装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

打雷漏电开关跳闸要怎么办?

王思潮 | 被浏览1488次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-26 17:02

    打雷漏电开关跳闸原因:
      1,安装不良
      如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
      2,漏电保护器本身有问题
      用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
      3,漏电保护器与负载不匹配
      随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。

    1 评论

  • 这妞很酷 2016-05-26 23:00

    你好,普通的漏电开关没有过压保护。
    只是过载短路漏电保护功能,如果打雷时偶然一次跳闸,我认为属于正常现象。
    如果频繁跳闸,则是漏电保护器自身原因导致的跳闸。
    建议更换一个。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-26 14:32

    原因如下:   
    1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力        
    2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。        
    3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。        
    4、使用环境过于潮湿。        
    5、漏电断路器器损坏。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 打雷漏电保护器就跳闸是怎么回事
    • 大大大峻 回答:漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过漏电开关,当然跳闸,如果不跳闸,后果不堪设想。加装加固防雷设施,有没地线,检查地线有没安装好。引地深度够不。要特别重视。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关跳闸合不上怎么办?
    • huang记忆的颜色 回答:1.按下复位按钮再推手柄。 2.线路有漏电或短路。 3.断路器已损坏。 4.过载发热跳闸。 解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 热水器跳闸是什么原因 8个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸原因谁知道?
    • -丶- 回答:当用电设备有漏电时,就不是所有的电流均流回电源了,有一部分电流经过接地线流到地中,使得电源流出与流回的电流不平衡,因此产生的这个丢失的电流就是漏电电流,技术上称为剩余电流,当达到漏电开关的漏电电流动作值时,开关就跳开,以保护人身安全。家用漏电电流一般使用15毫安的,额定电流大的开关一般使用30毫安的。还有再大的有100毫安的。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 7个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸了,怎么恢复供电
    • 于代萧 回答:漏电开关跳闸后的解决办法:1、漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量,一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)2、漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。3、用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。4、插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。5、照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制,若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作,检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。6、线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒,打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致,此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1-2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电,对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 4个月前