弱电工程施工方法有哪位清楚??

涂成春 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-05-21 21:25

      施工阶段
      配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。
      1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
      在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
      2.线槽架的施工与土建工程的配合
      线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
      3.管线施工与装饰工程的配合
      配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
      4.各控制室布置与装饰工程的配合
      各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
      调试开通阶段
      先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。
      竣工验收阶段
      本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行
      隐蔽工程验收
      施工安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,我公司会邀请甲方代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
      分项工程验收
      某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由甲方会同设计单位进行分项验收;有些单项工程需由建设单位申报当地主管部门进行验收,我公司会作好其中的配合工作。
      竣工验收
      工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,我公司先进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由我公司会同由建设单位申报当地主管部门进行验收

      0 评论

    • 这妞很酷 2016-05-17 22:44

      1、三个环节
      弱电集成系统施工图的会审:图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审工作,对于减少施工图中的差错,保证和提高工程质量有重要的作用。图纸会审应由弱电工程总承包方组织和领导,分别由建设单位,各子系统设备供应商,系统安装承包商参加,有步骤的进行;按照工程的性质、图纸内容等,分别组织会审工作。会审结果应当形成纪要,由设计、建筑、施工3方共同签字,分别分发下去,作为施工图的补充技术文件。
      弱电集成系统施工工期的时间表:确定施工工期的时间表是施工进度管理,人员组织和确保工程按时竣工的主要措施。
      弱电集成系统工程施工技术交底:主要内容包括施工中采用的新技术、新工艺、新设备和操作使用方法,新材料的性能,预埋部件的注意事项。技术交底应当做好相应的记录。
      2、六个阶段
      弱电集成系统预留空洞、预埋线管与土建工程的配合
      线槽架的施工与土建工程的配合
      弱电集成系统布线和中央监控室布置与土建和装饰工程的配合。
      弱电集成系统设备的定位、安装、接线端连线 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;报警探头;传感器;摄象机;读卡器;计算机网络设备
      弱电集成系统的调试 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;分区域端接的终端设备;程序演示;部分开通;全部开通。调试周期大约需要30---45天
      弱电集成系统的验收 (1)系统验收文件需要向业主提供弱电系统验收文件如下:工程验收书;系统竣工报告书;系统监控点数设定表;系统框图;各楼层监控及信息点分布平面图;各楼层配线架描述;配线管理与网络连接;端接标号说明;系统测试报告(2)系统的培训

      0 评论

    • -丶- 2016-05-17 10:22

      弱电工程施工工艺标准:
      1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定
      2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉
      3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施
      4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施
      5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方
      6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm
      7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度
      8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头
      9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔
      10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻
      11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。