  • 这妞很酷 2016-05-24 23:00

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
    应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
    双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
    上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
    较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
    的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
    安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
    密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-24 16:07

    《建筑设计防火规范》11.3   消防应急照明和消防疏散指示标志
    11.3.1   除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
    1   封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
    常工作的其它房间;
    3   观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
    的演播室;
    4   建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5   公共建筑中的疏散走道。
    11.3.2   建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
    1   疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
    2   人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
    3   楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
    4   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
    常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    11.3.3   消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
    11.3.4   公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场
    所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1   安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    63
    2   沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m   以下
    的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角
    区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495   的有关规定。
    11.3.5   下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏
    散指示标志或蓄光疏散指示标志:
    1   总建筑面积超过8000m2   的展览建筑;
    2   总建筑面积超过5000m2   的地上商店;
    3   总建筑面积超过500m2   的地下、半地下商店;
    4   歌舞娱乐放映游艺场所;
    5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
    11.3.6   建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合
    现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-23 20:13

    1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;

    2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、**总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;

    3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;

    4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;

    5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急疏散标志灯安装有哪些规范?
    • dxjian 回答:消防疏散指示安装 第一条 为规范和加强我省建筑安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。  第二条 管理责任  1、设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。  2、安全疏散设施的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。  3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的正常运行。  第三条 系统使用前准备  1、火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。  2、消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。  3、系统的使用单位应建立技术档案。  第四条 建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标准的要求。  第五条 建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。  第六条 火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。  第七条 设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下方距帘板0.5米处地面上,距防火门前方0.5米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。   第八条 经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭,公共区域的外窗无铁栅栏;常闭式防火门的管理实行责任制,管理责任制落实到医院、宾馆、饭店及娱乐场所本楼层的医护人员、服务人员及值班人员并保持常闭状态;   第九条 商场、宾馆、医院病房楼、学校学生宿舍及娱乐场所在营业和使用期间不能保持常开的疏散门应当安装推闩式疏散门。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 疏散应急灯安装规范是什么?
    • 柚柚_7488 回答:A.消防应急照明灯安装位置及高度: 双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯 拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防 部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯 密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、 车站等场所) B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度: 消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装; 一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口 大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急 标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间 较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度; 双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式 安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯的安装规范有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。 二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。 三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。 四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯线路安装规范有哪些?
    • 言尔无心 回答:应急灯安装规范 备用照明灯的用途广泛,需要安置于营业厅,急诊室,值班室,配电室,餐厅,计算机室等处,其中变配电室,排烟机室,消防控制室等安装的备用照明灯要保持在正常的照明高度,其他的也应达到正常照明的十分之一,也就是重要的地方需要高亮度的照明灯,而不重要的的地方则可以稍暗一些,手术室、急救室等医用卫生室设备需要安全照明灯,最好采用卤钨灯,也可采用可靠点燃的荧光灯。应急灯的控制要符合下面的要求:备用等应该设置电路和开关控制,备用灯的使用要放在紧急情况时,待正常照明出现问题时,备用照明灯投入使用,平时不适用的疏散控制应该放置于集中室处理,或者自动控制,不允许就地关闭情况,应急灯的回路上不能设置插座。当选择蓄电池时应该选择自动充电的功能,应急灯严禁使用调光装置。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 7个月前
  • 3 回答
    • 应急灯设计规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:应急灯设计规范: 1 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx; 2 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx; 3 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx; 希望我的回答对您有帮助。