    1工艺流程 基层处理与安装钢骨架→装饰面位置放线,石材钻孔或开槽→安装挂件膨胀螺栓→安装挂件→锚固件及石材连接孔、槽涂胶→安装饰面石材→复核并调校饰面石材位置→用橡胶条或泡沫条填塞拼接缝并打封缝硅胶→饰面清理。
    2施工要点
    2.1基层处理:先在墙上布置钢骨架,水平方向的角钢必须焊在竖向角钢上。
    2.2聚苯板保温层安装:在角钢龙骨与墙面之间的空隙内用聚合物砂浆满粘30mm厚聚苯板。
    2.3放线:按设计要求在墙面上弹出控制网,由中心向两边弹放,应弹出每块板的位置线和每个挂件的具体位置。
    2.4石材钻孔或切槽:采用销钉式挂件和挂钩式挂件时,可用冲击钻在石材上钻孔。采用插片式挂件时可用角磨机在石材上切槽。为保证所开孔、槽的准确度和减少石材破损,应使用专门的机架,以固定板材和钻机等。
    2.5膨胀螺栓安装:按照放线的位置在墙面上打出膨胀螺栓的孔位,孔深以略大于膨胀螺栓套管的长度为宜。埋设膨胀螺栓并予以紧固,最后用测力扳手检测连接螺母的旋紧力度。
    2.6挂件和石材安装:在安装膨胀螺栓的同时将直角连接板固定,然后安装锚固件连接板,在上层石材底面的切槽和下层石材上端的切槽内涂胶,石材就位,使插片进入上、下层石材的槽内,调整位置后拧紧连接板螺栓。
    2.7拼接缝的填塞与封闭:石材安装完毕后,经检查无误,清扫拼接缝后即可嵌入橡胶条或泡沫条。然后打勾缝胶封闭。注胶要均匀,胶缝应平整饱满,亦可稍凹于板面。为保证拼缝两侧石材不被污染,应在拼缝两侧的石板上贴胶带纸保护,打完胶后再撕掉。
    2.8擦缝及饰面清理:石材安装完毕后,清除所有的石膏和余浆痕迹,用麻布擦洗干净。并按石材的出厂颜色调成色浆嵌缝,边嵌边擦干净,以更缝隙密实均匀、干净颜色一致。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-27 18:04

    主要施工工艺流程:
    预埋件纠偏→连接件定位放线→连接件安装→连接件安装验收→钢立柱的定位放线→镀锌钢立柱安装→镀锌钢立柱安装检验→横梁定位放线→镀锌角钢安装→整体钢骨架安装验收→石材面板定位放线→石材面板安装→石材面板安装检验→塞泡沫条打密封胶→清洗交验。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-24 15:56

    由于背栓仅是石材与连接件的紧固件,这样它就可以按照连接部位不同,设计成各种型式的连接件,对各种异型部位有其独特的效果,而各种勾型连接件由于直接连接石材和结构体系,只能用于平直部位,一旦遇到上下收口部位和转角部位就不能适应其变化多端的要求,有时不得不采取在石材板背面开斜槽的方式,由于斜槽连接受力最大部位为尖角,往往由于尖角破坏导致连接失效。     
    石材幕墙连接技术已非常成熟,使石材幕墙能在任何建筑、任何高度、任何部位、任何立面构造上使用,各种连接技术可混合使用,即不仅一幅幕墙上可使用多种连接方式,即使一块面板材的两端也可根据需要选用不同的连接方式,如一端用槽勾式,另一端用背栓式。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 背栓式石材幕墙施工工艺是怎样的
    • 柚柚_7488 回答:你好,1、施工工序   准备--测量放线--预埋件矫偏补强--龙骨安装--石材安装--施胶清洁--验收   2、放样定位   将土建方提供的基准中心线、标高线进行复测,无误后根据图纸给出的、竖龙骨的位置和轴线放钢线,定出横、竖龙骨位置和石材幕墙位置。先由中间向两端测量,然后由两段向中间复核尺寸。放出的横竖龙骨位置误差符合设计要求。   根据放线位置,寻找预埋件,如果预埋件没有即时补打埋件,补打埋件用的一块10mm厚钢板和4颗M12后切式锚栓,钻孔后螺栓拧紧并将螺母与螺栓点焊。   3、龙骨安装   从结构上实现先竖立柱,后上横梁,立柱定位后再装横梁,将能很好的保证横梁立柱的直线度和横梁的伸缩缝,安装顺序是先下后上。龙骨安装完要进行全面检查,尤其是横梁立柱中心线,必须用仪器对横梁立柱进行调整。   4、石材挂件的安装   铝合金挂件的定位、安装是可更换背栓式石材幕墙安装中至关重要一环,它位置准确与否直接关系到石材幕墙的外观效果、铝合金挂件采用分段形式,通过螺栓与龙骨角钢相连,石材板块上的胀栓与挂件间有一定的配合尺寸,可以保证石材水平板块方向的调整。   5、层间防火封修   在每层楼的楼板顶标高处,沿墙四周设一道层间防火封修,因外墙石材内表面距墙面有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此孔隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.5厚镀锌钢板100mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在墙上,射钉间距500mm,   另一端搭在横向龙骨上。   6、石材安装   石材板块通过背栓与铝合金挂件相连,石材安装按照板块布置图编好的号码一一对应,由下而上进行安装。安装时将石材板块通过挂钩挂在横向龙骨挂件上即可。安装简单易行。通过顶丝的微调,保证外立面的垂直、水平和表面平整。   7、石材准确度的控制   在安装石材时注意控制石材安装高程累计误差及控制基准石材完成面。石材高程误差的有效控制方法是在每个楼层弹1m水平基准线,以1m线校核施工误差,要求一般不超过正负2mm,若超出此误差范围,则及时在上一层石材安装时调整。控制每块石材基准完成面的方法是通过精确的测量放线和结构的三维调整功能来保证石材完成面的准确性。   8、石材缝密封   石材装好,调整完毕经检查确认合格后,即可进行注胶密封,注胶前先把胶缝的两侧贴上保护带,以免注胶时把石材弄赃。注胶后再把保护胶带撕下,注胶材料必须选用具有耐候,耐老化和耐火性能,且不含硅油,以防对石材造成污染。本工程在注胶前必须对胶的耐污染性进行检测。
    • 装饰幕墙 单元式幕墙 点式幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工艺背栓式工艺是什么?
    • 位前勋891015 回答:石材幕墙安装施工工艺 一、由于背栓仅是石材与连接件的紧固件,这样它就可以按照连接部位不同,设计成各种型式的连接件,对各种异型部位有其独特的效果,而各种勾型连接件由于直接连接石材和结构体系,只能用于平直部位,一旦遇到上下收口部位和转角部位就不能适应其变化多端的要求,有时不得不采取在石材板背面开斜槽的方式,由于斜槽连接受力最大部位为尖角,往往由于尖角破坏导致连接失效。石材幕墙连接技术已非常成熟,使石材幕墙能在任何建筑、任何高度、任何部位、任何立面构造上使用,各种连接技术可混合使用,即不仅一幅幕墙上可使用多种连接方式,即使一块面板材的两端也可根据需要选用不同的连接方式,如一端用槽勾式,另一端用背栓式。 二、石材幕墙的简单介绍:中国的石材幕墙是世界生产和使用大国。据不完全统计,国内年均石材装饰板材用于墙面装饰的约2500万平方米左右,所用石材幕墙挂件约1.4亿套左右。石材幕墙已在国内呈上升趋势,挂件的用量也随之增大,如今业内最为关心的问题就是挂件的质量,虽然在整个石材幕墙中挂件只是一个小小的配件,但它却起着四两拔千斤的作用,也可以说在整个石材幕墙的质量与安全问题中挂件是最关键的配件之一。
    • 工艺楼梯 单元式幕墙 点式幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 背栓式干挂石材幕墙是什么?
    • 7bd7ff 回答:背栓式干挂石材幕墙是背面固定方式的主流方式。现在国内大概就有几十种品牌。根据其膨胀方式可分为敲击式、顶进式和后拉式。敲击式是背栓放入后敲击套管使胀管或环膨胀。其缺点为孔不能深,3cm石材孔深1.5cm,余量必须能承受敲击力,否则将破坏前装饰面。受此制约背栓抗拉拔力降低。顶进式为放入胀管后放上挂件,一根螺杆旋进同时承担连接挂件和顶开胀管双重作用。缺点是由于背栓打孔存在公差,胀管在孔内膨胀程度无法掌握,存在胀开不充分使胀管与孔内壁硬接触而破坏石材且螺杆无法禁锢挂件的弊病 。
    • 外墙干挂石材 单元式幕墙 点式幕墙 10个月前