给排水验收标准是怎样的?

优璇 | 被浏览315次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-22 14:30

    给排水工程构筑物施工及验收规范:l)标准试块:每构筑物的同一配合比的混凝土,每工作班、每拌制100 m3混凝土为一个验收批,应留置一组.每组三块;当同一部位、同一配合比的混凝土一次连续浇筑超过1000m3时,每拌制200m2混凝土为一个验收批,应留置一组,每组三块;2)与结构同条件养护的试块:根据施工方案要求,按拆模、施加预应力和施工期间临时荷载等需要的数量留置。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-22 10:12

    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
    给水管道及配件安装
    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统   在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa
    然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1。15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0。03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
    给水系统交付使用前必须进行试验并做好记录.
    检验方法:观察和开启阀门,水嘴等放水。
    生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和,开经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
    检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
    室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
    检验方法:观察或局部解剖检查。
    隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
    检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,   管道及接口无渗漏为合格。
    在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。
    热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。
    检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。
    水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。
    检验方法:对照图纸用仪器和尺量   检查。
    水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。
    检验方法:温度计实测检查。
    敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。
    检验方法:满水试验静置24h   ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min   压力不降,不渗不漏。
    与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
    检验方法:观察和手扳检查。
    连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
    检验方法:观察及通水检查
    卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
    检验方法:观察及手扳检查

    0 评论

  • -丶- 2016-05-21 19:52

    1、排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
    2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
    3、在施工前应对原有排水管道临时封口,避免杂物进入管道。
    4、管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
    5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
    6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外给排水验收方法是什么
    • 清风颂_455h 回答:1.用电笔试全屋的插口是否通电,同时还可以插上风扇或者灯泡进行验证。 2.查看每个水龙头是否有水,水管给水是否畅通;水压是否可以驱动热水器;观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏;水管的验收必须在完工后有24小时的加压测试。 3.检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上的距离。 4.对地面的防水进行闭水测试,方法是用胶袋等物件封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水,然后放1cm左右高度的水。24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是,这种测试的前提是你已经做了防水,而且要在贴瓷砖前进行测试。 5.检查家具油漆的表面是否平整、饱和。应确保没起泡、没裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽要一致。 6.木工项目要检查饰面板与夹板的粘合、木边的包裹是否严密。 7.用笔直的尺子查看墙面和地面是否平整。 8.装修过程中有各种的木工项目要做,油漆等工艺会增加有害气体的排放,所以装修后有必要进行空气检测以确保居住环境的空气安全。从省钱角度考虑,业主可以把所有家具搬进房子后再进行检测,假如有超出标准地方,可以请专业公司进行空气处理,那么,以后居住起来就更安全舒适了。
    • 室外吊灯 空调室外机 室外音响 2年以前
  • 3 回答
    • 给排水施工验收规范有哪些?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
    • 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 施工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水采暖施工验收规范是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好: 规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水隐蔽验收记录有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:隐检验收应按系统、工序进行。 1.直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。 2.有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。 3.埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;支架做法;保温层、保护层设置等。
    • 工程质量验收记录 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水工程质量验收规范有哪些
    • 刚好遇见你_8481 回答:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 1   总   则 1.0.1   为了加强建筑工程质量管理,统一建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2   本规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收。 1.0.3   建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4   本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5   建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 常见质量通病          给水工程 1底层“一户一表”集中水表箱出水管(如PEX管)外套PVC-U排水管,套管内的多根立管无采用支架固定。套管入户管口采用中小斜三通(如DN110×50),给水立管穿墙入户后,三通口未封堵。          2钢塑(衬塑)复合管配件不符合要求。          3沿楼地面找平层敷设的给水管半明暗现象。          4建筑毛坯房楼地面找平层或墙体内暗埋的给水管道无标识。          5敷设在屋面、阳台、室外墙面上易被阳光照射的塑料给水管(如PP-R管、PEX管等)未采取防紫外线措施。          6给水管道穿越伸缩缝、沉降缝等未采取措施。          7不锈钢管、铜管管道铁质支架未采取防电化学腐蚀措施。          排水工程 常见质量通病          1排水支管接入横干管,立管接入横干管时,横干管用三通加90°弯头组合的管中心轴线接出。          2排水横干管、横管变径时,采用偏心异径管管底平接或管中心轴线连接或同心异径管连接或采用瓶口三通连接。          3仅设伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离偏小,不符合规定要求。          4排水支管连接至排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离小于1.5m。          5排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离小于0.6m。          6排水塑料横管的直线管段大于2米,没有设置伸缩节或用立管的普通伸缩节或伸缩节位置设置错误。          7高层建筑(十层及十层以上的居住建筑及建筑高度超过24m的公共建筑)中明设塑料排水管公称外径大于或等于110mm的阳台立管及上人屋面立管,在穿楼层底处未设置阻火圈。2、阻火圈与楼板固定的螺栓连接不到位,甚至没有采用螺栓固定。          8排水立管设有乙字弯管或两个45°弯头组合时,在乙字弯或两个45°弯头的上部无设置检查口;暗装立管的检查口处无设检修门。          9排水横管清扫口的设置:a地面上的清扫口盖高出地面。b、在水流转角大于45°的排水横管上,未设置清扫口。c、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础下弯处,未设置清扫口。d排水横管连接清扫口用三通或90°弯头管件连接。
    • 装饰装修工程质量验收 工程质量验收记录 建筑工程质量验收 9个月前