装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑物避雷针要怎么安装?

黄莉 | 被浏览347次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-18 20:04

    这是我我从网上查找到的一些建筑物避雷的一些方法,主要有

    一引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

    二每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

    三宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-18 09:23

    避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀扁铁。

    如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。
    无论是避雷带还是避雷针都是引雷的。用于接闪用的,作用都是将雷电流迅速泄入大地。所以选用避雷带、避雷针不是问题。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 09:21

    一、避雷针的安装
    避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。
    (一)避雷针的安装
    安装注意事项如下:
    (1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
    (2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。
    (二)避雷带和避雷网的安装
    1.明装避雷带(网)安装
    适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处   。
    (1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装
    避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
    (   2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装
    沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm   。
    当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx   100mmx   100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。
    首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.   25-0.   5m。
    直线段支架水平间距为1-1.   5m,垂直间距为1.   5-2m,且支架间距应平均分布。
    避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定   。
    (3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装
    使用混凝土支座或支架固定。
    现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
    支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
    支座和支架,水平间距为1-1.   5m,转弯处为0.   25m-0.   5m。
    引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
    不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
    建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
    避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
    避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
    (5)避雷带通过伸缩沉降缝的做法
    应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,
    可以将避雷带向下部弯曲。
    安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
    2.暗装避雷带(网)的安装
    (1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带
    (2)高层建筑暗装避雷网的安装
    暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。
    对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
    应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
    可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
    没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑物避雷针是怎么安装的?
    • L诺埃尔 回答:假设以一定半径(根据建筑物防护等级的不同,100米、60米、45米、30米不等)的球体,沿建筑物的外表面滚动,当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,该部位就得到接闪器的保护。通俗地说,这个球体能够接触到的地方就是雷能够打到的地方,球体接触不到的地方就处于接闪器的保护范围之内。 接闪器的保护范围的计算,在GB50057《建筑物防雷设计规范》的附录D‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、避雷带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。 对于广大的雷电防护行业的技术人员,按照GB50057给出的方法,可以用手工的方式对一些简单的情况进行计算,但是在日常工作中,经常遇到远比规范上列出的案例复杂得多的现场情况,比如:多支不等高的且不以规则方式布置的接闪杆、不等高的接闪线、接闪杆和接闪线的联合的保护范围,对这些复杂情况的计算,以手工方式是根本无法进行的,GB50057也没有给出具体的计算方法。这个问题是雷电防护行业中一个经常会遇到的技术难题。
    • 2年以前
  • 3 回答
    • 多层建筑物和高层建筑物有什么区别?
    • 可惜没如果 回答:  高层和多层建筑的重要区别是高层结构不仅要承受竖向荷载,还要承受的水平荷载(如风、地震作用)。而对于多层建筑,水平荷载的问题不是那么突出,而对于高层建筑而言,水平荷载作用的问题就比较突出了。。   砖混结构如果太高,就难以承受水平荷载的作用,这时采用钢筋混凝土框架结构,其承受水平荷载的能力要大大高于砖混结构。但是如果建筑物再高,钢筋混凝土框架结构也难以满足承受水平荷载的要求,这时在框架结构中加上钢筋混凝土墙体(称为剪力墙,承受水平荷载的能力很强),或者全部采用钢筋混凝土墙体,以承受更大的水平荷载作用。   进行高层建筑结构设计时,不仅要考虑竖向荷载,还要考虑水平荷载的作用。   希望可以帮到你!~
    • 高层露台 高层几楼好 高层楼房住几层 8个月前
  • 3 回答
    • 厂房避雷针该怎么安装
    • 万友强 回答:感应雷防护: 直击雷以后,在周围2-3公里都会产生强大的电磁脉冲,雷电产生的过电压及操作过电压会对目前家里常用电器及弱电设备造成损伤,如果为了保护家里的电器设备,建议安装电涌保护器(避雷器)还有信号浪涌保护器(电视信号、网络信号),无论安装那种避雷器,必须将接地做好。电气接地电阻最好少于4欧姆。
    • 厂房改造 厂房外墙翻新 厂房装饰设计 1个月前