消防系统安装工艺是怎样的?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-05-22 12:03

      消防管道安装
      (1)概述
      一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小
      于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。
      (2)施工流程
      1)消火栓系统施工工艺流程图
      消火栓系统施工流程图

      2)消防喷淋施工工艺流程图
      消防喷淋施工流程图
      (3)技术措施
      1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领,
      编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从
      而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求;
      2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采
      用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。
      3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。
      4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。
      5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架
      固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊
      架的间距不应大于下表:
      公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150
      喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0

      6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜
      大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系
      统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管
      道改变方向时应加置一个防晃支架.
      7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照
      (GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。
      8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工
      棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处
      于受控状态。
      9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水
      平线上),施工过程中应注意以下几点:
      a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。
      b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在
      预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线
      平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位
      的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一
      条直线上的现象。
      c.喷淋管路施工●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保
      直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、
      统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的
      质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。
      ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的
      同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新
      下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求
      同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
      d.喷头就位管的施工
      下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位
      置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是
      施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露
      出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-21 17:45

      消防系统安装一般工艺流程是这样的,钢管和金属线槽安装→ 钢管内导线敷设线槽配线→火灾自动报警设备安装 → 调试→检测验收交付使用         

      0 评论

    • -丶- 2016-05-20 21:52

      消防系统安装工艺
      (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
      (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
      (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
      (4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
      2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
      3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
      4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
      5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
      6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
      7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
      8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
      9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。