建筑物避雷针要怎么安装?

黄莉 | 被浏览218次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-18 20:04

    这是我我从网上查找到的一些建筑物避雷的一些方法,主要有

    一引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

    二每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

    三宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-18 09:23

    避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀扁铁。

    如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。
    无论是避雷带还是避雷针都是引雷的。用于接闪用的,作用都是将雷电流迅速泄入大地。所以选用避雷带、避雷针不是问题。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 09:21

    一、避雷针的安装
    避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。
    (一)避雷针的安装
    安装注意事项如下:
    (1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
    (2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。
    (二)避雷带和避雷网的安装
    1.明装避雷带(网)安装
    适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处   。
    (1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装
    避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
    (   2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装
    沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm   。
    当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx   100mmx   100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。
    首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.   25-0.   5m。
    直线段支架水平间距为1-1.   5m,垂直间距为1.   5-2m,且支架间距应平均分布。
    避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定   。
    (3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装
    使用混凝土支座或支架固定。
    现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
    支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
    支座和支架,水平间距为1-1.   5m,转弯处为0.   25m-0.   5m。
    引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
    不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
    建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
    避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
    避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
    (5)避雷带通过伸缩沉降缝的做法
    应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,
    可以将避雷带向下部弯曲。
    安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
    2.暗装避雷带(网)的安装
    (1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带
    (2)高层建筑暗装避雷网的安装
    暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。
    对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
    应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
    可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
    没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑物避雷针是怎么安装的?
    • L诺埃尔 回答:假设以一定半径(根据建筑物防护等级的不同,100米、60米、45米、30米不等)的球体,沿建筑物的外表面滚动,当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,该部位就得到接闪器的保护。通俗地说,这个球体能够接触到的地方就是雷能够打到的地方,球体接触不到的地方就处于接闪器的保护范围之内。 接闪器的保护范围的计算,在GB50057《建筑物防雷设计规范》的附录D‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、避雷带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。 对于广大的雷电防护行业的技术人员,按照GB50057给出的方法,可以用手工的方式对一些简单的情况进行计算,但是在日常工作中,经常遇到远比规范上列出的案例复杂得多的现场情况,比如:多支不等高的且不以规则方式布置的接闪杆、不等高的接闪线、接闪杆和接闪线的联合的保护范围,对这些复杂情况的计算,以手工方式是根本无法进行的,GB50057也没有给出具体的计算方法。这个问题是雷电防护行业中一个经常会遇到的技术难题。
    • 1年以前
  • 3 回答
    • 求问钢管避雷针价格价格?
    • 上官苏志燮 回答:1.钢管避雷针,圆钢避雷针 数量 10-99 个 100-999 个 ≥1000 个 价格 ¥ 280.00 ¥ 240.00 ¥ 210.00 2.GH 环形热镀锌钢管避雷针 数量 1-4 个 ≥5 个 价格 ¥ 15000.00 ¥ 14500.00
    • 钢管 陶瓷钢管 1年以前
  • 3 回答
    • 西门子避雷针价格贵不贵?
    • 清水一掬 回答:200元左右,当避雷针截受雷击时,由接闪体接闪,通过雷电波形处理装置,利用外壳与中心接地杆之间有3mm间隙,构成耦合电容,同时外壳通过一个电感线圈接地(中心接地杆)当下行先导接近接闪器时,由于频率极高,电感呈开路状态,电容对高频呈现短路特性,因此耦合电容作用下,接闪器表面电场强度迅速增加,直至触发雪崩过程,从而能在顷刻间将雷电流泄放入地,以至有效的达到防雷害保安全的目的。
    • 西门子全自动洗衣机 通贵竹地板 油漆贵不贵 1年以前
  • 3 回答
    • 请问移动升降避雷针一般是什么价格?
    • 一颗柠檬_4908 回答:移动升降避雷针一般的价格要看其规格的大小,一般的价格在230元就可以买到,供你参考。建筑物如果安装了接闪器但是没有接地或者接地效果不好的话,在接闪时反倒会对建筑物或其中的人员造成更大的损害,相比没有安装接闪器的建筑物反倒更加不安全。2007年发生在重庆开县的雷击事故,就是因为该教室屋顶是由钢筋水泥板构成,其中的钢筋没有良好接地,在打雷时发生接闪,无处泄放,从而通过教室的屋顶和墙壁对室内人员进行放电,造成教室里的小学生七人死亡数十人受伤的惨烈事故。 根据GB50057《建筑物防雷设计规范》中章节5‘ 防雷装置’的要求,接闪器可以用铜、镀锡铜、铝、铝合金、热浸镀锌钢、不锈钢、外表面镀铜的钢等各种材料制成,只要满足其最小截面和厚度的要求即可。也就是说,只要不是那么容易锈蚀,不至于因风吹雨打而轻易损坏,大多数常见的金属材料都可以用来制作接闪器。以最常见的铁质接闪杆为例,GB50057要求其最小直径不能小于 8 毫米即可。 从这个意义上来说,市场上绝大多数建筑钢筋,只要其直径大于8毫米,都可以用来制作避雷针,只需在安装上去以后在其表面涂刷一到两层防锈漆即可,其价格非常低廉。从这个意义上来说,避雷针是没有品牌的,因为避雷针只是接闪器中的一个小类,而任何金属构件都可以用来做接闪器。只强调避雷针的作用,强调著名品牌的避雷针,而忽视了其它接闪器的共同接闪作用,忽视了接闪器脱离了引下线和接地装置就不能发挥作用的客观事实,这种观念是有害的,需要加以纠正。 需要注意的是,市场上有各种各样所谓知名品牌的避雷针,大都以‘预放电’或者‘提前放电’作为其卖点,大都是从国外进口来的所谓‘特殊避雷针’,其所宣称的保护范围远远超过按照滚球法的原理所计算的保护范围,其价格非常昂贵,动辄几万元一根。这些避雷针的所谓科学原理,在中国大陆到目前为止尚未得到认可,其防雷效果也没有得到实践的认可。在建筑物上即使安装了这样的避雷针,在防雷验收时,还是要按照传统的滚球法的原理进行计算,花高价购买了这样的避雷针的客户,要提防这方面的风险。 因此,与其花高价购买这样的所谓特殊避雷针来保护建筑物,还不如按照滚球法的科学原理,对现场仔细勘察,精心设计、计算和校验,老老实实按照国家规范进行现场施工,用普通的避雷针、避雷带等接闪器,把该防护的地方都做到位,这样就能达到既安全可靠又经济实惠的目的。 所谓滚球法,是假设以一定半径(根据建筑物防护等级的不同,100米、60米、45米、30米不等)的球体,沿建筑物的外表面滚动,当球体只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,该部位就得到接闪器的保护。    • 移动插座 移动隔断墙 升降椅爆炸 1年以前
  • 3 回答
    • 欧式避雷针要多少钱能买到
    • 亮123 回答:你好,欧式避雷针一般200-400元可以买到。我教一下大家怎么辨析欧式避雷针:1、避雷线是铁质的,避雷针是铜质(也可以是银质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是消除雷击保护建筑物或仪器的设施。 2、大都用于建筑,变压器电线竿,机房,发射架等。避雷线分圆截面和扁截面两大类型。接复层金属包基体金属的不同分为:铅包钢、铅包铜、铜包钢、铅包钢避雷线。 3、避雷针用于高层建筑、烟囱或油罐上。下引可用避雷线连接。避雷针由针体及安装类别结构件组成。针类采用不锈钢;针体须用铜包钢圆棒或钢管为基材 。
    • 欧式风格 欧式镜前灯 欧式衣帽间 1年以前