3条回答
L_4227_8482 2016-05-26 17:18
建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1.疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2.人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正。
常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
灯泡大怪兽 2016-05-21 22:10
一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。