家装电路工程施工标准是什么?

彭小兰 | 被浏览207次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-05-19 20:42

    家装电路施工标准:
    1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。
    2、导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装同一管道中。
    3、工作零线与保护零线不可混接。
    4、管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。
    5、面向电源插座的相线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其他线插孔应为上方位置。
    6、导线与燃气管之间距离。同一平面内不得小于100 mm。不同平面不得小于50 mm。
    7、电气开关接头与燃气管间距离不得小于150 mm。
    8、插座离地不小于300mm,同一墙面面板高低差小于3 mm,开关不宜装在门后,线盒内导线余量150 mm。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-19 14:40

    混凝土墙及顶部走橡套管,严禁打断钢筋。各式吊顶走PVC管,硬管接头要有套   管,视具体情况用直、弯接头。每根管最多走三根线,即火、零、地线三色线。“相线进开关,零线进灯头”,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同。面对电源插座应符合“左零右相,接地在上”的规定。PVC硬管弯曲处,不应有打皱、凹陷与裂缝,且弯曲程度不应大于管外经的10%。照明线用2.5平方铜芯线(直径为1.78   mm),空调单独走铜芯线4.0平方(直径为2.25mm   );网线必须并联严禁串联(即每路线与总线路连接),线盒处须欲留50   cm.长的线头以备用并穿软管。

                  墙面开槽尽量避免横向,走完管后用水泥沙桨或石膏找平找实,且要经过油工特殊处理以防开裂(最好改用贴布以代替贴牛皮纸)。面板安装应水平一致牢固,紧贴墙壁面四周无间隙。照明线及插座应距有线电视线(包括插座)500mm以上。走线时,管内不允许有接头和扭结出现。线管应与暖气管保持100mm以上。要合理地应用分线盒,禁止用三通管。电线的接头采用德国产的WAGO专用电线连接紧连接。

                  沙灰墙体走线时,一定要用“云石机”开槽,否则线槽周围由于电锤的震动,沙灰层易产生空鼓,油工成活后此处极易开裂。

               走线开槽时要明确了解原结构的线路位置、暗水、暖管的位置后,才可以开槽。暗管下禁止用电锤打眼,否则容易将其打断或打通,而发生漏水等现象,导致客户的索赔。

         (一)   灯具安装:灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆脱落和灯罩破裂等缺陷(如验货时发现以上缺陷,应及时告之客户用文字证明),灯具不得直接安装在可燃物体上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热散热处理。同一室内或成排的灯具,其中心线差不应大于5mm。灯具固定应牢固可靠。当吊灯灯具重量大于3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验,要用膨胀螺栓固定。

            (二)   插座、开关:

    插座安装:

    1、插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:

    A距地面高度不宜小于1.3m:托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m:同一场所安装的插座应高度一致。

    B、车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m:特殊场所暗装的插座不应小于0.15   m;同一室内安装的插座设计差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

    C、落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

    2、插座的接线应符合下列要求:

    A、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。

    B单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插地的接地端子不应与零线端子直接连接。

    C、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构,不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流,直流或不同电压等级区别使用。

    D、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。(左零右相,接地在上,三色分色线)。

    3、暗装的插座应采用专用盒。

    4、在潮湿场所(如卫生间)应采用密封良好的防水防溅插座。

    开关安装

    1、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通位置应一致且操作灵活,接触可靠。

    2、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m,开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2-3m,且拉线出口应垂直向下。

    3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

    4、民用住宅严禁装设床头开关。

    5、暗装的开关应采用专用盒。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-18 15:49

    一、材料提示:
    1、管材选用符合国家标准的品牌产品。
    2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符
    3、所用导线的截面规格为2.5mm、4mm、6mm嬀/b],不受拉力,包扎紧密不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐,所用电线颜色要分清。

    二、临时用电
    1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器,临时用电必须使用电缆线。
    2、进场时把空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱,包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座,电缆线应完好无损。
    3、包括切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻等电动工具,经检验绝缘性能应完好无损,使用安全可靠,操作方法正确。

    三、施工工艺:
    (一):开槽配管及定位
    说明:
    电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。
    1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。
    2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地等。
    3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。
    4、墙面线管走向尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。
    5、如无特殊要求,在同一套房内,开关离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,插座离地300mm左右,插座开关各在同一水平线上,高度差小于8mm,并列安装时高度差小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。
    6、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
    7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装,但强弱电线路不允许共用一套管。
    8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接使用专用接口件。
    9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。

    (二)电气安装
    1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
    2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。
    3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
    4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
    5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
    6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
    7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 家装工程验收规范标准是什么
    • 锁清秋X 回答:一、木工工程 1、地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧调平,木龙骨毛料规格不得小于3cm*4cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 2、地板木龙骨固定采用干燥木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸,必须用地板钉固定。 3、清水漆踢脚线采用9mm中纤板或9厘板满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4、踢脚线基层固定采用木针、钉子固定,木针孔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 5、混水漆踢脚线可采用12mm厚中密度板或其它材料,与墙面固定方法同第4条。 6、现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18mm厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,间距不大于200mm,外贴饰面板压制而成,木工板框宽度不小于8cm,压门时间不少于48小时。双层木工板之间、木工板基层与饰面板之间应满涂木胶。门扇收边条厚度不小于7mm。混水门的做法基层同清水,外贴柳桉三夹板,不许拼接,必须整板或挖空,门扇四周不需实木收边。乙供混水木门除业主特别要求外统一采用模压门。 7、如无特殊情况,清水漆门窗套采用木工板作基层,门套有铰链侧为二层木工板或内置木方,门铲口线采用9厘板或9厘中纤板作基层,外贴饰面板,并用厚度不小于4mm的实木线收铲口。门窗套贴脸规格、用材按设计要求。 8、混水漆门窗套用木工板作基层(特殊情况除外),柳桉三夹板贴面,门铲口可采用密度板,门窗贴脸采用白木线条或基它线条,规格及用材按设计要求。 9、厨、卫贴脸必须盖在磁砖之上,严禁同磁砖平接(阳台半高墙砖除外),且底面高度应离地面0.3~0.5cm。 10、百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距宜为1.5cm左右。 11、清水家具柜门采用12厚或15厚多层板框,或采用12厚或15厚中密度板框、松木板框或15mm厚杉木集成板框,内置同材料板块作基层,外贴饰面板,内贴饰面板或榉木板压制而成,压门时间不少于48小时。柜门收边条厚度不得小于4mm。书柜、酒柜门内外饰面板必须一致,有玻璃门的柜子内部板贴饰面板(特殊设计要求除外)。 12、石膏板吊顶采用白松或其它材料木龙骨,必须刷防火涂料。木龙骨毛料规格不小于2.5*3.5cm,间距不大于400mm,采用双向龙骨,木吊筋间距不大于800mm,木吊筋严禁插入结构板中。如设计无特殊要求,采用单层木龙骨。石膏板与木龙骨之间应采用自功罗丝作最终固定。 13、一般家具结构板采用18厚富丽板(双面贴或单面贴木工板)做基层,统一采用厚度不小于4mm的实木收边。如为白色则采用18厚三氢聚氨脂板做基层,采用白色厨柜收边条收口。家具靠墙背板采用9mm同色单面贴多层板,如为白色则采用5厘板加贴宝丽板。 14、抽屉侧板采用富丽板或三氢聚氨酯板,抽屉上口采用不小于4mm的实木线条或用杉木集成板收边,如为白色则采用厨柜收边条收口。抽屉底板厚度不小于5mm,表面颜色应与侧板匹配. 15、如无特殊要求,厨柜采用防潮板,机制威盛亚防火板门。厨房地柜、卫生间地柜下口用塑料底盘加塑料板作踢脚线或其它防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。
    • 工程验收单 工程验收标准 建筑工程竣工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装电路施工工艺是什么,有标准吗?
    • 可爱的橙子 回答:电路管线施工工艺: 按设计要求放线→电路预算→开凿暗槽和穿墙孔洞→水管量尺下料→管路支托架安装→水管预装→正式安装固定→试水、打压 1、电路施工对预计进行电路改造的线路进行弹线确认。 2、弹线确认完后签水电确认单,预算出电路(强弱电)改造费用,客户签字确认。 3、电路改造方案确认后用云石机沿线进行开槽。 4、电路施工完毕后进行绝缘电阻值摇测记录。 5、电路管线固定每隔40cm加一个卡子,弯头两侧100mm至150mm固定一个卡子。 6、电路线头连接统一使用接线端子连接。 7、吊顶内照明的灯头线必须使用阻燃软管。 8、所有外露线头统一使用电线保护帽进行保护以防触电。
    • 电路改造 门铃电路 先装地板先装门 1年以前
  • 3 回答
    • 家装电路施工标准是什么?
    • 明月照大江 回答:家装电路施工标准: 1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。    • 家装工程验收标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一、木工工程   1、地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧调平,木龙骨毛料规格不得小于3cm*4cm。抽屉底板厚度不小于5mm,表面颜色应与侧板匹配.   15、如无特殊要求,厨柜采用防潮板,机制威盛亚防火板门。厨房地柜、卫生间地柜下口用塑料底盘加塑料板作踢脚线或其它防水材料作踢脚线。地柜台面与墙面之间必须用玻璃胶或专用密封胶密封。台盆、洗菜池、嵌入式灶台等与台面之间须采取密封措施。   三、油漆工程   1、墙面、顶面乳胶漆做法为满批滑石粉腻子或成品腻子三遍,必须侧面灯光下打磨,再刷底漆一遍,乳胶漆面漆二遍。(特殊情况除外)   2、木材面聚脂漆二底三涂,即二遍底漆,三遍面漆。   3、木材面硝基漆清漆为8-10遍.   4、混水油漆刷理遍数不少于4遍.   5、贴壁纸的墙面基层要涮清油一道作封闭处理.   四、水路工程   1、上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。   2、上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏,方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。   3、水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。   4、洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。   5、浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。(留备用磁砖3-5块)   6、卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆φ32-50,洗菜池φ40-50。   7、如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。   8、安装完的卫生器具,应采取保护措施。   9、水路改造结束后画水路草图,竣工验收后应向业主提供水路图。
    • 工程验收单 工程验收标准 建筑工程竣工验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程施工总承包企业资质等级标准是什么
    • 言尔无心 回答:一级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准 1、企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。 (1)25层以上的房屋建筑工程; (2)高度100米以上的构筑物或建筑物; (3)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程; (4)单跨跨度30米以上的房屋建筑工程; (5)建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体; (6)单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。 2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总工程师具有10年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称;总会计师具有高级会计职称;总经济师具有高级职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人,其中工程技术人员不少于200人;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于10人,具有中级职称的人员不少于60人。 企业具有的一级资质项目经理不少于12人。 3、企业注册资本金5000万元以上,企业净资产6000万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入2亿元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。 二级资质标准 二级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准 1、同上。 (1)12层以上的房屋建筑工程; (2)高度50米以上的构筑物或建筑物; (3)单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程; (4)单跨跨度21米以上的房屋建筑工程; (5)建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体; (6)单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。 2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称;技术负责人具有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于150人,其中工程技术人员不少于100人;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于2人,具有中级职称的人员不少于20人。 企业具有的二级资质以上项目经理不少于12人。 3、企业注册资本金2000万元以上,企业净资产2500万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入8000万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备 三级资质标准 三级-房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准 1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。 (1)6层以上的房屋建筑工程; (2)高度25米以上的构筑物或建筑物; (3)单体建筑面积5000平方米以上的房屋建筑工程; (4)单跨跨度15米以上的房屋建筑工程; (5)单项建安合同额500万元以上的房屋建筑工程。 2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于50人,其中工程技术人员不少于30人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于10人。 企业具有的三级资质以上项目经理不少于10人。 3、企业注册资本金600万元以上,企业净资产700万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入2400万元以上。 5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程承包合同 6个月前