消防自动喷淋系统工作原理是什么?

严嘉茂 | 被浏览760次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-21 11:13

    该压力开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.

    1 评论

  • -丶- 2016-05-20 18:53

    消防自动喷淋系统工作原理是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵;

    1 评论

  • 这妞很酷 2016-05-21 15:34

    自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自动门门禁系统工作原理是什么
    • 热心网友 回答:现在很多用户,想在自动门上加装门禁系统,以实现合法人员刷卡后,自动门打开,出来时可以选择刷卡确认后开门,或者人到直接开门的模式。在自动门的方便 豪华的特点上融入了安全要素。 自动门的红外探头一般有4条线连接自动门控制板接线端,其中两条是电源线,不用管。另外两条是控制线,在自动门控制板接线处,拆下来。原来接这两条线的端子,分别接 WG2001控制器继电器输出的 COM 和 NO,如果COM上有接电源,请撤掉。因为自动门需要的是开关信号,不是电信号。 接线完毕后,请设置授权卡权限和开门延时时间。 如果设置完毕后,出现以下异常:门开了一半就马上关闭了,或者 关了一半又打开了。 这个是因为,控制器继电器对电锁保护电路对自动门有副作用,请拆除或者剪断继电器旁边的蓝色的压敏元件和黑色的二极管。剪断每个元件的一个管脚并翘起即可。 这样就可以实现良好的自动门门禁管理了,如果出来时也要刷卡,实现的方法一样。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防水喷淋系统的工作原理是什么?
    • kitty1235 回答:常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°,72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见. 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有!二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机,然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,DC24V,启泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解~~~ 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线,其中一根带DC24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心,取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋工作原理是什么?
    • 泽江_123 回答:它是靠烟雾感应器来工作的;烟雾感应器上有一个红外线发射装置,和一个接收装置,正常的时候,红外线发射出去,对面的接收装置可以正常接收,这就好像一根电线,处于通路状态,控制着消防管的阀门,处于关闭状态.一旦有烟雾冒出,烟雾就会像一堵墙一样,将红外线阻截,这时,红外线接收装置就接收不到对面发出的红外线了,一旦‘电路’阻断,消防管阀门将失去电力的推动而打开喷水.
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头工作原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、玻璃球洒水喷头,工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。 2、易熔合金消防喷淋头,熔金金、套之间的易熔合金在火灾发生时受温度升高而熔化,使熔金金、套之间的高度发生变化而降低、定位板失去支撑、钩板无支点而脱落、支架倾斜、水流冲出密封座开始喷水灭火,在一定水流下,水流指示器启动消防水泵或报警阀,开始供水,继续从已开启的喷头中源源流出喷射,达到自动喷水灭火的目的。希望能帮助到你。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 12个月前