家装电路工程施工标准是什么?

彭小兰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柚柚_7488 2016-05-19 20:42

      家装电路施工标准:
      1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。
      2、导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装同一管道中。
      3、工作零线与保护零线不可混接。
      4、管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。
      5、面向电源插座的相线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其他线插孔应为上方位置。
      6、导线与燃气管之间距离。同一平面内不得小于100 mm。不同平面不得小于50 mm。
      7、电气开关接头与燃气管间距离不得小于150 mm。
      8、插座离地不小于300mm,同一墙面面板高低差小于3 mm,开关不宜装在门后,线盒内导线余量150 mm。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-19 14:40

      混凝土墙及顶部走橡套管,严禁打断钢筋。各式吊顶走PVC管,硬管接头要有套   管,视具体情况用直、弯接头。每根管最多走三根线,即火、零、地线三色线。“相线进开关,零线进灯头”,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同。面对电源插座应符合“左零右相,接地在上”的规定。PVC硬管弯曲处,不应有打皱、凹陷与裂缝,且弯曲程度不应大于管外经的10%。照明线用2.5平方铜芯线(直径为1.78   mm),空调单独走铜芯线4.0平方(直径为2.25mm   );网线必须并联严禁串联(即每路线与总线路连接),线盒处须欲留50   cm.长的线头以备用并穿软管。

                    墙面开槽尽量避免横向,走完管后用水泥沙桨或石膏找平找实,且要经过油工特殊处理以防开裂(最好改用贴布以代替贴牛皮纸)。面板安装应水平一致牢固,紧贴墙壁面四周无间隙。照明线及插座应距有线电视线(包括插座)500mm以上。走线时,管内不允许有接头和扭结出现。线管应与暖气管保持100mm以上。要合理地应用分线盒,禁止用三通管。电线的接头采用德国产的WAGO专用电线连接紧连接。

                    沙灰墙体走线时,一定要用“云石机”开槽,否则线槽周围由于电锤的震动,沙灰层易产生空鼓,油工成活后此处极易开裂。

                 走线开槽时要明确了解原结构的线路位置、暗水、暖管的位置后,才可以开槽。暗管下禁止用电锤打眼,否则容易将其打断或打通,而发生漏水等现象,导致客户的索赔。

           (一)   灯具安装:灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆脱落和灯罩破裂等缺陷(如验货时发现以上缺陷,应及时告之客户用文字证明),灯具不得直接安装在可燃物体上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热散热处理。同一室内或成排的灯具,其中心线差不应大于5mm。灯具固定应牢固可靠。当吊灯灯具重量大于3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验,要用膨胀螺栓固定。

              (二)   插座、开关:

      插座安装:

      1、插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:

      A距地面高度不宜小于1.3m:托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m:同一场所安装的插座应高度一致。

      B、车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m:特殊场所暗装的插座不应小于0.15   m;同一室内安装的插座设计差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

      C、落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

      2、插座的接线应符合下列要求:

      A、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

      B单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插地的接地端子不应与零线端子直接连接。

      C、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流,直流或不同电压等级区别使用。

      D、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。(左零右相,接地在上,三色分色线)。

      3、暗装的插座应采用专用盒。

      4、在潮湿场所(如卫生间)应采用密封良好的防水防溅插座。

      开关安装

      1、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通位置应一致且操作灵活,接触可靠。

      2、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m,开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2-3m,且拉线出口应垂直向下。

      3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

      4、民用住宅严禁装设床头开关。

      5、暗装的开关应采用专用盒。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-18 15:49

      一、材料提示:
      1、管材选用符合国家标准的品牌产品。
      2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符
      3、所用导线的截面规格为2.5mm、4mm、6mm嬀/b],不受拉力,包扎紧密不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,所用电线颜色要分清。

      二、临时用电
      1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器,临时用电必须使用电缆线。
      2、进场时把空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱,包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座,电缆线应完好无损。
      3、包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具,经检验绝缘性能应完好无损,使用安全可靠,操作方法正确。

      三、施工工艺:
      (一):开槽配管及定位
      说明:
      电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。
      1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
      2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
      3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
      4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
      5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
      6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
      7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
      8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。
      9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。

      (二)电气安装
      1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
      2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。
      3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
      4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
      5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
      6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
      7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前