    这是我我从网上查找到的一些建筑物避雷的一些方法,主要有

    一引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

    二每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

    三宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-18 09:23

    避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀扁铁。

    如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。
    无论是避雷带还是避雷针都是引雷的。用于接闪用的,作用都是将雷电流迅速泄入大地。所以选用避雷带、避雷针不是问题。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 09:21

    一、避雷针的安装
    避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。
    (一)避雷针的安装
    安装注意事项如下:
    (1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
    (2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。
    (二)避雷带和避雷网的安装
    1.明装避雷带(网)安装
    适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处   。
    (1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装
    避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
    (   2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装
    沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm   。
    当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx   100mmx   100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。
    首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.   25-0.   5m。
    直线段支架水平间距为1-1.   5m,垂直间距为1.   5-2m,且支架间距应平均分布。
    避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定   。
    (3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装
    使用混凝土支座或支架固定。
    现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
    支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
    支座和支架,水平间距为1-1.   5m,转弯处为0.   25m-0.   5m。
    引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
    不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
    建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
    避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
    避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
    (5)避雷带通过伸缩沉降缝的做法
    应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,
    可以将避雷带向下部弯曲。
    安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
    2.暗装避雷带(网)的安装
    (1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带
    (2)高层建筑暗装避雷网的安装
    暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。
    对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
    应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
    可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
    没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑物避雷针是怎么安装的?
    • L诺埃尔 回答:假设以一定半径(根据建筑物防护等级的不同,100米、60米、45米、30米不等)的球体,沿建筑物的外表面滚动,当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,该部位就得到接闪器的保护。通俗地说,这个球体能够接触到的地方就是雷能够打到的地方,球体接触不到的地方就处于接闪器的保护范围之内。 接闪器的保护范围的计算,在GB50057《建筑物防雷设计规范》的附录D‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、避雷带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。 对于广大的雷电防护行业的技术人员,按照GB50057给出的方法,可以用手工的方式对一些简单的情况进行计算,但是在日常工作中,经常遇到远比规范上列出的案例复杂得多的现场情况,比如:多支不等高的且不以规则方式布置的接闪杆、不等高的接闪线、接闪杆和接闪线的联合的保护范围,对这些复杂情况的计算,以手工方式是根本无法进行的,GB50057也没有给出具体的计算方法。这个问题是雷电防护行业中一个经常会遇到的技术难题。
    • 2年以前
  • 3 回答
    • 高杆灯避雷针要怎么安装?
    • 倒叙_7629 回答:99。9/100高杆灯都有避雷针的呀 只不过那都是装饰件而已 1.根据装车和装箱清单仔细清点全部构件。 2.检查构件是否破损、弯曲、扭曲,锌层是否破坏。 3.每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定单号、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确,吊车起吊能力是否足够。 4.依据图纸上提供的最大和最小套接长度,在杆体上做好标记,供套接时使用。 1.每个拼接处提供一套接长度,但由于制造、安装误差及物理因素等影响,存在套接长度的变化,故提供最大套接长度和最小套接长度。 2.为了使安装方便,可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体,可以用肥皂水润滑套接内外表面。 3.套接时要在两端施加必要的力,以获得紧密的套接。
    • 高杆灯 高杆灯厂家 高杆灯价格 7个月前
  • 3 回答
    • 楼房避雷针怎么安装?
    • 牛逼123 回答:1.雷针的保护区   避雷针的保护区是避雷针下面45~60°伞形区。避雷针架设越高,保护区的范围就越大。安装避雷针必须注意它与受保护物体距离应大于5m,因为避雷针及下引线受雷电感应能击穿2~3m的空气。 2.杆避雷针制造和安装   避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。 针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1 ~ 2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。   3.金属杆避雷针的制造和安装   用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1 ~ 2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。
    • 楼房水电改造 复式楼房 二层楼房 7个月前
  • 3 回答
    • 家庭避雷针制作方法是怎样的
    • 忆苦思幻 回答:避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值: 避雷针长1m以下:圆钢为12mm;钢管为20mm; 避雷针针长1~2m:圆钢为16mm;钢管为25mm; 烟囱顶上的避雷针:圆钢为20mm;钢管为40mm; 避雷针安装布置应符合以下要求: 第一类建筑物滚球半径为30hr;第二类防雷建筑物的滚球半径为45hr;第三类防雷建筑物的滚球半径为60hr; 安装避雷针时,可单独或任意组合采用滚球法、避雷.
    • 楼梯制作方法 移门制作方法 橱柜门制作方法 6个月前
  • 3 回答
    • 多层建筑物和高层建筑物有什么区别?
    • 可惜没如果 回答:  高层和多层建筑的重要区别是高层结构不仅要承受竖向荷载,还要承受的水平荷载(如风、地震作用)。而对于多层建筑,水平荷载的问题不是那么突出,而对于高层建筑而言,水平荷载作用的问题就比较突出了。。   砖混结构如果太高,就难以承受水平荷载的作用,这时采用钢筋混凝土框架结构,其承受水平荷载的能力要大大高于砖混结构。但是如果建筑物再高,钢筋混凝土框架结构也难以满足承受水平荷载的要求,这时在框架结构中加上钢筋混凝土墙体(称为剪力墙,承受水平荷载的能力很强),或者全部采用钢筋混凝土墙体,以承受更大的水平荷载作用。   进行高层建筑结构设计时,不仅要考虑竖向荷载,还要考虑水平荷载的作用。   希望可以帮到你!~