装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消防栓检查方法是什么?

姚霞 | 被浏览874次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-23 09:24

    室内消防栓检查方法
    1、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换;   
    2、水带展开交换摺边后重新卷起;   
    3、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复;   
    4、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈;   
    5、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门;

    1 评论

  • -丶- 2016-05-22 22:06

    室内消防栓检查 
    1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》;   
    2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏;   
    3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落;   
    4、栓门是否完好。

    1 评论

  • xiaoping123 2016-05-23 11:22

    1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。
    2、消防水泵在火警后能否正常供水。
    3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常无故障。

    4、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
    5、对室内的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或无损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处等转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。
    6、日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应及时进行清除

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓的布置规则是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内消火栓应符合的要求: (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; (2)室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; (3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; (4)消防电梯前室应设室内消火栓; (5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; (7)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。 (8)设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求: ①应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; ②室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3; ③消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施; ④发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓要怎么检查和保养?
    • 大智若愚_6913 回答:室内消火栓的检查 1、检查栓内配件是否齐备、完好,并填写《消防栓检查表》; 2、检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡销,锁、玻璃有无损坏; 3、指示灯、报警按钮、警铃是否齐全,有无脱落; 4、栓门是否完好。二、室内消火栓的保养 1、完成月保养中的所有内容; 2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换; 3、水带展开交换摺边后重新卷起; 4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复; 5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈; 6、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门;
    • 维护保养 空调保养 复合木地板保养 1年以前
  • 4 回答
    • 室内消防栓设计规范是什么?
    • 流绪 回答:室外消火栓:根据建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m; 室内消火栓:根据建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。 高规中:7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 室内消火栓栓口距地面高度为1.1米。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓布置原则是什么?
    • modiudiu 回答:室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 1年以前