玻璃幕墙放线要怎么做?

黄美佳 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-05-17 21:53

      看你类似于什么形状的
      1,如果是圆心的话就、找圆心,根据图纸上的轴线关系,确定圆心的位置。
      2、找到圆心之后确定幕墙玻璃的位置或是竖料某一相应点的位置,这个工作其实就是画弧。
      3、通过电脑放样,确定该圆弧对应分格的弧长和弦长。
      4、拿着放样的数据到现场根据实际情况在圆弧上把分格确定了。
      5、以圆心为起点,过分格点弹一直线。
      6、根据分格点和龙骨的位置关系确定龙骨位置,让龙骨的中线在最后一步的直线上就行了.希望我的回答对你有所帮助,谢谢

      1 评论

    • 请叫我雷锋 2016-05-17 15:23

      测量放线是铝合金玻璃幕墙立柱安装施工中的重要工序,测量放线的准确性决定幕墙的质量。在幕墙施工前根据图纸先测量幕墙的外表平面线,再测量幕墙立柱分格垂直线。             高层建筑主体结构的施工测量中,在测量竖向垂直度时,每隔3-5条轴线选取1条竖向控制轴线,各层均由初始控制线向上投测。测量时一般出现误差,高层建筑施工规范要求层间垂直度测量偏差不应超过3mm,即主体施工层间轴线偏差在-3— 3mm之间都是允许的。               
      元件式铝合金玻璃幕墙立柱一般每1-2层为一根,铝合金立柱接长必须用连接件穿入型材用螺栓拧紧,立柱一般从下向上逐层安装。玻璃幕墙的安装施工规范要求:立柱轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm.如果以主体结构施工的各层轴线为基础,确定玻璃幕墙每层立柱的外表平面线和分格垂直线,从测量放线上已经难达到立柱安装要求,在立柱安装施工中更难以调整出符合要求的幕墙立柱。               
      通过分析实际存在的情况,在幕墙立柱施工测量放线时,不采用主体结构施工的各层轴线,而利用在同一平面中垂直于同一条直线的平行直线来控制立柱安装,通过立柱安装位置全高上下拉线办法进行测量放线:               
      ①根据幕墙图纸的立柱外表平面,在幕墙最底层的楼面测量出外表平面的初始控制线,用垂准经纬仪直接向上投测到幕墙顶层,形成顶层外表平面的控制线。由顶层控制线和初始控制线两条平行线形成一个平面,即立柱外表平面。按一个平面施工,各层测量放线引起的立柱轴线前后偏差的问题就不存在了。               
      ②确定立柱的外表平面后,根据幕墙图纸在初始控制线上测量出每根立柱的分格垂直位置,采用垂准经纬仪向上投测到幕墙顶层控制线上。在初始控制线和顶层控制线之间的分格垂直位置上下拉线,在外表平面的一个平面中,形成了每根立柱的分格垂直线。按一条直线施工,各层测量放线引起的立柱轴线左右偏差的问题也不存在了。               
      ③采用配有90°弯管目镜的DJ6-C8垂准经纬仪测量,一测回垂准观测中误差不大于±6″,即100 m高处平面误差为±3mm内。所以60m以内幕墙立柱全高垂直度测量在同一个平面中,偏差一般能控制在±3 mm内,符合铝合金框架构件安装完成后,幕墙垂直度的偏差不超过15mm的要求。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-16 19:56

      玻璃幕墙测量放线施工方法如下:
      确定基准点—水平基准测量复核—垂直基准测量复核—进出位置基准测量复核—确定框架安装基准点→将定位点加固→拉水平线→调整误差→进行水平分割→复查水平分割的准确性→吊垂直线→检查垂直度→固定垂直线→检查所有放线的准确线→重点清查转角的放线情况。
      具体如下:
      1、熟悉图纸的过程是对整个工程的了解,在施工前对施工面的图纸。作出全面了解,弄清整个位置的主导尺寸,收口位置尺寸、转角、收口的处理方式,以及整个建筑设计的风格;
      2、在施工现场找准所开线的部位,并对其周围的环境进行了解,对照图纸将转角位、轴线位、变高变截面的位置一一对照,以保证放线时准确无误;
      3、选择好关键层,将关键层清理干净,防止杂物对开线的影响,在关键层找出关键点并固定加固好此点,并对此点用水准仪抄平,以便按需要找水平线;
      4、根据幕墙施工需要,单纯在关键层打水平还不足以确定竖框的定位,为了保证竖框安装的误差在规定范围,在放线时还需要寻找一个辅助层打水平,以保证两点形成一根定位线,辅助层可以是一个或几个,视实际情况而定,一般情况下随楼层的层高而定,层数越多辅助层就越多,反之亦然;
      5、确定了关键层、辅助层,在关键层上寻找竖框放线的定位点。定位点一般在变面接口处、转角处,在平面幕墙较长时可以是在平面中间,但此时必须调准位置,保证线、面空间的统一。关键点不低于两个,随着各立面变化的复杂程度和整个施工工序和设计形式而决定关键点的多少;
      6、找出所有的定位点,对定位点调整固定,对定位点的调整固定要求:
      定位点误差必须足够小;所用固定点材料应无明显塑性变化;固定必须牢固。
      7、复核水平度。从定位点拉水平线,水平线用20#铁线拉直用花篮螺栓拉紧,铁线一定要拉紧,有时可采用多个花篮螺栓拉紧的办法。在拉水平线之前要求对水平度进行复核,误差一定要小于1mm。
      8、在水平线拉好后,为防止出现误差,要求对拉好的水平线进行水平度复核,复核时一定要将铁线调至水平状态,必要时可在中间加辅助支点,以避免铁线下挠。
      9、进行水平分割:水平线拉好调整后,进行水平分割,进行水平分割前必须做好以下准备工作:查看图纸分格;明了分格线与定位轴线的关系;找出定位轴线的准确位置;准备工具,同时对卷尺等测量仪器均进行调校;确定分割起点的定位轴线。整个准备工作做好后着手水平分割,一般三人同时进行,一人主尺;一人复尺;一人定位。每次分割后都要进行复检。
      10、对水平分割的准确性的检查,在每次水平分割线分割完毕后都要求对此进行复查,方法有二种:按原来的分割方法进行复尺,并按总长、分长复核闭合差;按相反方向复尺,并按总长、分长复核闭合差,以上复查如出现分割误差大于2mm,则需要重新进行分割。
      11、水平分割确定后,我们根据水平分割吊垂直线,吊垂直线时应注意:固定好吊线支座;每根线都在分割点上;分割点必须准确无误;吊线时必须先察看是否有排栅或其它东西档住;所吊垂线代表一根竖框的安装位置,这就要求我们对水平分割与所吊垂线必须完全吻合;在风力>4级时不宜吊垂线;吊线时吊垂的重量根据情况可用重砝码来减少风力对其的影响;高层、超高层是采用经纬仪配合吊线。吊垂线是一根一根的吊,同时用经纬仪进行辅助工作,如无外排栅的工程其垂直放线尽量使用经纬仪控制。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。