屋面雨水外排水系统方式有哪几种?

小城 | 被浏览685次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-21 19:45

    屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水灌渠或地面屋面雨水排水方式分为外排水和内排水两类。
    外排水是指屋面不设雨水斗且建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。按屋面有关天沟、分为成品檐沟外排水和天沟外排水两种方式。成品檐沟外排水由成品檐沟、雨水斗、承雨斗及立管组成。天沟外排水系统由天沟、雨水斗、排水立管及排出管组成。
    内排水是指屋面设雨水斗且建筑物内部有雨水管道的雨水排放方式或排水系统。内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。内排水系统按每根立管接纳的雨水斗的个数,分为单斗和多斗雨水排水系统两类,单斗系统一般不设悬吊管。按雨水排室外的方法内排水系统可分为架空管排水系统和埋地管排水系统。架空管内排水系统是通过架空管将雨水排入埋地管中,由于使用要求不同,又可分为敞开式和封闭式内排水系统两种。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-21 17:03

    屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类.
      无组织排水又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式.这种做法具有构造简单、造价低廉的优点,但易污染墙面.无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑.
      有组织排水是指屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式.这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,但构造较复杂,造价相对较高.有组织排水方案又可分为外排水和内排水两种基本形式,常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种.

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-21 15:10

    屋面雨水外排水系统方式有
    (1)普通外排水系统
    普通外排水系统又称格沟外徘水系统,由榜沟和雨落管组成,降落到屋面的雨水沿屋面集流到搪沟,然后流入到隔一定距离沿外堵设置的雨落管排至地面或雨水口。雨落管多用镀锌铁皮管或塑料管,镀锌铁皮管为方形,断面尺寸一般为80mm×100mm或80mm×120M,塑料管管径为75mm或100mm。根据降雨量和管道的通水能力确定下根雨落管服务的房屋面积,再根据屋面形状和面积确定雨落管间距。根据经验.民用建筑雨落管间距为8—12m,工业建筑为18—24m。普通外排水方式适用于普通住宅、一般公共建筑和小型单跨厂房。
    (2)天沟外排水系统
    天沟外排水系统由天沟、雨水斗和排水立管组成天沟设置在两跨中间并坡向端墒,雨水斗沿外墙布置.降落到屋面上的雨水沿坟向天沟的屋面汇集到天沟,沿天沟流至建筑物两端(山墙、女儿墙),入雨水斗,经立管排至地面或雨水井。天沟外排水系统适用于长度不超过100m的多跨工业
    天沟的排水断面形式根据屋面情况而定,一般多为矩形和梯形。天沟坡度不宜太大,以免天沟起端屋顶垫层过厚而增加结构的荷重,但也不宜太小,以免天沟抹面时局部出现倒坡,雨水在天构中集聚,造成屋顶漏水,所以天沟坡度一般在0.003一0.006。
    天沟内的排水分水线应设置在建筑物的伸缩缝或沉降缝处,天沟的长度应根据地区暴雨强度、建筑物跨度、天沟断面形式等进行水力计算确定,一般不要超过50m。为了排水安全,防止天沟末端积水太深,在天沟顶端设置溢流口,溢流口比天沟上循低50—l00m航。
    采用天沟外排水方式,在屋面不设雨水斗,排水安全可靠,不会因施工不善造成屋面漏水或检查井冒水,且节省管材,施工简便,有利于厂房内空间利用,也可减小厂区雨水管道的埋深。但因为天沟有一定的坡度,而且较长,排水立管在山墙外,也存在着屋面垫层厚、结构负荷增大的问题,使得晴天屋面堆积灰尘多,雨天天沟排水不畅,在寒冷地区排水立管有被冻裂的可能。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 虹吸屋面排水系统是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:虹吸排水设计粗略步骤    1.首先根据设计图纸要求,确定采用虹吸排水的屋面区域. 2.在cad图纸上计量所选区域的面积,即屋面设计汇水面积,F. 3.在暴雨强度及雨水流量计算软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的暴雨强度值 4.由公式:屋面雨水设计流量:Q=k��ΦqF   k1   通过跟当地设计院的工作人员沟通确定应用哪一个公式进行计算.一般,我们取用公式Q=qF进行计算.为了使单位变为l/s,我们把公式变为Q=qF/10000   这样得到的屋面雨水设计流量Q(单位:l/s)    5.a.根据屋面雨水设计流量和给定的雨水斗的额定流量参数值,确定雨水斗的数量.一般雨水斗的计算分担值不要超过20l/s,若超过太多应该多加斗.b.根据确定的雨水斗的数量,在cad图中找到天沟的位置,计量出天沟的长度,然后计算出雨水斗之间的距离,一般2个雨水斗之间的间距不宜大于20m,然后确定雨水斗在图纸中的具体位置. 备注:虹吸式屋面雨水排水系统技术规程: 3.1.5对汇水面积大于5000   m��的大型屋面,宜设置不少于2组独立的虹吸式屋面雨水排水系统. 3.3.2   4雨水斗顶面至过渡段的高差,在立管管径不大于DN75时,宜大于3m;在立管管径不小于DN90时,宜大于5m;    3.3.2   5悬吊管设计流速不宜小于1.0m/s;立管设计流速不宜小于2.2m/s,且不宜大于10m/s;    3.3.2   6虹吸式屋面雨水排水管系过渡下游的流速,不宜大于2.5m/s;当流速大于2.5m/s时,应采取消能措施;    3.3.2   7立管管径应经计算确定,可小于上游悬吊管管径. 4.1.3   虹吸式雨水斗与屋面应设置在每个汇水区域屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不宜少于2个.2个雨水斗之间的间距不宜大于20m.设置在裙房屋面上的虹吸式雨水斗距离裙房与塔楼交界处的距离不应小于1m,且不应大于10m. 4.1.7虹吸式雨水斗防叶罩隔栅间隙的形状可采用孔状或细槽状.孔状间隙口的直径不宜小于6mm,且不宜大于15mm. 4.1.8虹吸式雨水斗宜对雨水立管做对称布置. 4.1.9当连接多个虹吸式雨水斗时,虹吸式雨水斗的排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部. 4.1.10天沟的起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度和虹吸式雨水斗的斗前水深确定,天沟的坡度不宜小于0.003. 4.1.11天沟的过水断面应根据汇水面积的设计流量计算确定.天沟的宽度应保重雨水周边的均匀进水. 4.2.6   1管材和管件应采用不低于PE80等级的高密度聚乙烯(HDPE)原材料制造. 4.2.6   2管材的纵向回缩率不应大于3%;    5.1.4   1雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1.0m.当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m. 5.1.4   2雨水管道应按设计规定的位置安装;    5.1.4   3连接管与悬吊管的连接宜采用45度三通;    5.1.4   4悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45度弯头或R不小于4D的90度弯头. 5.1.4   5高密度聚乙烯管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按照设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管;    5.1.4   6雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管.楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼板底面齐平.墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平.套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填充;    5.1.4   7在安装过程中,管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施.
    • 屋面瓦 排水系统 别墅屋面瓦 11个月前
  • 3 回答
    • 屋面内排水系统类型有哪些?
    • 奋斗_9500 回答:1.按雨水管道布置位置分类      ①   外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。      ②   内排水系统:是指屋面设有雨水斗,建筑物内部设有雨水管道的雨水排水系统。内排水系统可分为单斗排水系统和多斗排水系统,敞开式内排水系统和密闭式内排水系统。      ③   混合排水系统:同一建筑物采用几种不同形式的雨水排除系统,分别设置在屋面的不同部位,组合成屋面雨水混合排水系统。 2.按管内水流情况分类      ①   重力流雨水排水系统。      ②   压力流雨水排水系统。
    • 屋面瓦 排水系统 别墅屋面瓦 11个月前
  • 3 回答
    • 请问下什么是虹吸屋面雨水排水系统?
    • dxjian 回答:虹吸式屋面雨水排放系统系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设。同时,当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的敷设坡度不得小于0.005。
    • 屋面瓦 排水系统 别墅屋面瓦 11个月前
  • 3 回答
    • 什么是虹吸屋面排水系统?
    • 这妞很酷 回答:虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。
    • 屋面瓦 排水系统 别墅屋面瓦 10个月前
  • 3 回答
    • 虹吸雨水排水系统的原理是什么?
    • xiaoping123 回答:虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。
    • 排水系统 中央空调原理 油水分离器工作原理 10个月前