装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

逃生应急灯安装规范有哪些?

顾龙 | 被浏览169次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-24 23:00

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
    应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
    双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
    上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
    较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
    的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
    安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
    密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-24 16:07

    《建筑设计防火规范》11.3   消防应急照明和消防疏散指示标志
    11.3.1   除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
    1   封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
    常工作的其它房间;
    3   观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2
    的演播室;
    4   建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5   公共建筑中的疏散走道。
    11.3.2   建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
    1   疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
    2   人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
    3   楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
    4   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正
    常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    11.3.3   消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
    11.3.4   公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场
    所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1   安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    63
    2   沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m   以下
    的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角
    区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495   的有关规定。
    11.3.5   下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏
    散指示标志或蓄光疏散指示标志:
    1   总建筑面积超过8000m2   的展览建筑;
    2   总建筑面积超过5000m2   的地上商店;
    3   总建筑面积超过500m2   的地下、半地下商店;
    4   歌舞娱乐放映游艺场所;
    5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
    11.3.6   建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合
    现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-23 20:13

    1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;

    2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、**总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;

    3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;

    4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;

    5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装距离和高度有什么规范
    • du845968102 回答:11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识; 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 室内应急灯安装有什么规范
    • qq1657946833 回答:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装规范标准有哪些
    • Lin_4987 回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:   根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:   1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;   2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;   3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;   4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;   5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;   消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;   消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);   消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;   一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;   另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前
  • 3 回答
    • 应急灯怎么安装?有规范吗?
    • 大智若愚_6913 回答:全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 应急灯安装规范谁知道?
    • 琼_1956 回答:消防应急照明灯安装规范:   常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。   消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;   双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定;
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前