装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装修工程消防验收流程是怎样的

张洪英 | 被浏览897次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-18 10:58

    1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等);
    2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等;
    3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告;
    4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等;
    5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等;
    6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收;
    7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-18 10:36

    消防验收的标准流程有:

    1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。

    2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。

    3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:

    (1)参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。

    (2)分组现场检查验收。验收人员应边检查,边测试,并如实填写消防验收记录表。

    (3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。

    4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时,消防机构验收参加人员应给予答复,不能当场答复的应给予解释。

    5、消防工程验收或复查合格后,各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。

    6、工程验收承办人应及时填写验收意见书,行文呈批表,并整理验收档案送领导审批

    。  7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书;

    8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。

    9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。

    注:建筑工程消防监督验收时限

    公安消防机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验消防验收申报资料。资料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防(合格或不合格)验收意见书》。

    复查验收与正常验收办理时限相同。

    建筑工程消防验收的主要内容及重点

    主要内容:  1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;

    2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级;

    3、建筑防火防烟分区和建筑构造;

    4、安全疏散和消防电梯;

    5、消防给水和自动灭火系统;

    6、防烟、排烟和通风、空调系统;

    7、消防电源及其配电;

    8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;

    9、火灾自动报警系统和消防控制室;

    10、建筑内部装修;

    11、建筑灭火器配置;

    12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;

    13、查验消防产品有效文件和供货证明。

    验收重点   1、检查竣工图纸、资料和《建筑工程消防验收申报表》的内容及与消防机构审核意见是否与工程一致;

    2、检查《建筑工程消防设计审核意见书》中提出的消防问题,在工程中是否予以整改。

    3、检查各类消防设施、设备的施工安装质量及性能。

    4、抽查测试消防设施功能及联动情况。

    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 09:24

    1、不能只提供面层的检验报告,一些木作、隐蔽工程的材料也要提供,尤其是防火涂料一定要有。   
    2、只要检验报告上有耐火等级就行,不用消防局的耐火等级的检验报告,记得把合格证也撕下贴上,检验报告跟材料供应商要,一定是红章的原件(大部分是彩色复印件,也可以)。   
    3、油性涂料、塑胶地板都有耐火等级的检验报告,室外铺的木隔板也有防腐、防虫蛀和防火检验报告,都在检验报告中体现出来的。   
    4、消防验收还需要装修施工图、竣工资料等。   
    5、消防验收应该是甲方提出申报,由装修施工队、消防施工队配合,主要是消防施工队的配合尤其重要,没监理啥事,监理主要在施工阶段起作用,只要竣工资料齐了就行了。

    0 评论

相关问题

  • 8 回答
    • 消防验收流程是什么
    • Leolep 回答:(一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)其他依法需要提供的材料。
    • 装修流程是什么 验收流程 建筑工程消防验收 2年以前
  • 3 回答
    • 装修工程消防验收申报表?
    • HH0807 回答:建设单位 联 系 人 工程名称 联系电话 工程地址 使用性质 《建设工程消防设计审核意见书》编号 时 间 单位类别 单位名称 资质等级 负责人 联系人 联系电话 设计单位 施工单位 监理单位 工程主要消防设计内容 □ 土建工程 □防火间距 □防火分区 □防烟分区 □消防电梯 □防烟楼梯 □封闭楼梯 □消防车通道 □消防控制室 □ 室内装修工程 □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他装饰材料 □ 消防水源 □市政管网 □消防水池 □天然水源 □ 室内消火栓系统 □常高压 □临时高压 □干式消防竖管 □消防水箱 □消防水泵接合器 □ 室外消火栓系统 □环状管网 □枝状管网 □ 自动喷水灭火系统 □干式 □湿式 □预作用 □雨淋 □水幕 □水雾 □ 火灾自动报警系统 □区域报警 □集中报警 □控制中心报警 □ 气体灭火系统 □管网 □无管网 □洁净气体 □其他 □ 泡沫灭火系统 □固定 □半固定 □移动 □高倍 □中倍 □低倍 □抗溶性 □氟蛋白 □清水 □其他 □ 防烟排烟系统 □机械排烟 □正压送风 □自然排烟 □ 灭火器 □干粉 □气体 □水系 □泡沫 □其他 □ 干粉灭火系统 □全淹没 □局部 □ 其他 工程基本情况 序号 建筑物名称 结构类型 耐火等级 高度 (M) 层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性 地上 地下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 竣 工 验 收 情 况 说 明 一、经审核合格的消防设计实施情况 设计单位:(盖章) 年 月 日 二、消防施工情况 施工单位:(盖章) 年 月 日 三、工程监理情况 监理单位:(盖章) 年 月 日 四、竣工验收情况 建设单位:(盖章) 年 月 日
    • 工程验收单 建筑工程消防验收 室内装修工程验收 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程验收流程有哪些
    • Standby凡 回答:验收流程: 1.用电笔试全屋的插口是否通电,同时还可以插上风扇或者灯泡进行验证。 2.查看每个水龙头是否有水,水管给水是否畅通;水压是否可以驱动热水器;观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏;水管的验收必须在完工后有24小时的加压测试。 3.检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上的距离。 4.对地面的防水进行闭水测试,方法是用胶袋等物件封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水,然后放1cm左右高度的水。24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是,这种测试的前提是你已经做了防水,而且要在贴瓷砖前进行测试。 5.检查家具油漆的表面是否平整、饱和。应确保没起泡、没裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽要一致。 6.木工项目要检查饰面板与夹板的粘合、木边的包裹是否严密。 7.用笔直的尺子查看墙面和地面是否平整。 8.装修过程中有各种的木工项目要做,油漆等工艺会增加有害气体的排放,所以在装修后有必要进行空气检测以确保居住环境的空气安全。从省钱角度考虑,业主可以把所有家具搬进房子后再进行检测,假如有超出标准地方,可以请专业公司进行空气处理,那么,以后居住起来就更安全舒适了。
    • 验收流程 室内装修工程验收 工程验收流程 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程消防验收标准是什么
    • YR依然 回答:装修工程消防验收标准   1、建筑工程已竣工,并经建设单位组织设计、施工、监理等单位进行初验合格;   2、建筑消防设施经技术检测合格。   申报材料:   1、 《建筑工程消防验收申报表》或《建设工程竣工验收消防备案申报表》   2、 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件(加盖单位公章)   3、建设单位要求组织消防验收的报告(报告中应注明工程的基本概况);   4、建设单位组织设计、施工、监理等单位消防安全质量验收合格的报告;   5、建筑工程竣工消防验收报告;   6、公安消防机构的审批文件(包括:施工图设计防火审核意见书、装修工程设计防火审核意见书、其他设计防火审核意见书);   7、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件(加盖单位公章);   8、消防设计文件(厂房必须明确生产性质、建筑面积、同一时间最多在线生产人数);   9、工业建筑应有生产工艺流程,使用的原材料和半成品、成品的理化性质、数量和运输、储存方式等资料;   10、工程所采用消防产品的设备清单和相关的型式检验报告、质量认证证书、型式认可证书等相关证书,建筑内部装修工程应该提供材料见证检验报告;   11、消防产品、设备的生产单位对其产品、设备的数量、型号及施工安装质量的确认报告,身份标识及B签;   12、地下及隐蔽工程消防验收记录;消防设施系统调试报告;施工单位出具的消防设施联动测试报告;建筑消防设施技术检测报告;消防系统的操作维护管理手册;   13、消防安全管理人员、消防控制室值班人员名单及培训记录(出示原件提供复印件)   14、钢结构防火喷涂施工、检验记录(设有钢结构时提供);   15、竣工图一套:原审核同意的规划总平图,建筑(装修)、结构、水、电、暖通、燃气等各系统竣工图(平面图、立面图、系统图)和图纸光盘;   16、外墙保温材料耐火性能检测报告;   17、质监站意见表(备案项目,须在工程竣工验收合格之日起7日内进行竣工验收消防备案)   办理程序: 1、窗口受理; 2、现场查看、验收; 3、审批送达   收费标准:不收费
    • 工程验收标准 建筑工程消防验收 室内装修工程验收 1年以前