装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑给排水施工工艺是怎样的?

江涛 | 被浏览158次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-17 21:52

     1范围
      本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。
      2施工准备
      2.1材料要求
      2.1.1铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。
      2.1.2镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。
      2.1.3水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。
      2.1.4阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。
      2.2主要机具:
      2.2.1机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。
      2.2.2工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。
      2.2.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。
      2.3作业条件:
      2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
      2.3.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。
      2.3.3明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
      2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。
      2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。
      3操作工艺
      3.1工艺流程:
      安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗
      3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。
      3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见l-1)。
      3.4干管安装:
      3.4.1给水铸铁管道安装:
      3.4.1.1在干管安装前清扫管膛,将承口内侧插口外侧端头的沥青除掉,承口朝来水方向顺序排列,联接的对口间隙应不小于3mm。找平找直后,将管道固定。管道拐弯和始端处应支撑顶牢,防止捻口时轴向移动,所有管口随时封堵好。
      3.4.1.2捻麻时先清除承口内的污物,将油麻绳拧成麻花状,用麻钎捻入承口内,一般捻两圈以上,约为承口深度的三分之一,使承口周围间隙保持均匀,将油麻捻实后进行捻灰,水泥用325号以上加水拌匀(水灰比为1∶9),用捻凿将灰填入承口,随填随捣,填满后用手锤打实,直至将承口打满,灰口表面有光泽。承口捻完后应进行养护,用湿土覆盖或用麻绳等物缠住接口,定时浇水养护,一般养护2至5天。冬季应采取防冻措施。
      3.4.1.3采用青铅接口的给水铸铁管在承口油麻打实后,用定型卡箍或包有胶泥的麻绳紧贴承口,缝隙用胶泥抹严,用化铝锅加热铅锭至500℃左右(液面呈紫红颜色),水平管灌铅口位于上方,将熔铅缓慢灌入承口内,使空气排出。对于大管径管道灌铅速度可适当加快,防止熔铅中途凝固。每个铝口应一次灌满,凝固后立即拆除卡箍或泥模,用捻凿将铅口打实(铅接口也可采用捻铅条的方式)。
      3.4.1.4给水铸铁管与镀锌钢管连接时应按图1-5的几种方式安装。
      3.4.2给水镀锌管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-17 15:33

    按一项工程为例,如一栋建筑住宅楼,从进场开始
    1   进行熟悉图纸工作,与其它专业配合看一下,有没有互相干扰的地方,或图纸有什么没有标清楚或前后不符的地方,然后结合本单位技术员和监理做好图纸会审工作;
    2   计算大概用料种类及数量,当然这项工程也可以由预算员或技术员去做;
    3   统筹安排一下施工的计划,如什么时候留洞,什么阶段安装主管道,什么时候上多少人等,这项不熟悉看下面的。
    4   把基础工程中要用到的各种套管、预留管等计划出来,交给项目部计划人员进行采购,当然这要在基础施工前就要做的,在基础施工中,留专人进行预留洞留眼和套管制作安装工作;
    5   主体工程同上,逐层地安排计划
    6   主体工程接近完成时,安装主管道,一般先安装进户管和主立管,然后是各户主管道;
    7   在地面工程施工前,制作安装埋地管道,先打压,然后再进行土建地面施工;
    8   安装各户支管及卫生洁具
    9   清理验收
    整个工程过程要与施工员和技术员紧密配合,尤其是注意不要丢掉隐蔽工程与进度安排。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-17 12:18

    管道安装材料的质量和尺寸标准要统一:
    (1)安装要符合给水、排水过程施工的标准,用材质量标准要统一,实施要到位,如在排污、雨水管道立管上应设置排水检查,其中心距楼地面为lm;
    (2)管道试验压力及介质按设计图纸及施工规范要求进行,不要在施工过程中妄加改动;
    (3)排水管、雨水管应作灌水试验,确保实施顺畅;
    (4)管道支吊架安装要根据《管道支吊架安装标准图册》和设计要求及施工的具体情况来进行施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问室内给排水工程施工工艺
    • 福贵_3382 回答:安排施工顺序,坚持“四让”原则 即有压管道让无压管道,埋管 浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管 道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(电话、有线电视、宽带网)——电力管线。 1、相邻管线,在埋设的高程相同或相近时,最好考虑大开槽的施工方案,这是缩短工期、加快工程进度的有效措施。 2、在小区道路结构层内偏上的管线,最好待道路结构层碾压成形后,返挖槽施工。这既能确保道路结构层的碾压施工及质量,又避免了道路碾压施工对管道施工成果的损坏。 3、按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵循上述施工程序安排原则,统筹各专业管线的开工期和工期。如条件成熟,最好作出小区管网工程施工进度网络图,并据此进行有效控制,使小区管网施工形成一个衔接紧凑、合理交叉和有条不紊的施工局面。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 室内给排水工程施工工艺是怎样的?
    • 我就是我d 回答:(一)、施工进度计划(二)、管道支架制作、安装1、工艺流程预制加工→测量→画线→定 位→剔孔洞→支架安装→复检养护2、施工方法1)支吊架的预制加工根据施工图纸,设计要求,标准图集,分系统列出支架的选用型式、规格、间距、数量、工艺 标准等,并画出草图,计算材料数量。在管道安装之前进行支架的预制加工,加工前检验所使用的型钢等材料,必须符合要求方可使用。室内型钢支架作法:按要求 使用台钻开孔,孔径大于φ12mm采用气焊开孔,对切割处进行处理。孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径5㎜,角钢的切料、下料采用砂轮锯,角钢的端头处采用 30度倒角,尾部燕尾长0~50㎜,倒角20~30度。端头边缘用砂轮锯进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式及管径确定,常规做法埋 入150毫米。支架预制后除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分留100毫米不刷防锈漆。吊架的预制根据管道标高、坡度、管径、吊架距离计算每根吊杆长度;按标 准图集确定吊杆直径:管径DN15-40为φ8,DN50-100为φ12,DN125-150为φ16,DN200-250为φ20,DN300为 φ24。管卡按标准图集选用,按标准图集材料表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端在砂轮上进行处理,然后按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻 孔,钻孔后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,用焊枪将扁铁弯曲位置线部位烤红,在台虎钳上进行煨弯。 立管卡制作:根据施工图纸,按系统估算出使用规格数量:其中单独计算出保温墙处所使用的数量,卫生间的使用数量可以根据样板间安装数量而定,支管管径小于 DN25mm,管中心距墙不超过60mm采用单管卡,层高小于或等于4 m安装1个,层高大于 4.5m,不少于2个,管卡采用25×3扁钢制作,加长管卡采用25×4扁钢制作,而且在拐角处及易受外力变形部位需加设管卡。管卡采用外加工订作。2) 支吊架的安装 管道支、吊架安装前应有明确的标高线,并根据管径确定支吊架型式。管径DN20~DN50的选用卡环式支架;管径DN65~150的选用带弧形板支架。固 定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。以管道的管底标高进行支架的测量放线,根据管道标高确定管道放线标高,从低点(进户管)至末端高点,中 间转弯处等再确定几点,用22号铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,然后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字线部位为剔孔洞之 处。所剔孔洞的大小、深度根据墙体结构、支架的型钢尺寸和管径确定。立管管卡的安装: 立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架。立管的卡架在立管安装完成后及时安装,层高小于或等于4米,每层安装一个,层高大于4.5米,每 层不少于2个。管卡安装高度距地面1.8米,2个以上匀称安装,安装高度保持一致。由于卫生间、开水间墙面贴瓷砖,立管卡应安装在砖缝上,同一房间安装高 度保持一致。将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,将立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,用石子进行固定,校正支架卡孔中心距墙尺寸和支架高 度、水平度,要求支架两个方向呈90度,然后再用细石混凝土填平或凹入墙面5毫米,以后由土建处理,检查合格后安装管卡。安装完进行检查,检查支架的安装 高度、水平度、与墙面的垂直度、管中心与墙的距离。吊架的安装:安装在角钢或槽钢上的吊架,根据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,按管道标高从低点和高点拉 线安装管道吊架。安装在板下的吊架,其作法按国家标准图集作法,安装在水泵间、人防层和有防水要求的卫生间等处的管道常采用此种吊架。(三)、给水管道安 装1、工艺流程及施工方法:安装准备→预制加工→管卡安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗1)管道安装:生活给水管 DN≥60主管(立干管)选用内衬塑(PE)热镀锌钢管,DN??100丝扣连接,DN≥100为卡箍连接;DN≤50支管采用环压式薄壁不锈钢管道及管 件,环压式连接。局部施工完后找直找正,复核甩口位置、方向及变径无误,做好临时封堵。⑵、管道试压:管道安装完成后进行单项强度严密性试验,检查各接口 无渗漏,观察压力降在允许范围内,通知有关人员办理验收手续。在全部干、立、支管安装完毕后按设计和规范要求进行系统强度严密性试验。室内给水管道试验压 力为工作压力的1.5倍, 10min内压力降≯0.05 MPa,然后把压力降至工作压力做外观检查,以不渗漏为合格。⑶、管道保温:暗管设15mm厚难燃型B1级软质聚氨酯保温管壳防结露保温层,粘接。导热系 数≤0.034W/m.k。穿越防火墙、楼板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护层超细离心玻璃棉管壳,粘接。⑷、管道冲洗消毒:根据设计及规范 要求,给水、热水管道在系统运行前用水冲洗,以系统最大设计流量进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水口目测一致为合格。给水管道还应用 20~30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒,停留时间不小于24小时,消毒结束后,再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现 行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后方可使用。 2、质量标准:1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范规定;给水系统竣工后使用前,进行管道冲洗。2)管道坡度应符合设计要求;管 道支、吊、托架的安装应符合设计要求和施工规范规定;管道及支架油漆应符合设计要求和施工规范规定。(四)、排水管道安装1、工艺流程及施工方法       污、废、中水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水、通球试验支架安装       雨水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水试验 1)管道安装:按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,根据图纸将干、立、支管运至现场,并将雨水斗、卫生洁具、地漏、检查口、清扫口的位置找准。立管选 用UPVC螺旋降噪排水塑料管,横支管选用普通排水塑料管;主横管选用A型柔性接口机制排水铸铁管。排水立管与水平干管的连接采用两个45°弯头。管井内 排水立管每层设固定卡一个。吊顶内水平排水支管采用吊卡,顶板采用膨胀螺栓固定。2)管道试验:根据施工规范规定及设计要求,排水管道在安装后要进行灌 (满)水试验和通球试验。排水管道灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液 面不降,管道及接口无渗漏为合格;安装在室内的雨水管道在安装后要进行灌水试验,注水高度必须到每根立管最上部雨水斗,在1h内不渗不漏为合格;排水管道 的立管及水平干管均应做通球试验 ,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%。3)管道保温:采用B1级软质聚氨酯保温管壳粘接。导热系数≤0.034W/m.k,厚度 为:在吊顶内15mm,不采暖房间25mm,穿窗井处40mm。穿窗井处另设铝皮外保护管壳,穿越防火墙、板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护 层超细玻璃棉管壳,粘接。2、质量标准:1)隐蔽的排水管道灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定;管道的坡度必须符合设计要求;排水系统竣工后的 通水试验结果,符合设计要求和施工规范规定。2)管道的粘接应符合设计要求和施工规范规定;管道支、吊、托架的安装符合设计要求和施工规范规定;管道及支
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水工程施工工艺求介绍?
    • AN拉勾勾 回答:(一)、排水工程施(二)、管道支架制作、安装1、工艺流程预制加工→测量→画线→定 位→剔孔洞→支架安装→复检养护2、施工方法1)支吊架的预制加工根据施工图纸,设计要求,标准图集,分系统列出支架的选用型式、规格、间距、数量、工艺 标准等,并画出草图,计算材料数量。2)管道的粘接应符合设计要求和施工规范规定;管道支、吊、托架的安装符合设计要求和施工规范规定;管道及支 架油漆符合设计要求和施工规范规定
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖工程施工工艺标准是什么?
    • 最後菂__頁 回答:室内给水系统安装施工工艺标准 1 总 则 1.1 适用范围:适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的施工。 1.2 编制参考标准及规范 1.2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 1.2.2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1.2.3 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 1.2.4 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 GB/T50349-2005 1.2.5 《建筑给水聚乙烯类管道技术规程》 CJJ/T98-2003 1.2.6 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》 CECS125:2001 1.2.7 《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS153:2003 1.2.8 《沟槽式连接管道工程技术规程》 CECS151:2003 1.2.9 《建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技术规程》 CECS135:2002 2 术 语 2.1 给水系统: 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 2.2 给水配件: 在给水系统中用以调节,分配水量和水压,关断和改变水流方向的各种管件、阀门和水嘴的系统。 2.3 辅助设备: 建筑给水系统中,为满足用户的的各种使用功能和提高运行质量而设置的各种设备。 2.4 试验压力: 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 2.5 管道配件: 管道与管道或管道与设备连接用的各种零、配件的统称。 1 2.6 静置设备: 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.7 卡套式连接: 由带锁紧螺帽和丝扣管件组成的专用接头而进行管道连接的一种方式。 2.8 热熔连接: 由相同牌号热塑性塑料制成的管材、管件的插口与承口相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热熔融,承插冷却后连接成为一个整体的连接方式。 2.9 电熔连接: 相同的热塑性塑料管材连接时,套上特制的电熔管件由电熔连接机对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管材与电熔管件连接成为一个整体的连接方式。 2.10 薄壁不锈钢管: 壁厚为0.6~2.0mm的不锈钢带或不锈钢板通过制管设备用自动氩弧焊等熔焊焊接制成的管材。 2.11 卡压连接: 以带有特种密封圈的承口管件连接管道,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。 2.12 环压连接: 用专用工具将管件与管材环圆周挤压为一体的一种连接方式。 2.13 法兰式连接: 由塑料法兰连接件及套入的金属法兰盘组成活套法兰,法兰连接件与管材热熔连接。 2.14 机械式连接: 由金属材料或高强度塑料制成的管件,用专用工具通过机械紧固和密封,使管材与管件紧密连接的连接方式。 2.15 沟槽式连接: 在管段端部压出凹槽,通过专用卡箍,辅以橡胶密封圈扣紧沟槽而连接的方式。 2.16 分水器: 2 具有多个配水管接头的配水连接件。 2.17 自然补偿: 利用管道敷设中的自然弯曲(如L形、Z形等)吸收管道因温度变化产生的伸缩变形,称为自然补偿。 2.18 自由臂: 自然补偿时,利用转弯管段的悬臂位移,吸收管道自固定点到转弯处的伸缩变形,该对应的转弯管段称为自由臂。 2.19 固定支架: 限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。 2.20 活动支架: 允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。 2.21 钢塑复合管: 在钢管内壁衬(涂)一定厚度塑料层复合而成的管子。钢塑复合管含衬塑钢管和涂塑钢管。 1 衬塑钢管: 采用紧衬复合工艺将塑料管衬于钢管内而制成的复合管. 2 涂塑钢管: 将塑料粉末涂料均匀地涂敷于钢管表面并经过加工而制成的复合管。 1 基本规定 3.1 室内给水系统施工前应具备下列条件: 3.1.1 设计施工图和其它技术文件齐全,并已经过会审。 3.1.2 按批准的施工组织设计或施工方案已进行技术交底。 3.1.3 材料、施工力量、机具等保证正常施工。 3.1.4 施工现场及施工中使用的材料贮放地等临时设施能满足施工需要。 3.1.5 施工现场技术人员应具备相应的专业资格。 3.1.6 室内给水系统安装除应遵循本标准外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
    • 施工工艺 采暖 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水施工工艺谁知道?
    • 可爱的橙子 回答:排水管施工工艺 1;准备工具,材料,(水管,配件,砂纸,胶水,卷尺,剪刀) 2;先测量好尺寸,想好该用什么配件, 3;把配件跟管子用砂纸打磨一下, 4;打开胶水,先把胶水涂在配件里面,在涂管子前面,然后在直接接上。 5;等胶水干了,(普通胶水要5个小时以上,快速胶水也要1个小时)在通水。
    • 施工工艺 道闸 木器漆施工工艺 11个月前