装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室变形缝要怎么处理?

刘京 | 被浏览732次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-17 09:15

    地下室变形缝处理方法:
    1、在浇注砼时必须将凹槽按规定尺寸和位置留设,保证止水条放置时能与凹槽吻合。
    2、止水带放置时必须采取有效固定和保护措施,防止被污染影响防水效果。模板拆除时要注意止水带边侧,防止止水带被损坏。
    3、在上层结构施工时,对后浇带和变形缝采取保护措施,浇注砼前对后浇带进行全面清理。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-17 16:54

    1、 地下车库外墙和顶板变形缝

    2、 基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。

    3、地下室外墙后浇带做法同底板。
    4、 A区与B区变形缝设置橡胶止水带,需在变形缝外侧部增补200厚素砼,以便止水带嵌入,南侧高度放置至-0.5米。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-16 18:18

    处理方法:
      1、人工清理基面,其施工范围在原变形缝两侧面400mm宽,并将变形缝内原嵌填材料(嵌缝油膏、沥青麻丝)清理干净;      

      2、将缝内两侧基面打凿宽约80~100mm;      

      3、选用麻丝(5~10厚)预嵌入底板伸缩缝下部,紧贴橡胶止水胶带,选用LB-8速硬微膨胀胶泥设置φ8@400~450mm铝质注浆咀,再进行LB-92水溶性灌浆密封止水处理;      

      4、选用LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆嵌入批抹空隙槽缝内,修平缝内两侧基面(注明:缝内预留39mm宽度,误差负1mm);      

      5、待上述项目完成达到一定的强度后,选用φ40mm遇水膨胀橡胶棒嵌入预留缝内;(注明:施工时应将原预置的泡沫板清理干净。)      

      6、选用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴遇水膨胀橡胶棒面;      

      7、选用LB-10D双组份聚氨酯建筑密封胶嵌入缝内作密封处理,施工厚度为30mm      

      8、用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴聚氨酯建筑密封胶面;      

      9、选用2.0mm厚LB-3氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材粘贴密封缝面,施工宽度350mm(含变形缝),缝内预留适当变形余量,收口用50mm宽单面异丁基胶粘带封贴(注明:基面要求平整、密实、不起粉);      

      10、选用3mm厚橡胶板作防水卷材垫护层,施工工法为空铺;      

      11、选用2mm厚不锈钢板作壁面保护层,实际宽度为400mm,平面为300mm,并预制成“U”型板材,并用膨胀螺丝与砼连接。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 变形缝装修要如何处理
    • poming978394839 回答:变形缝是屋面变形集中的部位,温差变形、建筑物合理沉降变形都会使变形缝的宽度不断变化,所以不管屋面采用哪种防水材料,变形缝的构造和设防是一致的,即需要多道设防,并在缝的宽度变化时,不会造成防水层的破坏。变形缝有高低变形缝和等高变形缝两种,等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等。 高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层立墙上,并向缝中下凹,上部采用合成高分子卷材一边钉压在高层立墙上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。如屋面为涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的处理方法,并做好涂膜防水层与合成高分子卷材的搭接。   等高变形缝的高出屋面变形缝或双天沟变形缝,防水层均应做到高出屋面矮墙或天沟侧壁的顶面,然后在上部用合成高分子卷材覆盖,卷材中间下凹到变形缝内20至30mm,在凹槽内垫聚乙泡沫条,两边与屋面上翻的防水层搭接,宽度不少于100mm,然后再在顶部铺一层合成高分子卷材,两边应覆盖住前一层合成高分子卷材的搭接缝;上部再用细石混凝土或不锈钢盖板盖压   建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件,它是由铝含金板(或不锈钢板,高强度黄铜板,罗普斯金)、滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的新型的成品化工业产品。 按照使用部份分为四个类型:内墙、吊顶变形缝;外墙变形缝;楼地面变形缝;屋面变形缝。按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:平而型、转角型。按照变形缝装置结构特征分为六种类型:金属盖板型;金属卡锁型;双列嵌平型;单列嵌平型;抗震型;承重型。适应缝宽为50-50Omm也可根据建筑的需要特别设计。   变形缝共有2种分别为:高低变变形缝有高低变形缝和等高变形缝;等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、与屋面平齐变形缝和双天沟变形缝等三种。在挡水墙底部处防水涂层及嵌缝材料脱落或被拉裂清理干净后刮填嵌缝材料,表面做一布两涂加强层,该部位的地方防水涂层及嵌缝材料老化、龟裂。   高低变形缝的一边为立墙(高层),另一侧为屋面。这时屋面防水层如为卷材时,卷材应钉压在高层墙顶上,并向缝中下凹,上面采用合成高分子卷材一边钉压在高层墙顶上,一边直接粘到屋面防水层上,同时在表面用金属板单边固定予以保护。比如在屋面涂膜防水层时,也应采用与卷材防水层相同的方法处理,并做好涂膜防水层与合成高分子卷材的搭接。 对于等高变形缝的高出屋面变形缝或双天沟变形缝,防水层均应做到高出屋面矮墙或天沟侧壁的顶面,然后在上面的用合成高分子卷材覆盖,卷材中间下凹到变形缝内,再凹槽内垫聚乙泡沫条,两边与屋面上翻的防水层搭接,然后再在顶部铺一层合成高分子卷材,两边应覆盖住前一层合成高分子卷材的搭接缝;上部再用细石混凝土或不锈钢盖板盖压这样就可以做到防水的目的了。   对细石混凝土刚性防水屋面变形缝的处理,在有关图集中,多数用“油膏嵌缝”、“一布二油盖缝”的作法。但嵌缝油膏价格较贵,且有的质量也难以保证,以致在夏季炎热地区当气温还未达到年最高温度时,嵌缝油膏就流淌或时间稍长就老化开裂,从而引起屋面渗漏,导致防水失败。笔者通过多年的施工实践,总结出了几点对刚性防。    • 直缝焊管 填缝剂 外墙变形缝 1年以前
  • 3 回答
    • 金属盖板型外墙变形缝哟啊怎么处理不渗水?
    • zsysandman 回答: 1. 基本要求 [1] 盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要; [2] 盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其他功能需要; [3] 在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝。 2. 构造做法 1)墙体变形缝构造 伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由变形,沉降缝应满足构件在垂直方向自由沉降变形,防震缝主要是防地展水平被的影响,但三种缝的构造基本相同。变形缝的构造要点是:将建筑构件全部断开,以保证缝两侧自由变形。砖混结构变形处,可采用单墙或双墙承重方案.框架结构可采用悬挑方案。变形缝应力求隐蔽,如设置在平面形状有变化处,还应在结构上采取措施,防止风雨对室内的侵袭。 变形缝的形式围墙厚不同处理方式可以有所不同。其构造在外墙与内铺的处理中,可以因位置不同而各有侧重。缝的宽度不同,构造处理不同。外墙变形缝为保证自由变形,并防止风雨影响室内,应用授沥青的麻丝填嵌缝隙,当变形缝宽度较大时,缝口可采用镀锌铁皮或铝板盖缝调节;内墙变形缝着重表面处理,可采用木条或金属盖缝,仅一边固定在墙上,允许自由移动。 2)屋面变形缝构造 屋面变形缝的构造处理原则是既不能影响屋面的变形,又要防止雨水从变形缝处渗入室内。屋面变形缝按建筑设计可设于同层等高屋面上,也可设在高低屋面的交接处。 等高屋面变形缝的做法是:在缝两边的屋面板上砌筑矮墙,以挡住屋面雨水。矮墙的高度不小于250mm、半砖墙厚。屋面卷材防水层与矮墙面的连接处理类同于泛水构造,缝内嵌填沥青麻丝。矮墙顶部可用镀锌铁皮盖缝,也可铺一层卷材后用混凝土盖板压顶。
    • 外墙变形缝 墙面渗水怎么处理 外墙填缝剂 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙面变形缝怎么处理
    • 北吧 回答:您好,很高兴为您回答问题! 变形缝装修处理:一般用瓷砖美缝剂就可以了。美缝剂:它具有光泽,颜色丰富自然细腻,如金色、银色、珠光色等,而白色、黑色色度明显高于白水泥、彩色填缝剂,给墙面带来更好的整体效果,因此装饰性大大强于白水泥、彩色填缝剂。并且其凝固后,表面光滑如瓷,可以和瓷砖一起擦洗,具有抗渗透防水的特性,可以做到真正的瓷砖缝隙“永不变黑”。 希望我的答案可以帮助到您,谢谢!
    • 外墙变形缝 墙面发霉怎么处理 墙面基层处理 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙变形缝要怎么处理?
    • dys19951122 回答:施工安装 一、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。 二、楼地面变形缝装臵应满足本图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。 三、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位臵。用同样的方法确定膨胀螺栓的位臵,间距符合安装图纸要求。 四、按实际要求安装阻火带(选配) 五、在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。 六、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。 七、将滑杆按设计间距布臵,初步固定。 八、盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装臵表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。 九、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料
    • 直缝焊管 外墙变形缝 外墙填缝剂 1年以前