弱电工程施工方法有哪位清楚??

涂成春 | 被浏览222次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-21 21:25

    施工阶段
    配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。
    1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合
    在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。
    2.线槽架的施工与土建工程的配合
    线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。
    3.管线施工与装饰工程的配合
    配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。
    4.各控制室布置与装饰工程的配合
    各控制室的装饰应与整体的装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。
    调试开通阶段
    先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试,具体调试按系统种类而定。
    竣工验收阶段
    本工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行
    隐蔽工程验收
    施工安装中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都有属隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,我公司会邀请甲方代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。
    分项工程验收
    某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由甲方会同设计单位进行分项验收;有些单项工程需由建设单位申报当地主管部门进行验收,我公司会作好其中的配合工作。
    竣工验收
    工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,我公司先进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由我公司会同由建设单位申报当地主管部门进行验收

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-17 22:44

    1、三个环节
    弱电集成系统施工图的会审:图纸会审是一项极其严肃和重要的技术工作。认真做好图纸会审工作,对于减少施工图中的差错,保证和提高工程质量有重要的作用。图纸会审应由弱电工程总承包方组织和领导,分别由建设单位,各子系统设备供应商,系统安装承包商参加,有步骤的进行;按照工程的性质、图纸内容等,分别组织会审工作。会审结果应当形成纪要,由设计、建筑、施工3方共同签字,分别分发下去,作为施工图的补充技术文件。
    弱电集成系统施工工期的时间表:确定施工工期的时间表是施工进度管理,人员组织和确保工程按时竣工的主要措施。
    弱电集成系统工程施工技术交底:主要内容包括施工中采用的新技术、新工艺、新设备和操作使用方法,新材料的性能,预埋部件的注意事项。技术交底应当做好相应的记录。
    2、六个阶段
    弱电集成系统预留空洞、预埋线管与土建工程的配合
    线槽架的施工与土建工程的配合
    弱电集成系统布线和中央监控室布置与土建和装饰工程的配合。
    弱电集成系统设备的定位、安装、接线端连线 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;报警探头;传感器;摄象机;读卡器;计算机网络设备
    弱电集成系统的调试 顺序如下:中央监控设备;现场监控器;分区域端接的终端设备;程序演示;部分开通;全部开通。调试周期大约需要30---45天
    弱电集成系统的验收 (1)系统验收文件需要向业主提供弱电系统验收文件如下:工程验收书;系统竣工报告书;系统监控点数设定表;系统框图;各楼层监控及信息点分布平面图;各楼层配线架描述;配线管理与网络连接;端接标号说明;系统测试报告(2)系统的培训

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 10:22

    弱电工程施工工艺标准:
    1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定
    2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉
    3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施
    4。当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施
    5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方
    6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm
    7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度
    8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头
    9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔
    10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻
    11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 弱电工程施工许可证是否需要办?
    • 家和往事兴 回答:答,现在是工地一般是总承包管理制度,弱电智能化是属于九大分部里面,工程项目的分部是不能支解分包的, 所以这个甲方和丙方(建设方和监理)就是傻 比。 PS:任何单位近来都要和总包挂钩啊,你不走总包 进度款怎么走? 你不走总包 不交管理配套费 总包给你用电 给你用电梯?给你乱挖管道? 我是在开发商工作,副业也是搞弱电的 主要是通讯这快。 我们挂考过总包 依附过室外道排。也自己和开发商签定协议到场施工,从来没听过 需要施工许可证。 或者是不是你听错了。他要你建筑资料哦。如果不是 你直接反问他们 园林近来了需要施工许可证?门窗 近来需要施工许可证?
    • 施工许可证 弱电箱 弱电施工 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程分包施工合同怎么写?
    • 小虎2643 回答:弱电分包工程合同书范本 弱电分包工程合同书 总承包人(全称): 某某建筑有限公 司 分包人(全称): 某某有限公 司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:某某工程弱电工程设计及施工 分包工程地点: 分包工程承包范围:依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。 承包内容:弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。 但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外。 水系统阀门、传感器的安装由总包负责(产品保护由分包人负责) 二、分包合同价款 金额(大写) 整(RMB¥:元 ) 其中: 设备价:整(RMB¥:元) 工程管理费、安装及系统调试费造价:整 (RMB¥:元) 三、工期 本分包工程定于 年 月 日竣工; 由于分包人原因未按合同工期竣工的,工期延误违约金标准为:每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。 由于非分包人原因未按合同工期竣工的,分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后,工期可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:确保一次性验收合格率100%,争创“白玉兰”奖,同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求。若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的任何一项,工程质量违约金标准为:按弱电工程结算总造价的百分之叁和分包人投标自报的质量违约金标准两者之间的较高者计算。 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、投标书及其附件、询标回复; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款; 7、本合同工程建设标准、图纸及有关 技术文件; 8、招标文件(含补充招标文件)及招标答疑文件; 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向总承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内对发包人承担保修责任。 八、总承包人向分包人承诺,在收到发包人该分包工程款项后,会按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向总承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的总承包人的所有义务,并 与总承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间: 年 月 日; 合同订立地点: 本合同自总承包人、分包人双方签字盖章并加盖见证方公章且分包人按本合同专用条款规定提交了合格的履约保函后生效。 十一、合同见证及其他 建设单位作为本合同的见证方,但这并不改变本合同的分包性质,也并不意味着分包人有权向建设单位主张权利;同时,这并不意味着减轻或免除总承包人按照总包合同约定应向建设单位承担逾期竣工、质量、安全等一切责任。 本合同中涉及有关需要建设单位确认的事项或与总承包人共同确认的事项或建设单位股东指定审价单位进行审价等涉及建设单位的约定,并不改变本合同的分包性质,也并不意味着 分包人有权向建设单位主张权利;同时,这并不意味着减轻或免除总承包人按照总包合同约定应向建设单位承担逾期竣工、质量、安全等一切责任。 总承包人:(公章) 分包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 见证方:(公章)
    • 弱电箱 弱电施工 油漆施工合同 1年以前
  • 5 回答
    • 弱电工程施工方案要怎么写呢??
    • 猪仔_5727 回答:第一章 设计总说明 1.工程概况 2.设计目标 设计方案要体现以下具体目标: 体现用户的需求、先进性和开放性、全面性和可扩展性、标准化和结构化、安全性,可靠性和容错性、便利性和服务性、经济性、兼容性 3.设计指导思想 4.设计依据 5.本次设计范围及各子系统设计说明 6.结束语
    • 弱电箱 弱电 弱电施工 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程施工验收规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:(1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定: 1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。 2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。 4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。 (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定: 1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。 2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。 3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。 (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。 (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。 (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
    • 工程验收单 弱电施工 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 弱电工程施工标准规范有哪些?
    • 我就是我d 回答:主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。
    • 弱电箱 弱电 弱电施工 1年以前