高层外墙脚手架怎么施工?

历修杰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dxjian 2016-05-26 20:34

      施工阶段外脚手架肯定是跟结构一起上,并且结构施工时外脚手架与结构可以连接,有地方连接,但干挂石时,脚手架连墙件如不取消,石头无法施工,考虑在连墙件位置预留石头不挂,但后面石头无法施工,如从石头之间的缝隙连接,又怕损坏外墙。墙体为山墙,无窗户。

      0 评论

    • 这妞很酷 2016-05-25 13:18

      高层外墙脚手架施工方法:
      1)选用φ48.3×3.6mm钢管,钢管最薄壁厚不得小于3.24mm(应无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹);旧钢管表面锈蚀深度应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。对锈蚀严重的钢管抽取三根,在每根锈蚀最严重的部位横向截断取样检查,锈蚀深度超过规定值的不得使用。 此外对进场的钢管还应进行抽样复试,合格后方可使用。
      2)扣件质保资料应齐全,进入现场后应进行抽样复试,技术性能应符合《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。
      3)采用毛竹或楠竹制作的竹笆脚手板。
      4)安全网采用密目绿网,安全网的阻燃标准执行国标,及安全网阻燃性能检测为打火机点燃网片12秒,离开火源后,阻燃、续燃不超过4S。安全网应用9MM的麻绳、棕绳、尼龙绳编织而成,每块网应能承受国家规定标准1.6KN的冲击试验。
      5)悬挑脚手架用I20号工字钢,材质应符合现行国家标准《碳索结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
      6)固定型钢悬挑粱的U形钢筋拉环采用16mm圆钢,材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499,1中HPB235级钢筋的规定。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-24 10:16

      高层建筑的外架搭设施工   方案:
      (1)钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手杆件不得钢木混搭。   
      (2)在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。   
      (3)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:   
      1)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设。   
      2)脚手架各杆件相交伸出的端头均大于10cm,以防止杆件滑脱。   
      (4)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。   
      (5)脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业层高出其下连墙件2步或4m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。   
      (6)脚手板或其它作业层板铺板要求   
      1)脚手板或其它铺板应铺平铺稳,应予绑扎固定。   
      2)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支承横杆的距离应控制在100~200mm之间。   
      3)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。铺板严禁出现端头超出支承横杆150mm以上未作固定的探头板。   
      4)长脚手板采用纵向铺设时,其下支承横杆的间距不得大于:冲压钢脚手板为1.5m。纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支承横杆绑扎固定:脚手架的两端和拐角处;沿板长方向每隔15~20m;坡道的两端;其它可能发生滑动和翘起的部位。   
      5)由于内排立杆距结构30cm,必须在此处的小横杆上满铺脚手板,并且将脚手板用14#铁丝绑扎牢固。脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有空隙、探头板和飞跳板。   
      (7)装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。   
      (8)工人在架上进行搭设作业时,作业面上宜铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和佩挂安全带。不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。   
      (9)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距作≥100mm的构架尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。   
      (10)脚手板操作面的端头处设1.2米高防护栏杆两道,建筑物顶部脚手架要高出屋面女儿墙顶1.0m,高出部分要绑两道护身栏,并立挂安全网。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们