  • prettygirl 2016-05-25 18:29

    消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:

      根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:

      1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;

      2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;

      3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;

      4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;

      5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;

      消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;

      消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);

      消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;

      一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;

      另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-24 10:50

     一、灯具的安装要求
      1.采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米;钢管壁厚度不应小于1.5毫米。
      2.吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。
      3.软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。
      4.同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。
      5.日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。
      6.灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75毫米及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。
      二、一般要求
      1.安装前,灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
      2.根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合有关规程规范的规定。
      3.当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。
      4.在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。
      5.在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。
      6.室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3米;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。
      三、螺口灯头的接线要求
      1.相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
      2.灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。
      3.对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
      3.对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
      四、特殊照明要求
      1.公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。
      2.每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。
      五、固定在移动结构上的灯具要求
      1.其导线宜敷设在移动构架的内侧。在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。
      2.当吊灯灯具重量大于3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1千克时,应增设吊链。
      六、金属卤化物灯的安装要求
      1.灯具安装高度宜大于5米,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。
      2.灯管必须与触发器和限流器配套使用。
      3.落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。
      七、嵌入顶棚内的装饰灯具的安装要求
      1.灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。
      2.矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5毫米。
      3.日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
      八、花灯的安装要求
      1.固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销钩的直径,且不得小于6毫米。对大型花灯,吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做荷载试验。
      2.安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-23 16:33

    消防疏散灯具安装规范
    一、紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
    二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
    三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
    四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急疏散标志灯安装有哪些规范?
    • dxjian 回答:消防疏散指示安装 第一条 为规范和加强我省建筑安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。  第二条 管理责任  1、设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。  2、安全疏散设施的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。  3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的正常运行。  第三条 系统使用前准备  1、火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。  2、消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。  3、系统的使用单位应建立技术档案。  第四条 建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标准的要求。  第五条 建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。  第六条 火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。  第七条 设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下方距帘板0.5米处地面上,距防火门前方0.5米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。   第八条 经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭,公共区域的外窗无铁栅栏;常闭式防火门的管理实行责任制,管理责任制落实到医院、宾馆、饭店及娱乐场所本楼层的医护人员、服务人员及值班人员并保持常闭状态;   第九条 商场、宾馆、医院病房楼、学校学生宿舍及娱乐场所在营业和使用期间不能保持常开的疏散门应当安装推闩式疏散门。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急疏散照明灯安装间距是多少?
    • 泽江_123 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 伸缩缝间距 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 疏散应急灯安装规范是什么?
    • 柚柚_7488 回答:A.消防应急照明灯安装位置及高度: 双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯 拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防 部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯 密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、 车站等场所) B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度: 消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装; 一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口 大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急 标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间 较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度; 双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式 安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急疏散灯价格大概是多少?
    • 龙刃5916 回答:对于消防应急疏散灯的参考价格如下: 1、义乌市宇润消防器材商行的,价格是35.00元 2、深圳市兴宇昌电子有限公司 的,价格是30.00元 3、 广州启胜消防器材有限公司的,价格是31.00元 (以上价格来源于网络,仅供参考)
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明和疏散指示灯安装要求是什么?
    • 柚柚_7488 回答:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况。
    • 应急照明灯具 照明设计要求 应急照明 1年以前