装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋调试操作方法是什么?

王雅欣 | 被浏览488次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-20 12:52

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。
    做整体手动测试,最后做系统联动测试。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-05-20 10:55

    1、自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。
    2、也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能
    3、调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。
    希望我的回答能帮到您

    0 评论

  • -丶- 2016-05-19 14:29

    消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。选择1#泵,开启稳压系统上的安全阀,泄压至电接点压力表设定的下限值,能自动启动稳压泵,当电接点压力表指针达到设定的上限值时,稳压泵能自动停止,将转换开关转向2#泵,重复程序“三”,调试2#泵。完成消火栓稳压系统调试,喷淋稳压系统调试,重复程序“一”、“二”、“三”、“四”,电接点压力表设定值不可以随意改动。下限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.15Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.18Mpa为宜。上限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.3Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.4Mpa为宜。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 说说消防喷淋操作流程是怎样的?
    • xiaoping123 回答:消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 一点留恋 回答:一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。 二、信号阀 信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。 三、止回阀 止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。 四、湿式报警阀 湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。 五、延时器 它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。 六、水力警铃 当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。 七、压力开关 当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。 八、水流指示器 当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。 九、末端放水装置 喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。 十、联动关系 一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 消防斧 消防闭门器 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 言尔无心 回答:  是建筑工程的主要灭火设施之一,在建筑各区域(详见相关设计规范)均设有自动喷淋管道及喷头并按区域划分(如I、Ⅱ、Ⅲ段)的喷淋系统均独立构成系统。自动喷淋灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。与传统的消火栓灭火系统相比,自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,因此能有效控制、扑灭初期火灾。广泛应用于建筑消防中。
    • 消防斧 消防闭门器 继电器的作用是什么 1年以前
  • 4 回答
    • 想了解清楚消防喷淋水流指示器作用是什么?
    • 冷若0冰霜 回答:1、消防中水流指示器的作用: (1)、防止漏水。 (2)、遇火灾时监视水系统的动作情况。 2、水流指示器主要用于消防自动喷水灭火系统中,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,可用于启动消防水泵的控制开关,起着检测和指示报警区域的作用。 3、水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、医药、食品、电厂、泵等工业生产管路中,通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况,是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式。水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制开关。
    • 水流开关 继电器的作用是什么 房子想装修 1年以前