玻璃幕墙放线要怎么做?

黄美佳 | 被浏览2907次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-17 21:53

    看你类似于什么形状的
    1,如果是圆心的话就、找圆心,根据图纸上的轴线关系,确定圆心的位置。
    2、找到圆心之后确定幕墙玻璃的位置或是竖料某一相应点的位置,这个工作其实就是画弧。
    3、通过电脑放样,确定该圆弧对应分格的弧长和弦长。
    4、拿着放样的数据到现场根据实际情况在圆弧上把分格确定了。
    5、以圆心为起点,过分格点弹一直线。
    6、根据分格点和龙骨的位置关系确定龙骨位置,让龙骨的中线在最后一步的直线上就行了.希望我的回答对你有所帮助,谢谢

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-17 15:23

    测量放线是铝合金玻璃幕墙立柱安装施工中的重要工序,测量放线的准确性决定幕墙的质量。在幕墙施工前根据图纸先测量幕墙的外表平面线,再测量幕墙立柱分格垂直线。             高层建筑主体结构的施工测量中,在测量竖向垂直度时,每隔3-5条轴线选取1条竖向控制轴线,各层均由初始控制线向上投测。测量时一般出现误差,高层建筑施工规范要求层间垂直度测量偏差不应超过3mm,即主体施工层间轴线偏差在-3—+3mm之间都是允许的。               
    元件式铝合金玻璃幕墙立柱一般每1-2层为一根,铝合金立柱接长必须用连接件穿入型材用螺栓拧紧,立柱一般从下向上逐层安装。玻璃幕墙的安装施工规范要求:立柱轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm.如果以主体结构施工的各层轴线为基础,确定玻璃幕墙每层立柱的外表平面线和分格垂直线,从测量放线上已经难达到立柱安装要求,在立柱安装施工中更难以调整出符合要求的幕墙立柱。               
    通过分析实际存在的情况,在幕墙立柱施工测量放线时,不采用主体结构施工的各层轴线,而利用在同一平面中垂直于同一条直线的平行直线来控制立柱安装,通过立柱安装位置全高上下拉线办法进行测量放线:               
    ①根据幕墙图纸的立柱外表平面,在幕墙最底层的楼面测量出外表平面的初始控制线,用垂准经纬仪直接向上投测到幕墙顶层,形成顶层外表平面的控制线。由顶层控制线和初始控制线两条平行线形成一个平面,即立柱外表平面。按一个平面施工,各层测量放线引起的立柱轴线前后偏差的问题就不存在了。               
    ②确定立柱的外表平面后,根据幕墙图纸在初始控制线上测量出每根立柱的分格垂直位置,采用垂准经纬仪向上投测到幕墙顶层控制线上。在初始控制线和顶层控制线之间的分格垂直位置上下拉线,在外表平面的一个平面中,形成了每根立柱的分格垂直线。按一条直线施工,各层测量放线引起的立柱轴线左右偏差的问题也不存在了。               
    ③采用配有90°弯管目镜的DJ6-C8垂准经纬仪测量,一测回垂准观测中误差不大于±6″,即100 m高处平面误差为±3mm内。所以60m以内幕墙立柱全高垂直度测量在同一个平面中,偏差一般能控制在±3 mm内,符合铝合金框架构件安装完成后,幕墙垂直度的偏差不超过15mm的要求。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-16 19:56

    玻璃幕墙测量放线施工方法如下:
    确定基准点—水平基准测量复核—垂直基准测量复核—进出位置基准测量复核—确定框架安装基准点→将定位点加固→拉水平线→调整误差→进行水平分割→复查水平分割的准确性→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确线→重点清查转角的放线情况。
    具体如下:
    1、熟悉图纸的过程是对整个工程的了解,在施工前对施工面的图纸。作出全面了解,弄清整个位置的主导尺寸,收口位置尺寸、转角、收口的处理方式,以及整个建筑设计的风格;
    2、在施工现场找准所开线的部位,并对其周围的环境进行了解,对照图纸将转角位、轴线位、变高变截面的位置一一对照,以保证放线时准确无误;
    3、选择好关键层,将关键层清理干净,防止杂物对开线的影响,在关键层找出关键点并固定加固好此点,并对此点用水准仪抄平,以便按需要找水平线;
    4、根据幕墙施工需要,单纯在关键层打水平还不足以确定竖框的定位,为了保证竖框安装的误差在规定范围,在放线时还需要寻找一个辅助层打水平,以保证两点形成一根定位线,辅助层可以是一个或几个,视实际情况而定,一般情况下随楼层的层高而定,层数越多辅助层就越多,反之亦然;
    5、确定了关键层、辅助层,在关键层上寻找竖框放线的定位点。定位点一般在变面接口处、转角处,在平面幕墙较长时可以是在平面中间,但此时必须调准位置,保证线、面空间的统一。关键点不低于两个,随着各立面变化的复杂程度和整个施工工序和设计形式而决定关键点的多少;
    6、找出所有的定位点,对定位点调整固定,对定位点的调整固定要求:
    定位点误差必须足够小;所用固定点材料应无明显塑性变化;固定必须牢固。
    7、复核水平度。从定位点拉水平线,水平线用20#铁线拉直用花篮螺栓拉紧,铁线一定要拉紧,有时可采用多个花篮螺栓拉紧的办法。在拉水平线之前要求对水平度进行复核,误差一定要小于1mm。
    8、在水平线拉好后,为防止出现误差,要求对拉好的水平线进行水平度复核,复核时一定要将铁线调至水平状态,必要时可在中间加辅助支点,以避免铁线下挠。
    9、进行水平分割:水平线拉好调整后,进行水平分割,进行水平分割前必须做好以下准备工作:查看图纸分格;明了分格线与定位轴线的关系;找出定位轴线的准确位置;准备工具,同时对卷尺等测量仪器均进行调校;确定分割起点的定位轴线。整个准备工作做好后着手水平分割,一般三人同时进行,一人主尺;一人复尺;一人定位。每次分割后都要进行复检。
    10、对水平分割的准确性的检查,在每次水平分割线分割完毕后都要求对此进行复查,方法有二种:按原来的分割方法进行复尺,并按总长、分长复核闭合差;按相反方向复尺,并按总长、分长复核闭合差,以上复查如出现分割误差大于2mm,则需要重新进行分割。
    11、水平分割确定后,我们根据水平分割吊垂直线,吊垂直线时应注意:固定好吊线支座;每根线都在分割点上;分割点必须准确无误;吊线时必须先察看是否有排栅或其它东西档住;所吊垂线代表一根竖框的安装位置,这就要求我们对水平分割与所吊垂线必须完全吻合;在风力>4级时不宜吊垂线;吊线时吊垂的重量根据情况可用重砝码来减少风力对其的影响;高层、超高层是采用经纬仪配合吊线。吊垂线是一根一根的吊,同时用经纬仪进行辅助工作,如无外排栅的工程其垂直放线尽量使用经纬仪控制。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 如何用经纬仪放线
    • 王天明 回答:建筑物长超过20米,必须采用经纬仪放线,其优点是精确,缺点是速度慢,要搬动仪器定垂直线,转角时容易出错,故每一平面放线时必须做一个闭合差计算。非同一垂直面的定位方法若墙、柱面在同一垂直面内,将轴线引上时可吊锤线或经纬仪直接引上即可。但不在同一垂直面时必需采取一定措施。引延长线再做垂直线例如二层挑出阳台,在一层将阳台的轴线位定引出,做标记,在施工二层时再吊锤线从一层引出线引上。分线延长例如二层是挑出阳台,在一层四角引锤线到二层,分出各轴线弹出轴线网,将轴线延长得到挑出的阳台轴线。该法仅适用于短小建筑工程。经纬仪定位例如安装工业厂房带牛腿的排架柱,必需两台经纬仪同时操作,非同一垂直面(牛腿正面)必须将仪器置于轴线上,否则造成差错。借线引线例如市国税局办公大楼工程,天面有排出天沟、女儿墙、阳台等,外墙面不是同垂直面无法用吊锤将一层墙轴线引到天面,需在地面将墙体轴线延长出建筑物外600mm,在天面用木杆伸出,再用经纬仪在建筑物外600mm处引垂线,到天面后水平度量600mm引到建筑物内。楼梯放线按质量评定要求,楼梯的每踏步之间的高差不能大于10mm,必须准确定位才能满足质量要求。在准确定出第一步和楼层处的踏步标高后即需将分格网状弹于楼梯的墙面上,那种仅拉斜线等分踏步的方法是不妥的。建筑施工放线是一项运用立体几何与平面几何、解析几何等多项知识结合的综合技术,包含有多种技能,需不断总结经验掌握技巧,善于运用,能提高效益。
    • 办公桌上放什么植物 办公桌放什么植物 冰箱放厨房 11个月前
  • 3 回答
    • 建筑施工放线教程谁知道?
    • 柠檬_6149 回答:施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后,四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。 至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。 2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法。即在每个楼层的同一位置留两个预留孔,通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话,经纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线。 3、+-0.000以下采用外空法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上,首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,作为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点,刻痕,作为竖向投测轴线的基点,然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在 从一层向二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打,在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了.现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑装饰装修工程设计与施工 11个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑放线方法是什么?
    • 距离_5082 回答:首层肯定是从楼外控制桩使用经纬仪引过去的,首层,一般在建筑四角(看建筑形状)埋设钢板,钢板中心划出标记,以便铅垂仪对准,记住钢板上的标记距两侧轴线的距离(最好取整数)。首层顶板支设模板时候,在钢板画标记正上方留设投测孔,一般200*200mm就行,(即顶板模板开孔),首层顶板施工完成,即在首层钢板安装铅垂仪,向二层地面投测,根据首层钢板上标记距轴线的距离确认二层轴线位置。以上各层依次类推,需注意的是准确留设投测孔,如上下层不通,只能剔凿楼板。
    • 踢脚线是什么 超高层建筑 高层建筑增加费 11个月前
  • 3 回答
    • 一般来说线管里面应该放几根线的呢
    • 倒叙_7629 回答:建议一管三线的走法这样比较好。管里穿的电线太多,使用电器过程中,电线会发热,引起燃烧,太危险。 事项补充: 电线在使用的过程中是会产生一定热量的。如果一根线管中穿入了太多根电线,会使线材缺少足够的散热空间,久而久之产生安全隐患。通常情况下,电线穿入线管后以不超过总空间容量的40%为好。40px的常规电线套管走2.5方的电线一般三根较好,线太多了会影响电线在大功率状态下的散热。 导线在正常工作状态下允许的温升在65摄氏度以内,不要过高,否则会影响电线的使用寿命,如果一根线管中穿线较多,就要把最高允许功率负载根据情况适当降低,以确保安全用电。
    • 走线 线管 瓷砖是几线品牌 9个月前