    给排水工程构筑物施工及验收规范:l)标准试块:每构筑物的同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100 m3混凝土为一个验收批,应留置一组.每组三块;当同一部位、同一配合比的混凝土一次连续浇筑超过1000m3时,每拌制200m2混凝土为一个验收批,应留置一组,每组三块;2)与结构同条件养护的试块:根据施工方案要求,按拆模、施加预应力和施工期间临时荷载等需要的数量留置。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-22 10:12

    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
    给水管道及配件安装
    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统   在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa
    然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
    给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录.
    检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。
    生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
    检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
    室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
    检验方法:观察或局部解剖检查。
    隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
    检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,   管道及接口无渗漏为合格。
    在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
    热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。
    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量   检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h   ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min   压力不降,不渗不漏。
    与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
    检验方法:观察和手扳检查。
    连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
    检验方法:观察及通水检查
    卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
    检验方法:观察及手扳检查

    0 评论

  • -丶- 2016-05-21 19:52

    1、排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
    2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
    3、在施工前应对原有排水管道临时封口,避免杂物进入管道。
    4、管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
    5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
    6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖施工及验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。 一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。 给水管道隐蔽工程的基本要求: 管材质量 给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。 给水管道检查 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。 给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。 施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 给水管安装准备 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 给水管安装 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。 给水管道隐蔽工程的验收要求: 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    • 鞋柜及屏风 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑给排水质量验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:1 总 则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。 1.0.3 建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术 语 2.0.1 给水系统water supply system 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 2.0.2 排水系统drainage system 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的污水、废水及时排放出去的网络。 2.0.3 热水供应系统hot water supply system 为了满足人们生活和生产过程中对水温的某些特定要求而由管道及辅助设备组成的输送热水的网络。 2.0.4 卫生器具sanitay fixtures 用来满足人们日常生活中各种卫生要求,收集和排放生活及生产中的污水、废水的设备。 2.0.5 给水配件water supply fittings 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的统称。 2.0.6 建筑中的水系统intermediate water system lf building 以建筑物的冷却水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水等为水源,经过物理、化学方法的工艺处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统为建筑中水系统。 2.0.7 辅助设备auxiliaries 建筑给水、排水及采暖系统中,为满足用户的各种使用功能和提高运行质量而设置的种种设备。 2.0.8 试验压力test pressure 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.0.9 额定工作压力rated wording pressure 指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。 2.0.10 管道配件pipe fittings 管道与管道或管道与设备连接用的各种零=棱的统称。 2.0.11 固定支架fixed trestle 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.0.12 活动支架movable testle 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.0.13 整装运输条件所允许的范围,在制造厂内完成总装整台发运的锅炉,也称快装锅炉。 2.0.14 非承压锅炉boiler without bearing 以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压强相等的固定式锅炉。 2.0.15 安全附件asfety accessory 保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。 2.0.16 静置设备still epuipment 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.0.17 分户热计量household-based heat metering 住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的热量的计量方式。 2.0.18 热量装置heat metering device 用以测量热媒和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 2.0.19 卡套式连接comression joint 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种连接形式。 2.0.20 防火套管fire-resisting sleeves 由耐火材料和阻燃剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可阻止火势沿管道贯穿部位蔓延的短管。 2.0.21 阻火圈firestops collar 由阻燃膨胀剂制成的,套在硬塑料排水管外壁可在发生火灾时将管道封堵,防止火势蔓延的套圈。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水竣工验收资料有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:一、综合性文件 1、立项文件(包括:项目立项登记通知、项目备案的通知、项目建议书批复及项目建议书、可行性研究报告审批意见及可行性研究报告、关于立项有关的会议纪要、领导讲话、专家建议文件)(原件) 2、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证及用地红线图(复印件)、界址点成果表及红拨图(原件) 3、建设用地、征地、拆迁文件(包括:政府建设用地批准书、划拨建设用地文件、国土证、国有土地使用权出让合同、征地拆迁安置意见、协议、方案等)(复印件) 4、岩工程地质勘察报告(原件) 5、有关行政主管部门批准文件或取得的有关协议(环保审核意见、消防审查意见、白蚁预防合同、文物勘探完毕通知等工程涉及的专业)(原件) 6、施工图设计文件审查通知书及报告(复印件) 7、环保、消防、卫生、人防、市政、园林等施工图审查意见表(复印件) 8、中标通知书、勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同(原件) 9、建设项目列入年度计划的申请文件、批复文件或年度计划表(原件) 10、建设工程规划许可证及附图、坐标放线交接单、规划设计条件通知书(复印件) 11、建设工程施工许可证(复印件)、建设工程质量监督书(原件) 12、竣工测绘管线成果表及房屋竣工规划测绘图(原件) 13、监理单位有关质量事故报告及处理意见(原件) 二、土建竣工资料及竣工图(原件) 1、开工报告、竣工工程申请验收报告 2、图纸会审记录、设计变更通知单、技术核定单、工程洽商记录、施工组织设计审批表 3、工程定位测量资料(建筑物定位放线测量记录、抄测记录) 4、地基验槽记录、地基钎探记录和钎探平面布点图、地基处理、桩基础等文字材料 5、钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料材质证明(包括:汇总表、材料报审、见证取样、出厂证明文件、检测报告) 6、其它材料材质证明(包括:门窗、内外墙、保温、栏杆等材料报审、出厂证明文件) 7、土壤氡浓度检测报告、土壤干密度击实试验报告。 8、其它试验报告:外墙面砖拉拔、钢筋植筋强度、钢筋连接试验报告、室内空气检测报告。 9、混凝土试块强度汇总表、混凝土强度合格评定表、混凝土立方体抗压强度检测报告(含见证取样) 10、混凝土抗渗性能检测报告(含见证取样) 11、砌筑砂浆强度评定、砂浆立方体抗压强度检测报告(含见证取样) 12、商品混凝土出厂合格证、复试报告(基础、主体等) 13、焊接试验报告汇总表、钢筋焊接性能检测报告(含见证取样)、焊剂焊条合格证、焊工操作证 14、隐蔽工程检查记录、沉降观测记录 15、质量事故处理记录、工程质量整改文件 16、单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量核查记录; 17、地基与基础分部工程质量验收报告、主体结构分部工程质量验收报告、子分部工程质量验收报告 18、基础、主体、装饰、屋面分部及分项工程质量验收记录 19、建筑、结构竣工图 三、给排水竣工资料及竣工图(原件) 1、开竣工报告、图纸会审记录、设计变更通知单、技术核定单、工程洽商记录 2、原材料材质证明(包括:汇总表、材料报审、出厂证明文件) 3、隐蔽工程检查记录、给排水各项试验记录 4、质量事故处理记录、分部及分项工程质量验收记录 希望答案对您有帮助
    • 工程竣工资料 竣工验收资料有哪些 验收资料 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给排水验收方法是什么
    • 清风颂_455h 回答:1.用电笔试全屋的插口是否通电,同时还可以插上风扇或者灯泡进行验证。 2.查看每个水龙头是否有水,水管给水是否畅通;水压是否可以驱动热水器;观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏;水管的验收必须在完工后有24小时的加压测试。 3.检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上的距离。 4.对地面的防水进行闭水测试,方法是用胶袋等物件封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水,然后放1cm左右高度的水。24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是,这种测试的前提是你已经做了防水,而且要在贴瓷砖前进行测试。 5.检查家具油漆的表面是否平整、饱和。应确保没起泡、没裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽要一致。 6.木工项目要检查饰面板与夹板的粘合、木边的包裹是否严密。 7.用笔直的尺子查看墙面和地面是否平整。 8.装修过程中有各种的木工项目要做,油漆等工艺会增加有害气体的排放,所以装修后有必要进行空气检测以确保居住环境的空气安全。从省钱角度考虑,业主可以把所有家具搬进房子后再进行检测,假如有超出标准地方,可以请专业公司进行空气处理,那么,以后居住起来就更安全舒适了。
    • 房子过户给子女 给水管价格表 pe给水管价格 1年以前