    施工阶段
    配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。
    1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
    在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
    2.线槽架的施工与土建工程的配合
    线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
    3.管线施工与装饰工程的配合
    配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
    4.各控制室布置与装饰工程的配合
    各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
    调试开通阶段
    先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。
    竣工验收阶段
    本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行
    隐蔽工程验收
    施工安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,我公司会邀请甲方代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
    分项工程验收
    某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由甲方会同设计单位进行分项验收;有些单项工程需由建设单位申报当地主管部门进行验收,我公司会作好其中的配合工作。
    竣工验收
    工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,我公司先进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由我公司会同由建设单位申报当地主管部门进行验收

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-17 22:44

    1、三个环节
    弱电集成系统施工图的会审:图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审工作,对于减少施工图中的差错,保证和提高工程质量有重要的作用。图纸会审应由弱电工程总承包方组织和领导,分别由建设单位,各子系统设备供应商,系统安装承包商参加,有步骤的进行;按照工程的性质、图纸内容等,分别组织会审工作。会审结果应当形成纪要,由设计、建筑、施工3方共同签字,分别分发下去,作为施工图的补充技术文件。
    弱电集成系统施工工期的时间表:确定施工工期的时间表是施工进度管理,人员组织和确保工程按时竣工的主要措施。
    弱电集成系统工程施工技术交底:主要内容包括施工中采用的新技术、新工艺、新设备和操作使用方法,新材料的性能,预埋部件的注意事项。技术交底应当做好相应的记录。
    2、六个阶段
    弱电集成系统预留空洞、预埋线管与土建工程的配合
    线槽架的施工与土建工程的配合
    弱电集成系统布线和中央监控室布置与土建和装饰工程的配合。
    弱电集成系统设备的定位、安装、接线端连线 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;报警探头;传感器;摄象机;读卡器;计算机网络设备
    弱电集成系统的调试 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;分区域端接的终端设备;程序演示;部分开通;全部开通。调试周期大约需要30---45天
    弱电集成系统的验收 (1)系统验收文件需要向业主提供弱电系统验收文件如下:工程验收书;系统竣工报告书;系统监控点数设定表;系统框图;各楼层监控及信息点分布平面图;各楼层配线架描述;配线管理与网络连接;端接标号说明;系统测试报告(2)系统的培训

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 10:22

    弱电工程施工工艺标准:
    1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定
    2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉
    3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施
    4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施
    5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方
    6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm
    7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度
    8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头
    9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔
    10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻
    11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 弱电工程施工验收规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:(1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定: 1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。 2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。 4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。 (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定: 1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。 2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。 3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。 (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。 (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。 (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
    • 弱电隐蔽工程验收 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程施工标准规范有哪些?
    • 我就是我d 回答:主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。
    • 弱电施工 弱电隐蔽工程验收 弱电工程公司 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程施工要求是什么
    • dxjian 回答:1、 配线: ① 电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ② 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。 ③ 配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。 ④ 配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤ 在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。 ⑥ 对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、 确定点位: ① 点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 ② 暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。 ① 测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。 ② 确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、 配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽: ① 开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。 ② 确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 ③ 确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 ③ 线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装: 室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。 ① 桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。 ② 跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。 ③ 将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。 ④ 桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。 ⑤ 如需接地处理, 在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。 ⑥ 与弱电电缆桥架距离不小于5cm。 7、配电箱安装 ①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 ②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。 ③箱体安装高应在1.4M以上。 ④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。 ⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。 二、弱电电路部分 1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。 ①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。 ②语音、视频、信号等检测同上。 2、为了保证施工的质量,规定: ①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。 ②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。 ③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。 ④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。 ⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m,网络机柜留长度3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 ⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。 2、语音、网络模块 ①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。 ②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。 ③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短 会造成插针同网线芯接触不良。 ④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。 ⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。 ⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。 3、大对数电缆 ①护套剥离长度0.5m,过短容易在编组过程中出现混色。 ②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。 ③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照 色谱进行排序。 ④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。 ⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。 4、视频监控系统 ①焊接同轴电缆BNC接头,用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去1.5cm,挑开金属屏蔽层后将其拧紧,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去0.6cm,使芯线裸露,将金属屏蔽层穿孔后用钳子夹紧,将芯线插入芯线插针尾部的小孔中后用钳子用力夹一下,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。 ②测试电路是否畅通,无误后现场使用监视器对事先确定好的位置时行测试,以便等到更好的监视安装位置。 ③定位后装上配套支架,枪式摄像机需安装护罩,对进入护罩的同轴电缆及电源线进行外套波纹管处理,如采用小型电源适配器的可装入护罩后端。 ④室内摄像机的安装高度应为2.5m以上,室外应为3.5m以上,如现场环境达不到要求可根据甲方要求定。 ⑤监控机柜背面距离墙面就不少于80cm。 ⑥对采用集中供电的开关电源应对其进行外加配电箱 5、报警系统 ①安装烟感探测器时,应水平安装,安装间距不应超过10m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 ②探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,信号线采用不同颜色区分,同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 ③探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 ④红外探头安装的高度应控制在2.0m——2.4m以内,安装的位置注意不要选择温差大 的地方,要避免强光照射。 ⑤控制键盘安装在大门的开启方,高度1.2m——1.5m
    • 弱电隐蔽工程验收 工程施工要求 施工要求 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙工程施工条件有哪位清楚?
    • -丶- 回答:四个主要条件: 一、社会条件 施工企业在建筑工程施工前对社会条件,要做到“三调查”和“三了解”: 第一,调查工程所在地的交通运输条件。主要是掌握可提供的交通工具。以便组织材料运输,提前修建为建筑工程施工服务的临时运输道路、桥涵、码头等。 第二,调查工程所在地的劳动力资源状况。是否具有能够满足施工需要的劳务人员和技术水平及施工能力如何?这些情况必须做到了如指掌,为安排施工所需要的劳务人员和施工技术力量,提前做好充分准备。 第三,调查施工所在地的工业状况。重点察看当地有无可与施工相配套的混凝土构件厂、木制构件厂、金属加工厂等,这些厂的生产能力、产品质量、供货情况如何?为施工提供服务的可能性怎样?这些都要做到心中有数.以便安排加工构件、配件,做到就地取材。 在做好“三调查”的基础上,还要认真搞好“三了解”: 1.施工企业的领导要了解社会主义市场经济的基本知识和发展变化的规律。建筑市场是我国社会主义市场经济体系的一个重要组成部分,学好社会主义市场经济的许多新观念、新知识、新方法,真正掌握它的基本概念和理论内涵,懂得它在中国具体国情下的特殊应用和自身特点及市场经济的发展规律、变化规律等。只有这样,才能真正掌握在二十一世纪里对建筑工程施工的主动权。 2.作为施工企业的领导还要了解建筑市场在世贸组织中的运作规则。我国作为最大的发展中国家,是以权利和义务相对等的原则加入WTO的.WTO它是一个以互惠互利为出发点,更好地处理双边或多边贸易关系的国际组织。WTO的核心是协议,本质是双边或诸边的权利和义务相对等。因此,建筑行业均应遵循国际法则和国际惯例,WTO成员国之间的建筑市场是相互开放的,面对众多新的强有力的竞争对手,国外资金大量涌入国内,投资主体变为多样化。只有全面掌握了建筑市场在WTO中的运作规则和发展变化的规律,建筑行业才能尽快与WTO接轨,才能在国际市场上永远立于不败之地。 3.要了解施工现场周围的情况。例如,可利用的场地;可占用的便道;需要拆除和需要保护的建筑物及构筑物:可利用作为临建的旧房;可租用的民房等,要想法借助上述外部有利因素。这样,既节省人力、物力、财力,又能创造良好的施工条件。 二、物质条件 建筑工程施工前的物质条件,它主要包括以下五个方面: 1.建筑工程项目的资金。建筑工程项目的资金应提前落实到位,施工投资方案计划任务书、工程设计图、工程项目一览表和设计概算、施工图预算及建设工程财力、物力、计划等文件资料都应审批完毕。再将建设项目所需的资金拨付给建设单位,由建设单位按建设项目的施工合同书要求,把工程备料预付款,分批拨付给承包建设工程的施工单位。这时,施工单位方可开始备料。 2.建筑工程当地的建材。砖、瓦、灰、砂、石等地方材料,是建筑工程使用的大宗建材,它的质量、价格、供方情况等,对施工影响都很大。因此,施工单位应把它作为准备工作的重点,要积极落实货源,想法办理订购。必要时可直接组织地方材料的生产,以满足施工需求。 3.构件和配件。每项建筑工程构件和配件的用量都很大。例如,混凝土构件,木构件,上、下水、取暖设备和配件,建筑五金,特种材料等,都需及早按施工图纸预算和施工计划组织进场,避免贻误工期或造成不必要的浪费。 4.钢筋铁件。土建工程开工前,应先安排钢筋下料,制作钢筋结构的预制件和铁件加工。尤其是大型建筑工程的结构安装和设备安装及预埋的铁件都很多,工作量极大,施工准备的时间应早打“提前量”。 5.建筑工程设备。大型建筑工程的作业设备很多,通常由建设单位负责准备。如果是建筑安装工程总承包.有些也需施工单位及早准备。另外,还需注意非标准设备和短线产品的加工订货,这些设备器材如供应不及时,极易拖延工期。 三、环境条件 所有的施工单位都要遵循自然规律、充分利用自然环境条件,安排好施工计划,以创造良好的施工氛围,防止出现失误。因此,应注重做好如下三点: 1.施工场地。施工场地要按施工标高进行平整。例如,地面上的旧建筑物、构筑物和树木、秧苗的赔偿等问题都应妥善处理。地下的旧基础、古墓文物、管线设施应拆除或改道,并注意保护文物古迹,不要人为地破坏。同时,还要全方位的搞好地质勘探。总之,要达到路通、水通、电通和施工场地平整,并妥善处理好存在的所有问题。只有这样,场地才具备了放线和开挖地槽的条件。 2.施工道路。修建施工道路应与建设项目的永久性道路结合起来。以节省铺设临时施工道路的费用。为了防止施工损坏路面和提前通行,应先做永久性道路的路基和垫层,工程竣工后再做路面。施工现场要进入大量的建材、构件、配件和机械设备等。因此,必须把干道和支道整修好,使机械、车辆在场内有循环的条件。材料应直接卸入作业区.尽可能减少倒运。另外,塔吊和车辆设备在场内应有足够的回转余地,以便构件和设备顺利安装就位。施工现场还要布置好消防通道,以便扑救火灾。 3.上、下水管道。施工用水应尽量与建设项目的永久性给水系统有机地结合起来,以减少临时给水管线;必须铺设的临时管线,在方便施工和生活的前提下,要尽量缩短管线的长度,以节省施工费用。 四、技术条件 施工技术条件它含有以下三点内容: 1.施工技术力量。首先,要配备齐建筑工程施工所需的专业技术干部和技术工人,也就是指有承担各项技术责任的专职技术人员,并有实施各项操作的专业技术工人。还有分包特种工程施工的专业队伍,即要真正具备完成所承担工程项目的施工指挥、管理和作业技术力量。 2.测量控制点。把坐标点和水准点运用到施工现场,这才具有了施工放线的主要依据,按建筑总平面可测量控制网;按设计标高可测定自然地平高程。 3.建筑工程图纸。工程设计图纸齐全后,施工技术人员应尽快熟悉图纸、察勘工程地点,了解总平面图布置和周围环境的关系及当地城市总体规划情况,并了解对该地段的建设要求等;检查建筑构造和设备等设计图纸本身及相互之间是否有错误、有矛盾;检查图纸和说明书、门窗表、构件表、配件表等之间是否有冲突及遗漏。图纸设计人员应向施工人员把工程设计情况全部交底,使施工人员真正掌握工程的全部设计意图。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 幕墙工程 1年以前