空调室内机蒸发器结霜是怎么回事?

钭含玉 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-05-22 10:58

      空调室内机蒸发器结霜原因
      1、室内机太脏,会出现结霜   
      2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜   
      3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。   
      4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。你的空调情况应请专业人员检查一下   
      空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。

      0 评论

    • Standby凡 2016-05-22 10:50

      结霜是不正常的现象。一般降低蒸发温度会增加换热温差,加大制冷效果,但是会降低能效比。所以空调设置蒸发温度都会在不结霜的前提下越低越好。在0摄氏度以上。结霜现象有几个原因。膨胀阀流量太小。压缩机功率太大。蒸发器换热量不够或者堵塞。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-21 18:07

      空调室内机蒸发器结霜,
      1、系统缺氟或充注量不够,系统缺氟的表现为制冷状态下细观结霜结露,严重的导致整个室内蒸发器结霜,你可以查看下细管是否有结霜结露或很冰情况,如果有说明是此原因。
      2、室内蒸发器、过滤网脏,造成蒸发不全面,冷量打不出去,长期积聚而成,一般此类情况室内机大多会结冰。
      3、风机风速过低,导致冷量打不出去,长期积聚会结冰并导致漏水。风速过低的情况也有可能是贯流风扇太脏的缘故。

      0 评论