抗风压强度高,适用于基本风压小于等于900Pa的地区。
      2、铝型材采用专用型材,采用暗钉处理,防止多年后钉孔渗水现象,外表美观(窗扇铝型材为1.4mm厚,以确保窗扇开启时抗风压损坏)。

      0 评论