消防天窗设计规范有谁了解?

杨元 | 被浏览448次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-06-19 15:49

    你好,主要有建筑消防设计规范主要是GB50016-2014的建筑防火设计规范。
    建筑消防设计规范的主要依据是建筑防火设计规范,其次是参照GB50116-2013的自动报警系统设计规范和GB20084-2005的自动喷淋设计规范,还有的就是GB17945-2010应急照明技术规范和GB50974-2014的消火栓及消防给水技术规范,以及GB 25204-2010 自动跟踪定位射流灭火系统、GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范等专业的设计规范规定。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-29 11:05

    消防天窗窗原理:
    排烟天窗的启动动力采用气动式推窗器,在得到气源时进行开启和关闭;推杆器气源的控制是由控制柜里的电磁阀通过消防24vdc给定信号进行控制。发生火灾时,消防联动自动关闭电源,排烟天窗全部打开,以起到排烟的作用。如果万一发生意外或者电磁阀不能动作时,安装在排烟窗上的温感器在温度达到60度时,会自动把排烟窗打开起到排烟的作用。
    施工部署
    以“安全第一,质量为本”为宗旨,以我公司质量、管理方针为指导,建立
    完善的项目质量环境和职业健康安全管理体系,对工程施工进行全面、全过程的管理,为工程质量、安全、工期、成本、文明施工等指标提供坚实的保障。
    产品技术参数及特点
    1、天窗骨架采用专用冷轧镀锌型材,从结构优化设计组装方便快捷,抗风压强度高,适用于基本风压小于等于900Pa的地区。
    2、铝型材采用专用型材,采用暗钉处理,防止多年后钉孔渗水现象,外表美观(窗扇铝型材为1.4mm厚,以确保窗扇开启时抗风压损坏)。
    3、控制系统,控制柜采用PLC智能控制,控制板为彩色触摸屏,可显示窗体开关状态开关运行中,每个控制柜可控制4-6个区域,按需要可以开启关闭任一区域天窗,也可总关总开;可按室外风向关闭迎风侧窗,开启避风侧窗扇;控制柜设置USB接口可接入计算机管理控制系统响应消防应急开启,并预留10个感应接口,可接入风感、雨感、温感、烟感等接口定时开启关闭 (选装项可设置刮风等级、下雨等级、室内达到一定温度可开启关闭)。
    消防天窗价格
    排烟天窗价格一般为1000.00元/件,电动采光排烟天窗 电动采光排烟天窗可分为圆形(侧开式、滑动式、上开式)、三角形、一字形、避风形等形式,控制方式以通风控制方式为主,即控制天窗组成同时或顺序启闭,并可与消防联动,根据需要由雨感、烟感、风感、温度控制。

    0 评论

  • dxjian 2016-05-27 20:58

    1、天窗骨架采用专用冷轧镀锌型材,从结构优化设计组装方便快捷,抗风压强度高,适用于基本风压小于等于900Pa的地区。
    2、铝型材采用专用型材,采用暗钉处理,防止多年后钉孔渗水现象,外表美观(窗扇铝型材为1.4mm厚,以确保窗扇开启时抗风压损坏)。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 屋顶天窗设计有什么规范?
    • Standby凡 回答:坡屋顶坡度在10°~60°,屋顶超过10°的为坡屋顶,30°的为最佳坡度,顶面受力减小,易于排水; 当设计加以利用时,坡屋顶净高超过2.1m的部位应计算全面积;净高在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积;净高不足1.2m的部位不应计算面积。注意:设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的1/2计算; 设计不利用的建筑吊脚架空层和深基础架空层,不应计算面积。
    • 天窗 屋顶阁楼装修 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工方案是什么谁了解?
    • **其实我不帅 回答:1、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组,配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。 2、施工现场必须有消防平面布置图。 3、建筑物每层应配备消防设施,高层建筑(30M及以上)应随层做消防水源管道(2寸立管,设加压泵,留消防水源接口),配备足够灭火器,放置位置正确、固定可靠。 4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。 5、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施,配备专用消防器材,并有专人负责。
    • 消防施工 浴霸谁安装 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 阳光房电动天窗价格有谁了解没
    • Scheming丶 回答:你好.我从市场调研过了解了几种价格.你可以参考一下. 定制意简 韩式蜂巢天棚帘阳光房遮阳顶帘天窗顶棚遮阳帘遮光窗帘¥150.00 铝合金天窗 手动天窗 电动天窗 房顶天窗 透气天窗 阳光房天窗¥790.00 阳光房遮阳顶风琴帘天棚帘全遮光窗帘蜂窝帘蜂巢帘天窗电动蜂巢帘¥816.60 希望对你有帮助.
    • 阳光房设计 武汉阳光房 电动天窗 1年以前
  • 3 回答
    • 防火防爆设计规范有谁了解?
    • liwei1997 回答: 现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。其中,第3.2.2、3.2.3等(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。
    • 防爆挠性管 栏杆规范 浴霸谁安装 9个月前
  • 3 回答
    • 消防开关电源的原理是什么谁了解
    • 倒叙_7629 回答:1、电池充电电路 外电源经Q2,Q6,R8,D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8,D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。 2、灯控制电路 由Q3,仍、Q5、Q7和键K,G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3,Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll,L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。 3、试验电路 当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。 4、电源电路 220V交流经变压器变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。 5.k障显示电路由D13,Q8,R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。