给排水预算定额要怎么计算?

陈含景 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-05-22 12:43

      1.根据建筑物的类型、高度、体积,确定:
      ⑴同时灭火的水枪支数
      ⑵每只水枪的最小出水量
      ⑶最小充实水柱长度
      ⑷火灾的延续时间
      2.确定消火栓口径、水枪口径、水带口径、水带长度和材质;
      3.查表或计算确定实际出水量(qxh)和水枪口所需水压(Hq);
      4.平面布置立管,校核消火栓的间距;
      5.绘制系统的计算草图;
      包括:管道、消火栓、水泵结合器、消防水池、消防水泵、消防水箱。
      6.计算最不利点消火栓口所需水压Hxh;
      7.分配立管流量,确定干管流量,列表进行水力计算,确定计算管路的管径、流速、单阻和沿
      程水头损失;
      8.求计算管路的累计沿程水头损失、局部水头损失和总水头损失;
      9.确定其它管段的管径;
      10.升压储水调节设备设计计算:
      ⑴消防水池:容积、几何尺寸、个数、最低水位标高
      ⑵消防水箱:容积、几何尺寸、安装高度
      ⑶消防泵:扬程、出水量,选择消防泵的类型和台数
      11.绘制正式的平面图和系统图;
      12.局部放大图:水泵间、水箱间;
      13.说明和材料表。

      0 评论

    • pinkk 2016-05-21 11:08

      排水预算定额计算要点:
      1、根据施工图说明,确定选用管材材质、规格,选定定额子目。
      2、注意施工图标注的比例:
      3、一般排水管道在施工图上以粗实线表示。给水用细线加点线表示;   热水用细线加点两线表示。
      4、地埋管道、明装水平管道、立管应分别计算,以便计算管道支架、防腐工程量。
      排水水平管的计算方法:
      1、按排水出口编号P1、P2逐根计算,由室外至室内为分管径分段使用比例尺丈量水平管工程量。
      2、在平面图中注意管道标高、管道翻身位置(以不封闭圆圈表示)、管道变径位置、立管位置、带卫生洁具的支管位置,在平面图中应算出所有除详图内容之外的水平管工程量。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-21 10:40

      施工高度超过标高40m以上的工程,超高部分人工、机械乘以系1.3;.安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的10%计算;.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算

      0 评论