装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑消防施工方案求一份?

李立 | 被浏览244次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-25 19:19

    建筑工程消防工程施工方案:在工程占地红线内500mm,砌筑2.5m高一砖厚围墙,在大门口设立门卫值班室,
    ⑴ 在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ⑵ 安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。
    二、钢管内穿线、布线、校线 ⑴ 工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-21 16:38

    ⑴工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测
    ⑵在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。
    ⑶管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。
    ⑷穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。
    ⑸不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
    ⑹导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。
    ⑺不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。
    ⑻管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。
    ⑼管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20m。火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-21 11:36

    一、工程概况

      即本工程地下室防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层2层4厚做法。

      二、材料选用

      1.聚乙烯丙纶300克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。

      2.辅助材料:专用胶,水泥。

      3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

      4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。

      三、对基层的要求

      防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。

      四、防水主、辅料的施工要求

      1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。

      2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。

      3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。

      4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。

      5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。

      6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。

      五、防水层的施工与操作

      施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。

      5.1施工条件

      (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

      (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。

      5.2聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作

      (1)卷材粘贴方向确定。

      当有坡度3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。

      要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。

      (2)地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高处向上施工。

      (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。

      (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

      (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。

      (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

      (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。

      5.3特殊部位的处理

      (1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。

      (2)阴阳角处理

      在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

      5.4涂胶与铺设卷材注意事项

      (1)水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

      (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

      (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。

      (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。

      六、防水层检测试验

      防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查,发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,在卷材面上刷一层水泥素浆,然后作防水保护层,本工程防水保护层采用C20细石混凝土50厚,采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底面,而防水挡墙立面的砂浆保护层则不作而采用放置竹胶板临时对防水卷材进行保护,防止绑扎钢筋时破坏卷材,在浇筑底板混凝土时再取出竹胶板。

      七、资料的整理

      提供合格证、准用证(备案证)、检测报告,复试报告,施工记录等资料。

      八、施工现场管理

      1.施工现场必须达到工完场净。

      2、施工不能在雨季进行,因此在施工前必须认真收听天气预报。如果遇见下雨,将返工重做。

      3、施工作业和检查人员不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷材。

      4、防水卷材在施工现场应集中立放,统一管理,防止雨淋等措施。

      5、施工人员必须带安全帽。

      6、材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材,堆放处和库房各放4个干粉灭火器和两个消防用砂箱,施工现场严禁抽烟,每栋楼施工时施工现场配备干粉灭火器6台、消防用砂箱两个。

      7、施工人员10-15人每栋楼。

      8、粘贴外墙时,外墙必须搭设双排脚手架,脚手架必须安装牢固、稳定可靠,脚手架每步高度为1.5米,施工人员必须挂安全带,戴安全帽。

      9、防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗;施工作业人员必须持证上岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等),按规程操作,不得违章。

      10.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走;

      11.出入基坑必须走规定的坡道爬梯;高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带

      12.施工用火必须取得现场用火动火证;

      13.严禁使用敞开式灯具。

      九、质量标准

      1保证项目:

      1.1合成高分子卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。

      1.2卷材防水层及其变形缝,预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和规范的规定。

      1.3防水层严禁有渗漏现象。

      2基本项目:

      2.1铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈直角;防水层无积水现象。

      2.2胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。

      2.3卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和地下防水工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

      十、成品保护

      1已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。

      3变形缝、管等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。

      4防水层施工完毕,应及时做好保护层。

      5施工中不得污染已做完的成品。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有消防弱电施工方案,求一份
    • 可爱的橙子 回答:弱电安装工程施工详细方案   一、弱电系统工程概况:   本工程弱电系统共设计有:消防报警及联动控制系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统、有线电视和卫星电视接收系统、通信与计算机网络系统、手机信号增强系统。安全技术防范系统和消防报警系统的主控机房设在首层东北侧,楼宇自控机房设在地下五层,电视机房设在建筑物外侧西南,网络机房设在地下二层南侧,电话机房设在地下一层北侧。   二、施工总则:   1、施工前制定出科学合理、切合现场实际针对性强、具有较强指导性的施工方案,   每一分项工程施工均严格执行方案先行的原则,做到施工准备充分,施工方案及技术交底逐层落实到位。   2、积极协调弱电与其它机电专业管线之间的矛盾,认真审核图纸,解决好弱电与其它机电专业之间的界面划分、技术配合,配合机电专业绘制机电管线综合布置图、吊顶装修综合布置图,具体指导工程施工。   3、认真解决弱电各分项工程与常规机电安装工程及土建等专业之间的施工交叉和矛盾,严格进行作业面及工序之间交接。   4、采用样板引路制,每个分项工程大面积开展施工前,先确立样板,经业主、设计、监理等各方验收合格后,再依样板开展大面积施工作业,样板作为施工的参照和检验标准。   5、加强工序质量管理,严格逐层报验制度,材料、设备及工序质量未经报验验收合格,不得进行下一步工作,严把质量关。   第二节、消防报警及联动系统   一、消防报警及联动系统构成及配置   1、系统组成:   本工程火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。   火灾自动报警系统;消防联动控制系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;火灾应急广播系统;应急照明及非消防电源控制系统。   (1)、火灾自动报警及消防联动控制施工原则   1)、一个完整的消防系统应包括火灾自动报警、灭火设施,信号指示以及消防联动控制装置、紧急广播、消防装用通讯等。   系统符合我国有关法律法规,符合北京市消防管理条例和标准。   2)、消防系统做为一个独立的系统,必须保证各个消防子系统的联动集成,以实现综合消防管理能力。   3)、消防系统应该是整个建筑智能化系统的一个部分。消防系统应具备能与楼宇自动、电梯及其他系统联动,结合成为统一的安全防灾管理系统。   (2)、火灾自动报警系统:   1)、本工程采用集中报警控制系统。系统布线根据甲方选定设备厂家的技术性能要求施工。   2)、探测器:燃气表间设置防爆燃气探测器,汽车库、厨房等场所设感温探测器,一般场所设感烟探测器。   3)、在本楼各出入口设手动报警按钮及消防对讲电话出线口,并在变配电室、电梯机房、消防水泵房、防排烟机房等处设消防专用电话。   4)、在消火栓箱内设消火栓报警按钮。   5)、在各层楼梯间设置火灾声光报警显示装置。   (3)、消防联动控制:   系统应具有对全建筑消防设备的监测管理和联动控制能力。   火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风口及排烟阀、电动防火阀,并启动相应正压送风机、排烟风机,排烟防火阀280℃熔断关闭,防火阀70℃熔断关闭,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。   对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在消防控制室的联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其反馈信号   (4)、火灾应急广播系统:   在消防控制室设置火灾应急广播机柜和操作台,系统采用110V定压输出方式。地下层、停车场、各层走廊和公共区域均安装扬声器。   火灾应急广播按建筑自然层分路,当发生火灾时,消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。   消防紧急广播系统与公共区域的背景章乐共用。当发生火灾时消防控制中心可以根据火灾发生区域自动或手动切换,进行应急广播,指挥疏散和灭火。   应当保证紧急广播时广播声级比背景噪声高出10-15DB。   火灾确认后消防控制中心应按疏散顺序接通火灾报警装置的控制程序应符合下列要求:   二层及二层以上发生火灾,应先接通本层和相邻的上下两层。   首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层。   地下室发生火灾,应先接通本层、地下各层及首层。   (5)、消防专用对讲电话系统:   在消防控制室内设置消防专用对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、水泵房、消防电梯轿箱、电梯机房、冷冻机房、防排烟机房等处设置消防专用对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.4m。消防控制室设119专用报警电话。   消防控制中心应安装一部直通外部的电话分机。   消防控制中心直通电话总机与各个分机、对讲电话插口之间均可以相互呼叫对话。   (6)、电源及接地   所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源。   消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线。   二、施工方案及施工工艺   1、设备及主材的选型   设备及主材选用甲方及监理选定认可厂家,性能要求达到设计要求。   2、施工技术准备   本工程深化设计图纸在经设计部门审核合格后,及时组织技术负责人、技术人员、工长、质检员熟悉图纸,在一周内会同设计人员进行图纸会审和设计交底,对施工人员进行交底,并当面解决落实图纸或施工中可能出现的问题并及时整理。图纸会审后一周内以图纸会审纪要的形式确定,如当时无法确定的以变更洽商形式解决。在熟悉图纸的过程中,技术负责人根据工程需要及时准备相关的图集、规范、标准、法规以及其他有关技术文件。   3、现场施工条件   (1)、按总包方提供现场临电电源在施工现场周围设置电源箱,来满足现场施工用电的要求。   (2)、总包方提供现场临水的水源在建筑物的周围,可以满足施工用水要求。   (3)、通过总包方申请架设临时电话线路供现场管理人员使用。   4、施工工艺   (1)、施工工艺流程   5、材料、设备进场检验   工程使用材料根据国家标准以及投标书中列出的生产厂家对采购的产品质量进行验证,并对以下方面进行检查:主要材料采购时应同时签订定货合同,明确质量目标和生产日期,保证工程的顺利进行。   (1)、施工负责人、工长、技术人员依据施工图纸认真制订详尽的材料、设备计划,拟订材料、设备进场时间,由项目经理审核后交公司材料主管审批。   (2)、材料采购员严格按照公司相关采购文件进行采购,杜绝假冒、伪劣产品进入施工现场。   (3)、材料进场检验:察看外观质量,检查产品规格、型号、计量和点验产品数量,测量产品几何尺寸,认真填写采购产品记录,如验证时发现与合同不符或不合格产品时,上报上级部门进行评审或立即清除退货。   (3)、检验产品的合格证,检测报告及相关的材质检验报告单,如发现上述资料内容与产品不相符或资料过期时不应接收此批产品。   (4)、线缆进场后由技术人员与质检员按照招标图纸技术要求共同检验导线的规格、型号、数量、利用游标卡尺测量导线线芯直径及绝缘层厚度,用绝缘遥表测量导线绝缘电阻测试等,按照工程资料管理要求认真填写物资进场报验资料及各种导线样品报监理单位工程师检验,或要求监理工程师到现场共同检验,监理工程师检验合格签字后方可使用。   (5)、现场材料员根据规定进行对所有材料进行标识、保管和维护,凡进入现场的物资均应进行标识,标识牌上注明物资名称、规格、材料、产地等。   6、安装技术要求   (1)、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。   (2)、核对有关专业图纸,与总包方共同排布各种管道位置、标高是否存在交叉或排列不当,及时与设计人员研究解决,办理恰当手续。   (3)、检查预留、预埋管路位置、标高、坐标是否准确。   (4)、检查进场材料设备等是否符合设计要求和质量标准。   要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。   (5)、在进入安装阶段时,项目部应制定详尽的施工安排,对施工人员进行相关技术培训,使其符合消防供应及安装工程的要求。   7、施工技术要求   (1)、管路清扫   在敷设导线前,应对管路进行吹扫,清理钢管内存留的杂物(积水、铁锈、尘土、砂石粒等),并且应准确的校对预埋管路的走向、接线盒位置等。可在钢丝上绑上破布,来回拉几次清除。对弯曲较多或管路较长的钢管,还应向管内吹入滑石粉,以便穿线。目测管路另一端口无杂物、积水吹出,空气在管路中畅通,校对管路无堵塞情况为合格。   (2)、导线敷设   在系统布线前,应充分了解消防产品的布线要求,做到正确布线。火灾报警设备所需导线的根数、规格,报警系统的传输导线截面,应满足自动报警装置技术条件所要求的最小截面,同时必须满足机械强度要求。使用电缆时其截面应按报警装置产品技术条件确定,同时符合设计要求。   穿线前,应检查每个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,应及时补充和更换。导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。   火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。在自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。   在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。   火灾探测器的传输线路选择双色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应标注清楚。   管内导线或电缆的总截面面积不应超过管内截面积的40%,设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的   50%。   导线与接线端子板连接必须可靠压接或焊接。导线与探测器连接时,导线端头应搪锡。导线与探测器连接用螺钉连接时,导线端头应搪锡。导线与报警器端子箱连接时,导线端头应作接线端子即线铒。   (3)、电缆敷设和电缆线槽内放线的施工工艺要求   施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。   电缆敷设前进行绝缘遥测,用500V摇表遥测线间及对地的绝缘电阻,应不低于20MΩ。   电缆沿金属线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。   穿越建筑物变形缝处导线及电缆应留一圆环,圆环大小须使沉降缝移动时线缆不会受任何应力。   在线槽内敷设内的绝缘导线及电缆,其测量绝缘电压不应低于500V。   (4)、管线检测   按照配管要求检查配管是否有防火设计要求,包括:管径、接线盒预留长度、位置是否正确,接地及连接,检查不合格处,应及时与总包单位取得联系,配合总包单位予以解决,以防设备安装后或运行时出现不良现象。   配线要求检查线径、数量、线色、线号、摇测绝缘、预留长度、线间连接是否符合要求。   导线绝缘电阻测试:导线测试必须使用500MΩ表进行测试,应使用由计量部门检测合格的兆欧表导线按回路区域敷设完成后,应对敷设的导线进行绝缘电阻测试,导线测试按回路区域、探测设备安装路径逐一进行测试,可将断断续续的探测线路先连接后再测试,要求导线线间、对地的电阻值应在20MΩ以上,导线接地电阻测试要求使用准确的接地体。导线测试应邀请监理工程师到现场进行检验,监理工程师检验合格认可后方可进行下步工序。   (5)、设备安装   1)、设备安装前的准备工作   在进行安装设备前要及时与装修单位取得联系,根据装修图纸按照消防规范对消防部位定位,重新制定进度计划,使之符合装修工程的要求。   火灾自动报警系统的设备安装,应按深化设计图纸进行。施工人员不得擅自随意更改,如遇到位置与其他设备重叠的部位,应及时同时项目部管理人员,由管理人员与相关单位协商。   安装前,应检查设备的国家消防机构检测报告、当地消防部门颁发的准许使用证书以及设备合格证书。   安装前,应具备设备布置平面图、接线图、系统图以及其它必要的技术文件。   2)、探测器的安装要求   本工程探测器的安装分为两种,其一为探测器直接安装在混凝土楼板上,具体位置为办公区等无吊顶或暂时不进行吊顶的区域;另一为探测器在吊顶下安装,具体位置为首层大堂吧、每层电梯前室、客厅等有吊顶场所。   安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求,设备安装前应进行模拟试验,不合格者不得使用。   探测器安装时,要按施工图选定的位置,现场定位划线,在吊顶安装时,要注意纵横成排对称,在施工现场时遇到与其它专业设备等障碍时,要作出适当的移位,如移位超出探测器保护范围,应与设计单位联系,进行修改变更。   探测器安装时,要按照施工图设计的位置,结合施工现场实际情况现场定位划线。在吊顶上安装时,要注意纵横成排对称,内部接线要紧密,固定要牢固美观。现场施工时,充分考虑各种管线、风口、灯具等综合因素来确定探测器安装位置   火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。   在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m。感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。   探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。   探测器安装在室内顶棚上时,梁高大于0.5m时,必须安装于梁的两侧。探测器宜水平安装,当必须有倾斜时,角不应大于45°,在室内梁上安装探测器时,探测器与顶棚的距离应小于0.3m。   探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。   探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。   探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志,在安装时,应先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出芯线,顺时针连接在探测器底座的接线端上,然后将底座用配套的机螺栓固定在预埋盒上。   探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。   探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。安装探测器底座时应考虑到这个主要入口方向。   探测器在即将调试时方可安装并上好防尘罩,待整个系统全部安装完毕后,取下防尘罩并进行必要的调整工作。   探测器在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。在安装完成后,系统验收之前这段时间必须将探测器包装盒中所附带的橙色保护罩盖上,以保护探头免受灰尘影响而缩短其寿命。   在安装探头时,应在每个设备进线方向做好标记,并将该设备所附带的条形码贴纸贴到由系统供货商提供的点数表相对应编号的位置上,一对一认真做好记录,以确保将来调试工作的顺利进行。   3)、手动报警按钮的安装要求   手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.4m处;手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜;手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。   4)、模块的安装要求   模块就近安装在联动设备的附近,模块安装时先校验、测试(相关方法与设备供货商共同确定),安装时对应系统做好各种模块地址编号,模块应固定牢靠,接线牢靠。   5)、火灾报警控制器(联动型)的安装   火灾报警控制器安装的主要依据是该工程的火灾自动报警系统的设计图纸和所选择的报警控制器的产品使用说明书。安装前应对照施工图和说明书,拟定本工程报警控制器的安装措施;   消防控制中心设置在建筑首层,集中控制及显示全部消防设施和报警系统的运行状态;   本工程火灾报警控制器、联动控制器采用立柜式安装,设备后面板距墙应留有不少于1m的检修距离;当报警器的一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。当设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。   火灾报警控制器立柜安装,采用槽钢作基础,应先将槽钢调直除锈,并刷防锈漆,根据规范要求安装在基础地面上。安装时用水平尺、找好平直度后再用螺栓固定,并将接地线安装牢固并进行明显标识。立柜在安装前应检查控制柜规格、型号是否按设计图的要求排列。根据柜内的固定孔距,在基础槽钢上钻孔,安装时从一端开始、逐台就位,用螺栓固定。火灾报警控制器在安装前,应在供货厂商的配合下逐项进行功能检查,不合格的设备不得安装。   火灾报警控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。   消防控制设备外接导线的端部、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开,并有明显标志;   消防控制柜接地,应该牢靠并有明显标志,接地要求应满足规范要求。   引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:   配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;   电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;   端子板的每个接线端,接线不得超过2根;   电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;   导线应绑扎成束;   导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。   6)、消防电话系统设备的安裝   在消防控制中心设置消防电话主机,配有LCD显示器,可直接显示电话分机、紧急电话插孔的地址以及电话系统的故障信息。   电话系统的管内穿线,应符合规范要求;   电话插孔(手动报警按钮处)以及重要部位电话分机(变配所、电梯机房、冷冻机房、管理值班室等处等重要部位)的安装,安装方法应符合国标以及设计图纸的要求,消防电话话机采用红色,距地1.4米。   7)、消防广播系统设备的安装   消防广播主机设备的安装要求及工艺同火灾报警控制器。   扬声器的安装位置由设计平面图确定。在敷设传输线路时应同时安装扬声器接线盒,嵌入式扬声器在土建施工吊顶时应配合土建作好吊顶的嵌入孔,再将扬声器嵌入吊顶,接线安装,嵌入式扬声器的装饰罩应紧贴吊顶装饰面;   扬声器安装应与土建装修配合进行,扬声器安装应牢固美观,装饰罩应端正严密;   8、管内穿绝缘导线安装工艺   (1)、材料要求   1)、绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。   2)、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。   3)、护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。   4)、螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。   5)、接线端子(接线鼻):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。   6)、焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185~260℃)合金。焊锡制成条状或丝状。   7)、焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液,将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊件。   8)、辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。   (2)、主要机具   1)、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。   2)、电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。   3)、一字改锥,十字改锥、电工刀、万用表、兆欧表。   (3)、作业条件   1)、配管工程或线槽安装工程施工及吹扫完毕。   2)、建筑抹灰及地面工程结束。   (4)、操作工艺   1)、工艺流程   选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→   管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测   2)、选择导线   A.应根据设计图规定选择导线。   B.不同用途的导线应采用不同的颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。   3)、清扫管路   A.清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。   B.清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。   4)、穿带线   A.穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。   B.穿带线的方法:   a、带线一般均采用1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量。   b、在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。   c、穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。   d、阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。   5)、放线及断线   A.放线:   a、放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。   b、放线时导线应置于放线架或放线车上。   A.断线:   剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。   a、接线盒内导线的预留长度应为15cm。   B、配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1、2。   a、公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。   b、各设备处导线预留应符合各设备对导线预留的要求。   6)、导线与带线的绑扎   a、当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。   b、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。   7)、管内穿线   钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。   A、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。   B、两人穿线时,应配合协调,一拉一送。   C、穿线时应注意下列问题:   a、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。   b、导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余量。   8)、导线连接   A、导线连接应具备的条件:   a、导线接头不能增加电阻值。   b、受力导线不能降低原机械强度。   c、不能降低原绝缘强度。   为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。   B、剥削绝缘使用工具及方法:   a、剥削绝缘使用工具:由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳,可进行削、勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。   b、剥削绝缘方法:   l   单层剥法:不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层,应使用剥线钳。   l   分段剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,加编织橡皮绝缘导线,用电工刀先削去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定。   l   斜削法:用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层,当切近线芯时就应停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右,沿着线芯表面向前头端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断。   C、导线焊接   由于导线的线径及敷设场所不同,因此焊接的方法有如下几种:   a、电烙铁加焊:适用于线径较小的导线的连接及用其他工具焊接困难的场所。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。   b、喷灯加热(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺(或锡锅)内,然后用喷灯(或电炉)加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时要掌握好温度;温度过高涮锡不饱满;温度过低涮锡不均匀。因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接。   焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其他污物擦净。   D、导线包扎   首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑联布封严密。包扎后应呈枣核形。   E、线路检查及绝缘摇测   a、线路检查:   接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。   b、绝缘摇测:   导线敷设后,应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值应不小于20MΩ。   测量线路绝缘电阻时:兆欧表上有三个分别标有“接地”(E);“线路”(L);“保护环”(G)的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上。   (5)、质量标准   1)、主控项目   A、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。   B、导线的对地绝缘电阻值不小于20MΩ。   检验方法:实测或检查绝缘摇测记录。   2)、一般控制项目   管内穿线:盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。   检验方法:观察检查或检查记录。   允许偏差:   A.   检查导线截面。   B.   检验方法:观察检查或用千分尺测量。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑工程消防施工方案
    • Hzl_8542 回答:⑴   工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测⑵   在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。⑶   管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。⑷   穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。⑸   不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。⑹   导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。⑺   不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。⑻   管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。⑼   管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20   m。⑽   火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑装饰工程施工方案求一份?
    • 若有缘_8330 回答:你好, 一、墙面基层基本情况:   二、材料选用:      1、水泥选用普通硅酸盐水泥。      2、砂选用中砂以上,(砂颗粒大减少裂缝产生)      3、高强粘结剂选用本市建筑公司产901高强粘结剂,该粘结剂粘结度强,(无论终粘时间、粘结强度、湿温操作等都能符合本工程的要求)。      三、作业条件:      1、抹灰部位的主体结构已检查合格,      2、抹灰用的脚手架应搭好,架体内立杆离墙200~250mm。      3、将混凝土表面凸出部分凿平。对蜂窝、狗洞、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铝丝等清除掉。      4、对于砖墙,应在抹灰提前浇水湿透。      四、墙面砂浆灰罩面操作工艺:      1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆等附着物,要洒水湿润。对用钢模板施工过于光滑的混凝土墙面,可采用墙面凿毛或用喷、扫的方法将1:1的水泥砂浆分散均匀地喷射到墙面上(水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的901粘结剂搅拌均匀后使用),待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层夹层灰与墙体的附着力。      2、套方、吊直、:抹底层灰前,必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线。属于中级和高级抹灰时,可先用托线板,检查墙面平整,垂直程度,并在控制阳角方正,过曲(可用方尺规方)的情况下,大致确定抹灰厚度后(最簿处不小于7mm)进行挂线,(称线)对于高级抹灰,应先将房间规方,可先在地面上弹出十字线作为准线,并结合墙面平整,垂直程度大致确定。墙面抹灰厚度,进行称线“打墩”,“打墩”时应先在左右墙角上各做一个标准墩,然后用线锤吊垂直线做墙下角两个标准,再在墙角左右两个标准之间通线,每隔1.2~1.5米左右及在门窗上阳角等处上下各补做若干个砂浆墩。      3、墙面冲筋(打栏):待砂浆墩结硬后,使用与抹灰层相同的砂浆、做上下砂浆墩之间做宽约30~50mm的灰浆带,并以上下砂浆墩为准,用压尺推平。冲筋(打栏)完成后应等其稍干后才能进行堵面、抹灰作业。      4、做护角:根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙,用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板。抹出水泥砂浆护角,并用阳角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板在阳角两边50mm以外位置,以40o斜角将多余砂浆切除、清除。      5、抹底层灰和中层灰:在墙体湿润的情况下进行抹底层灰,对混凝土墙体表面,应先刷扫水泥浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰宜采用1:1:6水泥混和砂浆(或按设计要求)厚度为5~7mm。待底层灰稍干,再以同样砂浆抹中层灰,厚度宜为7~9mm。若中层灰过厚,则应分遍涂抹,然后以冲筋(打栏)为准,用压尺刮平找直,并用木磨板磨平。中层灰抹完磨平后。应全面检查其垂直、平整度,阴阳角是否方正、顺直。发现问题要及时修补(或返工)处理。      6、抹罩面层:面层抹纸筋灰:待中层达到七成干后(即可用手按不软但有指印时),即可抹纸筋灰罩面层(如间隔时间过长,中层灰过干时,应洒水湿润)。纸筋灰罩面厚度不得大于3mm,抹灰时要压实抹平。待灰浆稍干“收身”(即经过灰匙磨压而灰浆层不会变成湖状)时,要及时压实,并可视灰浆干湿程度用灰匙醮水末压、溜光,使面层更为细腻光滑。窗洞口阳角墙面及阴角等部位要分别用阴阳角抹子推顺溜光。抹纸筋灰罩面层要粘结牢固,不得有匙痕、气泡、纸粒和接缝不平等现象,与墙边或梁边相交的阴角应成一条直线。 希望我的解答能帮到你
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程水电施工方案求一份?
    • 一追再追 回答:建筑工程水电施工方案:施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试;a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。   b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:   ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。   ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。   ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑节能保温施工方案求一份?
    • 奋斗_9500 回答:外墙保温节能施工方案1、制定保温板的高度,保温板的切割应尽量使用标准尺寸。 2、保温材料定位并将其固定,保温板必须横向就位,即凹槽水平。保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。 3、保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,则应用保温条填实后磨平。 4、为防止保温板的挤压,须在钢筋骨架与保温板之间绑扎垫块。希望对你有用!
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前