小区消防安装注意事项有哪些?

钟华 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2016-05-19 19:25

      首先提起小区消防安装,我们就不得不提起水源的设置。我们在小区消防安装过程当中大部分时候是必须要用到水来进行消防的,所以说在消防施工的过程当中,我们需要特别关心的是水源的设置位置是否合理,是否可以覆盖到整体消防建筑。我们对消防施工过程当中水源的设置要求是必须达到每个建筑角落都可以进行全方位的覆盖,在建筑的外边我们一般情况下要求必须建设可以公共使用的消防水池,这些消防水池在平时的时候需要蓄满水。除此之外,我们在室外还必须建设消防栓,这些消防栓也必须经常进行检修。
      第二点就是要防止火灾的发生。在这一点上我们需要注意的是,在选择建筑施工材料的时候,我们必须选用一些耐高温,防腐蚀的耐火性材料。这些耐火性材料的外围还必须覆盖有一些不可以燃烧的材料。只有这样进行消防施工,当火灾发生时我们就可以避免建筑内部发生大的火情。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-19 10:09

      1.从日常检查情况看,部分高层住宅内消防栓箱管理得比较好,消防栓箱内器材齐全,并上锁或上铆钉,贴警示条;但相当部分高层住宅内消防栓箱是空的(没有消防栓、没有水龙带),有的还是缺失状态,有的灭火器甚至已过期(通过看灭火器压力指针可以判断)。
      2.消防水箱问题消防水箱一般建筑设计位于楼顶层,材质多数为玻璃钢或不锈钢。有的消防水箱没有蓄水(空的),消防整体系统不带压(可从水压计指针、水位计高度,或敲水箱有回声等方法检查),消防水箱成为应付验收的摆设。
      3.消防水泵房部分消防水泵一般位于一层或地下室,与生活用二次供水泵在一起。部分小区泵房内管道、水泵锈蚀,养护不到位(需上防锈漆养护),消防水泵与生活水泵未用颜色区分。有的水泵房脏乱、堆杂物,需要全面清理。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-18 14:37

      小区消防安装注意
      一、消防检测前需完成的工作:
      1、依据山东省建筑自动消防设施安装质量检测申请表,按要求填写完整加盖公章,后附消防局审批的“建设工程消防设计审核意见书”复印件1份;报警产品合格证书等提前一周上报协会,并与消防协会签订检测协议书交付检测定金。
      2、报警、喷淋、消火栓、排烟、强电等图纸准备到位(备查)。
      3、消防报警控制主机所控制的所有设备必须显示正常,按要求检测前稳定工作一周;感烟、感温、气体报警及手报、消防栓按钮等报警正常,编号准确,电话通话正常。
      4、消防泵、喷淋泵、排烟风机及送风机除消防自动控制能联动外,应在消防控制室有手动控制功能,能用220V电源启、停,电源信号显示;
      5、消防水池、高位水箱必须注满水,管路阀门开通;
      6、消火栓、喷淋系统注满水,压力保持正常;末端放水、信号阀显示、消防泵、配电柜、箱编号挂牌;
      7、消防箱内水带、水枪、接口必须齐全,顶层试验消火栓达到设计压力(准备好水带、水枪做试验用,其他水带、水枪可集中存放于库内备查);
      8、消防管道、喷淋管道标志显示明显(做色环);
      9、室外水泵接合器安装到位,标志明显,距地面不大于40公分;
      10、电梯、风机、防火卷帘必须通电,工作正常,联动全额抽检,电梯必须具备归底功能;
      11、应急照明、疏散指示安装正确无损到位,通电工作正常;
      12、因在自动消防设施检测的同时还需做消防电气检测,因此所有强电配电室配电箱、柜、盒、开关等必须全部安装完毕,通电工作;
      13、气体灭火装置严格按图纸施工、运作正常。
      二、消防验收前需准备的工作:
      除以上内容完成取得“消防检测报告”和“电气消防检测报告”后,必须保证所检测的设备正常工作,另外需具备的条件如下:
      1、填写防火技术档案及验收申请报表,附消防检测报告、电器检测报告、山东省消防产品抽检合格报告,提前报消防局申请验收。
      2、建设工程消防设计审核意见书(复印件一份)、工程竣工验收报告、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证明、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件以及其他依法需要提供的材料。
      3、“工程建设领域选用消防产品质量抽检报告”消防局现场抽检(包括防火门、防火卷帘、防火涂料、消火栓箱、消防应急灯具、灭火器、报警线、喷淋头、卡箍件、装修、防火材料等);
      4、场区内消防通道开通;
      5、室外消火栓有水;
      6、各处的防火门有合格证,有闭门器。
      希望回答能帮到你

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。