建筑物避雷针要怎么安装?

黄莉 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-05-18 20:04

      这是我我从网上查找到的一些建筑物避雷的一些方法,主要有

      一引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

      二每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

      三宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-18 09:23

      避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆。如果单独引下线可以选用Φ 10的圆钢(国家规范标准是Φ 8)或者40*4热镀扁铁。

      如果避雷带单独接地接地电阻必须少于等于10欧姆。 如果是尖顶做避雷带比较复杂,可以在屋顶的平台或者地面做避雷针。避雷针的高度跟建筑物的长宽高,及周边的地理环境,如果你了解滚球半径计算公式,可以计算一下。
      无论是避雷带还是避雷针都是引雷的。用于接闪用的,作用都是将雷电流迅速泄入大地。所以选用避雷带、避雷针不是问题。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-17 09:21

      一、避雷针的安装
      避雷针(接闪器)的安装主要包括避雷针的安装和避雷带(网)的安装。
      (一)避雷针的安装
      安装注意事项如下:
      (1)建筑物上的避雷针和建筑物顶部的其他金属物体应连接成一个整体。
      (2)不得在避雷针构架上架设低压线路或通讯线路。
      (二)避雷带和避雷网的安装
      1.明装避雷带(网)安装
      适于安装在建筑物的屋脊、屋檐(坡屋顶)或屋顶边缘及女儿墙(平屋顶)等处   。
      (1)避雷带在屋面混凝土支座上的安装
      避雷带(网)的支座可以在建筑物屋面面层施工过程中现场浇制,也可以预制再砌牢或与屋面防水层进行固定。
      (   2)避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装
      沿女儿墙安装时,应使用支架固定;并应尽量随结构施工预埋支架。支架的支起高度不应小于150mm   。
      当条件受限制时,应在墙体施工时预留不小于100mmx   100mmx   100mm的孔洞,洞口的大小应里外一致。
      首先埋设直线段两端的支架,然后拉通线埋设中间支架,其转弯处支架应距转弯中点0.   25-0.   5m。
      直线段支架水平间距为1-1.   5m,垂直间距为1.   5-2m,且支架间距应平均分布。
      避雷带(网)在建筑物天沟上安装使用支架固定时,应随土建施工先设置好预埋件,支架与预埋件进行焊接固定   。
      (3)避雷带在屋脊或檐口支座、支架上安装
      使用混凝土支座或支架固定。
      现场浇制支座,先将脊瓦敲去一角,使支座与脊瓦内的砂浆连成一体;
      支架固定时,需用电钻将脊瓦钻孔,再将支架插入孔内,用水泥砂浆填塞牢固。
      支座和支架,水平间距为1-1.   5m,转弯处为0.   25m-0.   5m。
      引下线的上端与避雷带(网)的交接处,应弯曲成弧形再与避雷带(网)并齐进行搭接焊接。
      不同平面的避雷带(网)应至少有两处互相连接,连接应采用焊接。
      建筑物屋顶上的突出金属物体,如旗杆、透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线杆等,这些部位的金属导体都必须与避雷带(网)焊接成一体。
      避雷带(网)沿坡形屋面敷设时,应与屋面平行布置
      避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90度,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
      (5)避雷带通过伸缩沉降缝的做法
      应将避雷带向侧面弯成半径为100mm的弧形,且支持卡子中心距建筑物边缘距离减至400mm,
      可以将避雷带向下部弯曲。
      安装好的避雷带(网)应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,平直度每2m检查段允许偏差值不宜大于3%。全长不宜超过10mm。
      2.暗装避雷带(网)的安装
      (1)用女儿墙压顶钢筋作暗装避雷带
      (2)高层建筑暗装避雷网的安装
      暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个钢铁大网笼,也称为笼式避雷网。
      对高层建筑物,要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。
      应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。
      可将结构圈梁钢筋与柱内充当引下线的钢筋进行连接(绑扎或焊接)作为均压环。
      没有组合柱和圈梁的建筑物,应每三层在建筑物外墙内敷设一圈12mm镀锌圆钢作为均压环,并与防雷装置的所有引下线连接。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们