装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋调试操作方法是什么?

王雅欣 | 被浏览385次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-20 12:52

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。
    做整体手动测试,最后做系统联动测试。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-05-20 10:55

    1、自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。
    2、也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能
    3、调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。
    希望我的回答能帮到您

    0 评论

  • -丶- 2016-05-19 14:29

    消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。选择1#泵,开启稳压系统上的安全阀,泄压至电接点压力表设定的下限值,能自动启动稳压泵,当电接点压力表指针达到设定的上限值时,稳压泵能自动停止,将转换开关转向2#泵,重复程序“三”,调试2#泵。完成消火栓稳压系统调试,喷淋稳压系统调试,重复程序“一”、“二”、“三”、“四”,电接点压力表设定值不可以随意改动。下限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.15Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.18Mpa为宜。上限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.3Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.4Mpa为宜。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋泵的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。 稳压泵和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。
    • 消防斧 消防闭门器 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋聚热罩安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。 最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。 若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。
    • 聚苯保温板 聚氨脂防水涂料 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 说说消防喷淋操作流程是怎样的?
    • xiaoping123 回答:消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 11个月前