  • 倒叙_7629 2016-05-21 09:34

    如果是 COM端用的+24内部电源的话,应该选NPN型传感器。NPN型传感器是低电平输出型,COM端接+ 传感器输出 - 这样才能产生24V电位差,PLC才能有反应。也可以COM接负,用PNP的传感器。
    一般日系是用NPN的欧系大部分是PNP的,区别是在有信号时PNP的是输出高电平,NPN是输出低电平。另外你要看他的IO结构是高电平有效还是低电平有效
    接近开关有两线制的与三线制的。两线制的要有转换卡或接只电阻。
    三线制的分NPN与PNP,可以直接接入PLC。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-05-20 20:27

    NPN型输出的是“-”信号, PNP型输出的是“+”信号, 具体选用就看你选的PLC输入输出模块是什么型号的
      源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
      源型输入是指输入点接入直流正极有效 漏型输入是指输入点接入直流负极有效 源型输出是指输出的是直流正极 漏型输出是指输出的是直流负极。有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-20 12:43

    1看外观:开关插座外观部分为外边框,内边框,功能件,PC料学名为聚碳酸酯,俗称仿弹胶,具有阻燃,抗扭曲,抗冲击,不易染色,外观光滑的特点
    2
    看分量:购买开关时,还应该掂量一下单个开关的重量,因为只有开关里面的铜片厚,单个开关的重量才会重,里面的铜片是最关键的地方,合金和薄的铜片将不会有同样的品质和质量
    3
    看手感:硬的优于软的,好开关为了保证内部触点连接,降低电路联通瞬间的电阻,一般弹簧较硬,弹簧硬的开关在使用时比较有力度感,而恶劣开关则非常软,按钮无清脆的声音,插座插孔必须有安全保护门,插拔需要一定力度,无法单极插入.
    4
    看包装:包装上面必须有清晰的厂家地址等,内有产品合格证,并且国家强制性3C认证标志,包装规范,专业,统一,劣质产品包装使用材质粗糙,材料低廉.对产品无法保护,高档开关一般每一个产品均有一单独盒子包装,低廉产品则一般10个一盒进行包装.
    看了以上几个要点,再去观看西门子开关插座都可以达到以上的要求,但买西门子开关插座也需要选对地方哦,希望可以帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 施耐德接近开关要如何选型?
    • 勿忘初衷_5447 回答:你好!很高兴为你解答:施耐德接近开关需要知道详细的参数 如:电压 200V-220V 输出方式 PNP 或NPN 检测距离 16M 以及接线 2M-10M 一般接线2M的比较常用 .... 责任提醒: 最近市场上 接近开光 假货特别多 尤其是高仿 表面是看不出来 什么 但质量 与正品对比可是大打折扣 ..
    • 接近开关 施耐德开关 施耐德插座 1年以前
  • 3 回答
    • 电感式接近开关和电容式接近开关有什么区别
    • kitty1235 回答:电容式接近开关和电感式接近开关都是利用 L-C 谐振电路原理工作的。电容式接近开关的敏感部分是电容,电感式接近开关的敏感部分是电感。检测外界影响电容/电感量变化值,处理后输出开关量,就是接近开关。 电感式经常用来检测导磁物质,电容则检测介电常数比较小的对象。
    • 韩式风格 接近开关 感应式开关 1年以前
  • 3 回答
    • 西门子接近开关的价格是多少?
    • 米多奇hq 回答:1.西门子接近开关 品牌/型号:Siemens/西门子/3RG4013-3CD00|检测距离:5(mm)|额定电压:24(V) 触点:NO+NC|额定电流:0.2(A)|类型:电容式接近开关 报价:400.00元 2.西门子接近开关 品牌/型号:Siemens/西门子/3RG4022-AG01|类型:电感式|额定电压:10-30(V) 型号:3RG4022-AG01|检测距离:4(mm)|品牌:Siemens/西门子 报价:50.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 西门子全自动洗衣机 接近开关 西门子开关 11个月前
  • 3 回答
    • 两线制接近开关线和三线制接近开关线有什么区别?
    • 言尔无心 回答:两线接近开关和三线接近开关应用区别 1、三线接近开关为二根线接DC24V电源,另一根为信号线;二线接近开关一根线接DC24V电源,另一根为信号线。 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去。 2、三线接近开关维护时需要校线,较两线接近开关接线麻烦。 3、两线接近开关比三线接近开关漏电流大,抗干扰性能不如三线接近开关。