3条回答
liwei1997 2016-05-28 23:30
.接受图纸后,一套装订成全图,包括系统图、原理图、材料表、面板布置图、底板布置图 和端子图等。用于全过程包括调试和图纸的存档,由技术人员保管使用。 2.直至项目的结束要保持图纸的完整性、真实性、整洁性和过程信息记录的完整性。3.第二套图纸,包括材料表,面板布置图及底板布置图和端子图。主要用于材料核对、排版、 放样、粘贴标签过程中使用。 4.第三套装订,包括原理图接线图。由接线人员在接线过程中使用并保管。5.在原理图中每个元件旁标注明型号和附件规格,以方便工艺安排。当安装的辅料为特殊规 格时,需要在布置图中明显标明,并在核实无库存情况下填写“辅料采购清单”。文件保存路径为:...项目号\\项目号 填写日期 “辅料采购清单”。
-丶- 2016-05-23 18:54
变频控制柜设计要求规范:
1、总则:
变频控制柜设计安装前,设计者不仅要考虑变频控制柜的正常工作条件,还要考虑可能发生的故障条件、可预见的误操作以及诸如温度、污染、湿度、电网电源的过电压、谐波干扰等外界影响。做到结构美观、体积尽量缩小,以便运输。
2、柜体要求:
(1)控制柜安装方法:壁挂式和落地式同时存在。
(2)控制柜拖动电机的数量:一拖一,可扩展为一拖二。
(3)工频与变频切换方式:工频与变频工作互为备用,故障时自动的切换保护。
(4)控制柜的控制方式:手动/自动、本地/远程、通讯组网。
(5)控制柜的隔离:前后端方便安装噪声滤波器、加装直流滤波器、输出电抗器。
3、变频控制柜设计布局的要求:
(1)确保控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。
(2)控制柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器加以保护;当变频器到电机的连线超过100m时。
(3)控制柜应设置地线排组(pe)。
(4)如果客户对谐波要求比较严格的场合,可以采用emc滤波器减小辐射干扰。
(5)对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
(6)充电电阻需加温度控制,避免直流接触器断路时主电流通过充电电阻。
(7)接线端子和进出的电缆、电线每回路应有标志,标号应完整、清晰、牢固,标号粘贴位置应明确、醒目。
(8)门上的接地处要加“抓垫”或“菊花垫“,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线要尽量短。
(9)二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平竖直、配置坚牢、层次分明、整齐美观。
(10)控制柜的风道要设计合理,排风通畅,避免在柜内形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积。风扇一般安装在靠近出风口处,进风风扇安装在下部,出风风扇安装在柜体的上部。
(11)根据控制柜内设备的防护等级,需要考虑控制柜防尘以及防潮功能,防止粉尘大量进入变频器内部。
(12)二次线截面积要求:导线不小于1.0mm2;弱电回路不小于0.5mm2;保护接地线不小于2.5mm2。(13)应采用镀锌带十字螺栓并有防松装置,所有的螺栓受力程度应一致。
(14)所有连接导线中间不应有接头;每个电器元件的接点最多允许接2根线。
(15)二次线应远离飞弧元件;二次线不得从母线相间穿过。模拟信号的传输线和低压数字信号线应使用屏蔽的双绞线。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。