装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

挡土墙砌块施工步骤是怎样的?

蓟迎丝 | 被浏览884次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-19 22:49

    砌筑方法:
    (1)一般要求 1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。
    2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。
    3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。
    4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。
    5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。
    6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-19 09:31

    (一)、施工放样及基坑开挖                  
    根据设计图,在每沉降缝横断面方向上放出两上附桩,作为控制桩。然后抄出挡土墙位臵原地面高程,根据原地面设计图纸尺寸及原地面与基础的高差按设计要求放坡,用钢尺拉出基坑开位臵。用人工或人工与机械相结合,由于路肩挡墙位临河边,要求挡墙在挖基过程中基坑范围内高程低于河水面高程时,则要修筑围堰,边抽水边挖基,挖至距基底设计高程约30cm。然后采用工清基,将基底清理干净、平整、符合设计尺寸(高程±50mm,断面尺寸不小于设计,超挖部分用同强度圬工回填,严禁用土回填,基坑开挖后应该及时封闭,避免淋雨承载力下降),请中心实验室与监理工程师对基坑进行检验,合格后,即可下道工序施工,挖至设计标后,如果承载力达到设计要求,这应按实地情况调整设计,改变挡土墙起止点位臵或基底标高等。基坑开挖必须跳槽开挖,及时分段砌筑的办法施工,同时,还应视情加强施工期的临时支护。基底逆坡应符合设计要求(1:   10),以保证墙身稳定。基础埋臵深底应满足规范要求,墙趾前地段倾斜时,墙趾前地段斜时,趾前应留有符合规范要求的足够的襟边宽度。冲刷深度一般为1.5~2.0米,在河弯顶冲段应取高限值。挡墙地表下埋臵不小于1米,受冲刷时,应在冲刷线下不小于1米,冰冻地区,应埋臵于冰冻线以下不小于0.25米,否则基底下都应作加深或其它特殊处理。   
    (二)、挡土墙的砌筑      
    1、片石挡土墙按设计要求采用10#按砂浆砌30#片石,挡墙石料采用石质均一、不易风化、无裂缝、表面清洁、抗压强度小于30Mpa的片石,片石尖锐凸出部分须敲除,并具备两个大致平行的面,厚度不得于15厘米,长、宽分别不小于30厘米和22.5厘米,其抗冻性及抗浸蚀性应满足规范要求。浸水挡土墙地面线以下部分采用20号片石混凝土(一般为基底以上3~4米),其余部分采用10号水泥砂浆砌筑片石,挡土墙的施工方法如下:      
    2、挡土墙的底部、顶部和墙面外层,宜选用尺寸较整齐的较大片石砌筑。      
    3、砌筑前须将清除石料表面污泥,灰土及其它杂质,必须将片(块)石用清水湿润。      
    4、砌筑过程采用铺浆法和挤浆法结合,砌体分层砌筑,挤浆必须到位,严禁出现空洞。竖缝错开不小于80mm,水平缝须在一直线上。施工后对砌缝养生不小于14天。   
      5、如不是连续砌筑,在砌筑之前必须用新鲜砂浆重新铺底再接到往上砌筑。下班前砌体顶面可以不铺砂浆,上班时再铺设。      砌筑时,应从沉降缝的一端往另一端砌筑,也可以从中间往两端,两端往中间砌筑。严禁先砌4周,后填中心的施工方法。下班前顶面尽量保证平行于路面。      
    6、砌筑时要面坡和背坡均要设臵坡度板,并且挂线施工,每天上班前要检查坡度板坡度,避免在施工中坡度比变化,每砌筑2米用仪
    器检查挡土墙轴线偏位情况。对产生的误差及时修正。块(片)石严禁直接从高处砸在砌体上,石料应从两端人工抬到砌体上,也可以从台背回填范围下料,严禁撞击和扰动砌体。严禁将待用片石大量堆放在砌体上。      
    7、勾皮带缝,缝宽≤40毫米,凸缝高度5~10毫米。      
    8、砌体大面要平整线形要圆滑,大面积平整度不得大于30毫米,勾凹缝,砂浆灌浆必须饱满、密实、墙体几何尺寸不小于设计尺寸。      
    9、砌筑过程中,不得在已砌好的挡土墙上清打石料,以防止对砌好的砌体造成振动。石料须于场外清打好后再安砌。      
    10、墙身在高出地面部分分层设臵泄水孔,泄水孔间距2至3米,上、下排交错布臵,呈梅花状设臵,孔内预埋Φ6cmPVC管。PVC管应长出墙背10cm,其端部30cm用土工虑包裹,最下面一排泄水孔出口应高出地面30cm以上,在泄水孔进水口处设臵粗颗粒材料堆囊以利排水。堑墙的泄水孔应高出路基边坡30cm;浸水挡土墙的泄水孔应高于常水位以上30cm。在最低一排泄水孔位臵处应铺设一层机织防渗土工布隔层。      
    11、挡土墙应根据地形及地质变化情况设臵沉降缝,间距一般为10至15米(具体情况根据现场确定),缝宽为2cm,沉降缝缝侧石料要求平整,保证沉降缝竖直贯通全断面。严禁沉降缝不竖直,两段挡墙相互搭接。沉降缝内用沥青麻絮沿内、外、顶三边填塞,深度为15cm。      
    12、挡土墙墙背回填及墙趾回填应严格按设计回填范围回填。并且采用设计图纸要求的材料。      
    13、墙背回填时,松铺厚度不大于15cm,压实度不低于路基的相应层次的压实度。压实度必须每层抽检,抽检合格后才能继续回填。墙趾回填非浸水挡土墙采用石灰石回填,浸水挡土墙采用片石或漂石回填,其粒径以不被洪水冲移为宜,墙址处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填夯实,并做成外倾斜坡,以免积水下渗,影响墙身的稳定墙背回填需待砂浆强度达70%以上方可进行,墙背填料应符合设计要求,回填应逐层填筑,逐层夯实。夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响。当墙后地面横坡陡于1:5时,应先挖台阶,然后再回填。在整个挡墙的施工中,应做到场地整洁,各种材料堆放有序,保证行车及施工安全.

    0 评论

  • -丶- 2016-05-18 22:54

    挡土墙施工工艺
    1、基础测量放线
    根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。
    2、基坑开挖
    (1)、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。
    (2)、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。
    (3)、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。
    (4)、基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。
    (5)、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。
    (6)、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。
    (7)、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 浆砌挡土墙施工方案谁能给我一份?
    • 繁华尽落 回答:浆砌挡土墙施工方案 3.施工准备 3.1 材料准备 石料:片石的厚度不应小于150mm(卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平整表面,且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料,大致粗凿方正,进行强度试验并报监理批准后用于本标段的砌体施工。对准备用于砌筑的片石石料使用前用水冲洗表面的污垢、水锈。 混凝土:按照各部位所需混凝土的标号,由混凝土拌和系统集中拌制。 水:在施工场地附近砌筑水池,用水泵抽取干净、无污染等符合设计标准要求的水进行砌筑施工。 模板:挡土墙浇筑采用采用组合型钢模板,每块模板尺寸为1.5m×0.6m,边角部位采用木模板,每个施工部位需准备150m2模板。 3.2 配合比试验 按照设计规定的标号和和易性要求,进行配合比试验,采用机械拌制,配料时称量允许误差符合设计要求。 四、施工进度计划及资源配置 4.1 施工进度计划 挡土墙工程施工计划2010年01月28日开工,2010年03月31日完工。 4.2 人员安排 根据施工需要,各挡土墙施工现场拟配备13人,其中管理人员1人,砌筑工6人,机械工及电工计5人,其它2人。 4.3 施工机械 防护工程浆砌石施工地点配置混凝土罐车(3m3)1台、自卸汽车1辆、手推车2辆。混凝土施工地点配置自卸汽车2辆、手推车4辆、φ50型振捣器4个。 五、施工方案 5.1 准备工作 挡土墙施工前,我部安排人员对施工现场进行“三通一平”工作,即通水、通电、通路,平整场地,做好空中电线、地下电缆、水管等障碍物的调查工作,如与挡土墙发生冲突,及时找相关单位协助解决。施工前先由技术人员和施工人员全面检查各项施工准备工作主要包括施工机具,施工需要的材料等,逐级进行技术和安全交底,使各项安全、技术措施在思想上、组织上、操作上得到落实。 5.2 测量定线 (1)根据施工设计图纸,准确计算挡土墙的轴线位置,然后上报测量监理工程师认可。 (2)按测量监理工程师认可后的轴线资料进行轴线放样,并测定出边线,同时需引桩便于校核,并上报监理工程师。 (3)根据已放出的挡土墙轴线,准确测定出挡土墙边线和原地面标高,经核查无误后上报监理工程师认可后方可开挖基坑。 5.3 基坑的开挖 (1)根据现场施工设备和施工环境,基坑的开挖采用机械开挖,人工配合修整的方法。 (2)挖出的土不能任意堆放,以免妨碍开挖基坑及其他作业。 (3)基坑开挖应避免超挖,底面应高于设计高程20cm左右,以保证夯实后满足设计要求。 (4)挖成的基坑,先进行地基承载力检测,当地基承载力达不到设计要求时,需及时上报监理、业主以及设计单位,经监理、业主以及设计单位允许后方可进行地基处理。挖成的基坑,凡有扰动和毁坏的地方追加开挖深度,并按工程师批准的材料回填到设计标高,分层夯实。 (5)地基处理结束并经检测合格后再进行人工整平,然后夯实。监理工程师认可后,才可进行下一道工序施工。 5.4 基础及墙身 (1)模板及支架的施工 a.挡土墙墙身模板采用组合型钢模板,以槽钢为加劲撑。 b.模板安装前,在模板表面涂刷脱模剂。 c.安装:支立墙身侧模时为了防止模板位移凸出,在模板外侧设支撑加以固定。 d.模板安装完毕后,为了保证位置准确,必须对其平面位置、平整度、垂直度、顶部标高、节点联结及纵横向稳定性进行自检,然后报监理工程师检查。监理工程师认可后方能浇筑砼。在浇筑过程中,模板如有位移要及时纠正。 (2)砼的浇筑及养护 a.浇筑墙身时,墙身所用砂、石、水泥材料要满足规范要求,严格按照设计配比或总监部中心试验室允许的配比施工。 b. 为了保证墙身断面的准确性,整个墙身统一拉线,并在两端设立符合墙身断面的模型板。在施工中要经常检验,保证墙身的垂直度符合要求。沉降缝所用浸油木板在施工中放置时,位置要正确。 c. 挡土墙砼采用集中拌和,罐车运输,溜槽或吊车+吊斗配合浇筑。拌和前对各种原材料质量进行严格检查,不符合要求的材料禁止使用。砼浇筑时必须对运到施工现场的砼进行严格检查,如坍落度、和易性等。 d .浇筑前先对支架、模板进行检查。模板内的杂物、积水应清理干净,模板缝隙必须填塞严密。 e.为防止砼自高处向模内倾卸时发生离析,在浇筑砼时倾卸高度不超过2m。 f. 砼按一定厚度、顺序和水平方向分层浇筑。上层砼在下层砼初凝前浇筑完成。上层和下层砼同时浇筑时,前后浇筑距离应保持在1.5m左右,浇筑层厚度不超过30cm。 g. 片石分层添加,片石厚度小于150mm,强度不小于砼强度,数量按公路桥涵施工技术规范要求埋放片石数量不宜超过混凝土结构体积的20%控制。 h. 砼振捣采用插入式振动器振捣,移动时不得超过振动器作用半径的1.5倍,与侧模距离保持在5至10cm左右。 i. 砼浇筑要连续进行。因故中断时,其间断时间间隔应小于前次浇筑砼的初凝时间。确因施工工艺或其他原因必须预留施工缝时,施工缝应按规范要求采取处理措施(如先清洁表面,打毛,在浇筑一层高标号砂浆,然后再继续浇筑等),并且应设置占截面面积不少于20%的榫头加强(条件困难时也可用适量的短钢筋加强)。砼浇筑完成后及时养护。 5.5 墙背填土 5.5.1 填筑 (1)挡墙分段长度结合地质情况可按10~15m长设置一道沉降缝并以沥青麻絮填塞,挡墙最低一排泄水孔以下部分基坑回填采用8%石灰土并要求逐层压实;墙背回填应在圬工砌体强度达到70%以后,方可采用砂卵砾石或片碎石等水稳性较好的粗粒料逐层回填、压实,并注意勿使墙身受到较大冲击力的影响。 (2)对于回填区域,在回填施工前进行现场复查,对墙脚有明显汇水和积水的地方,根据现场具体情况采取排水设施,保证底部排水畅通,并上报监理。 (3)回填材料在回填施工中应均衡、对称地分层填筑和压实,每层松铺厚度不超过20cm,压实度不小于96%。 (4)墙背回填,按规定在旧填方或挖方上设台阶,台阶宽度及高度根据现场实际情况而定。 (5)墙背回填建立相应的台帐,落实专人负责监督检查回填质量。 5.5.2 压实 为了便利大型机械的使用,可采取横向碾压法,以使压路机尽量靠近墙背进行碾压,对于压路机不能靠近墙背时,采用小型夯机配合人工夯实。回填料应分层摊铺,并满足相应压实度要求。 5.6 墙背防水及排水 挡土墙墙身在岩土分界线以上部分分层设置泄水孔,泄水孔间距为2~3m,上下排交错布置,孔内预埋Φ50mm软式透水管并长处墙背15cm,其端头用土工滤布包裹,最下面一排排水孔出口保证排水通畅,不得阻塞。在泄水孔进水口处设置粗颗粒材料推囊以利排水。在最底一排泄水孔处现浇30cm厚C20小石子砼,并于其上加设Φ50mm软式透水管形成纵向排水渗沟,纵向渗水沟可按单向坡或人字坡纵向引水。 5.7 沉降缝 挡土墙应设置沉降缝或伸缩缝,沉降缝或伸缩缝的位置应根据现场实际情况作合理安排,据设计图纸墙身每隔10~15m设一道沉降缝,缝宽2~3cm,缝内沿墙顶、内、外三面用沥青麻絮嵌塞,塞入深度为15cm。当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。 5.8 施工注意事项 (1)衡重式挡土墙的上墙墙背与衡重台相交的折角处,宜将折角做成近似弧形的渐变形式;衡重式挡土墙的变截面处,应设置占截面面积不少于20%的榫头加强(条件困难时也可用适量的短钢筋加强)。 (2)对总长度大于10~15m的路堑挡土墙施工时应分段跳槽开挖(分段长度10~15m)或自两端向中间逐段施工,宜隔两段开挖一段,该段砌筑并回填后再开挖相邻段。挡墙后边坡较高,土体稳定性较差,分段长度适当减少5~10m一段。 (3)在基底标高或地基土质出现较大差异处设置变形缝。 (4)挡土墙墙趾处的边沟及挡墙起讫桩号以外各5m的边沟铺砌加固,以防水从边沟渗入挡土墙基底,墙背面反滤层的顶部和底部应设置隔水层,以防水流深入地基。 (5)挡土墙的倾斜基底对墙身的稳定十分重要,施工时不得改缓或改陡。 (6)挡墙墙背应作成锯齿形,以保证挡墙墙背具有足够的粗糙度。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 2年以前
  • 3 回答
    • 浆砌块石挡土墙施工方案~谁能给份参考下
    • 一颗柠檬_4908 回答:1、石料 (1)砌体石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。 (2)石料从采石场专门开采,表面的泥垢等杂质,砌筑前应清洗干净。 (3)石料的规格要求:一般由成层岩石爆破而成或大块石料锲切而得,要求上下两面大致平整且平行,无尖角、薄边,块厚宜大于20cm。 2、胶结材料 (1)砌石体的胶结材料,主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。 (2)水泥:应符合国家标准及部颁标准的规定,水泥标号不低于32.5级。 (3)水:拌和用的水要求符合国家标准规定。 (4)水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm。 3、砌筑要求 (1)已砌好的砌体,在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。 (2)砌石必须采用铺浆法砌筑,砌筑时,石块宜分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定: 类 别 砌缝(cm) 条石 块石 砂浆砌石体 平缝 1.5~2 2~2.5 竖缝2~3 2~4 (3)在铺砌前,将石料洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护,继续砌筑前,将砌体表面浮碴清除,再行砌筑。 (4)水泥砂浆砌石体在砌筑时,应做到大面朝下,适当摇动或敲击,使其稳定;严禁石块无浆贴靠,竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆;同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝,上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝。必要时,可每隔一定距离立置丁石。 (5)雨天施工不得使用过湿的石块,以免砂浆流淌,影响砌体的质量,并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚,降雨量大于5mm时,应停止砌筑作业。 4、砌筑方法: (1)一般要求 1)砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。 2)砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。 3)砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。 4)砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20~30mm,当气温变化时,应适当调整。 5)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。 6)砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。 (2)块石砌体 1)砌筑墙体的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。 2)砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。 3)砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 4)砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。 5)石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。 拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm时,应等于墙厚;墙厚大于400mm时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。 6)砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。 5、养护 砌体外露面,在砌筑后12~18h之间应及时养护,经常保持外露面的湿润,养护时间:水泥砂浆砌体一般为14天。 6、砌石表面勾缝 勾缝砂浆采用细砂,用较小的水灰比,采用32.5级水泥拌制砂浆。灰砂比应控制在1:1至1:2之间。清缝在料石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的二倍。勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌石体砂浆混用。拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实,直到与表面平齐,然后抹光。砂浆初凝后砌体不得扰动。勾缝表面与块石应自然接缝,力求美观、匀称,砌体表面溅上的砂浆要清除干净。当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21天,在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。
    • 混凝土砌块 砌块尺寸 砌挡土墙 2年以前
  • 3 回答
    • 浆砌片石挡土墙施工方案?
    • kitty1235 回答:施工方案    1、挂牌施工    施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标示牌、胸牌、施工标志牌等…………    2、测量放线    使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制点,现场用钢尺定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程,确定下挖深度,经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工…………    3、挖基    对基坑深度超过2m地段,开挖时为确保开挖作业的安全,首先设置1:1的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保证挖基工作在无水情况下安全进行…………    基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后,通知试验室和监理工程师,用动力触探仪作地基承载力试验,检查是否满足设计要求,若不能满足设计要求,应与监理工程师协商处理方案,直至符合设计要求为止…………    基坑底标高、几何尺寸、地基承载力、基坑密实度等都符合要求后报监理工程师检验,并且得到监理工程师的认可后方可进行下道工序的施工…………    4、浆砌片石基础    砌筑前,首先将片石中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用搅拌机拌合。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量,砂用磅秤计量…………    砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。砌筑前先开挖凸榫基坑,砌筑凸榫,经验收合格后进行基础的砌筑…………    砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30-35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体。保证基础最小埋深1m…………   砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象…………    每个段落施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开…………    基础砌筑完毕后,采用石灰土回填基坑四周,夯实采用震动打夯机,用灌砂法作密实度试验,密实度必须达到设计要求……
    • 砌挡土墙 砌片石 岩片真石漆 1年以前
  • 3 回答
    • 砖砌挡土墙施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:石挡土墙施工方案一、基础施工 1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高. 2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工. 3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝 1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石. 2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐. 三、回填用料与泄水孔设置 1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净. 2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量 1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质. 2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化. 3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm. 4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求 1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层. 2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞. 3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称.
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份石砌挡土墙施工方案
    • 一追再追 回答:石砌挡土墙施工方案:对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.工程概况 条石挡土墙总长超过500m,墙高度为1m--12m之间,砌筑用毛料石、砂浆,其强度不小于30Mpa. 二、工程重难点分析 1、脚手架搭设 1)、本挡土墙采用平行流水、分段施工法,须沿挡墙横向搭设双排脚手架。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 砌挡土墙 1年以前