3条回答
-丶- 2016-05-22 16:47
消防应急灯安装规范
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。
5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
这妞很酷 2016-05-22 12:46
一、新国标消防应急灯增加了自检功能和故障报警功能:
1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间;
转自【中山深华消防】:http://www.shxf.net/a/201412131898.html