地下室变形缝要怎么处理?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-05-17 09:15

      地下室变形缝处理方法:
      1、在浇注砼时必须将凹槽按规定尺寸和位置留设,保证止水条放置时能与凹槽吻合。
      2、止水带放置时必须采取有效固定和保护措施,防止被污染影响防水效果。模板拆除时要注意止水带边侧,防止止水带被损坏。
      3、在上层结构施工时,对后浇带和变形缝采取保护措施,浇注砼前对后浇带进行全面清理。

      1 评论

    • -丶- 2016-05-16 18:18

      处理方法:
        1、人工清理基面,其施工范围在原变形缝两侧面400mm宽,并将变形缝内原嵌填材料(嵌缝油膏、沥青麻丝)清理干净;      

        2、将缝内两侧基面打凿宽约80~100mm;      

        3、选用麻丝(5~10厚)预嵌入底板伸缩缝下部,紧贴橡胶止水胶带,选用LB-8速硬微膨胀胶泥设置φ8@400~450mm铝质注浆咀,再进行LB-92水溶性灌浆密封止水处理;      

        4、选用LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆嵌入批抹空隙槽缝内,修平缝内两侧基面(注明:缝内预留39mm宽度,误差负1mm);      

        5、待上述项目完成达到一定的强度后,选用φ40mm遇水膨胀橡胶棒嵌入预留缝内;(注明:施工时应将原预置的泡沫板清理干净。)      

        6、选用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴遇水膨胀橡胶棒面;      

        7、选用LB-10D双组份聚氨酯建筑密封胶嵌入缝内作密封处理,施工厚度为30mm      

        8、用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴聚氨酯建筑密封胶面;      

        9、选用2.0mm厚LB-3氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材粘贴密封缝面,施工宽度350mm(含变形缝),缝内预留适当变形余量,收口用50mm宽单面异丁基胶粘带封贴(注明:基面要求平整、密实、不起粉);      

        10、选用3mm厚橡胶板作防水卷材垫护层,施工工法为空铺;      

        11、选用2mm厚不锈钢板作壁面保护层,实际宽度为400mm,平面为300mm,并预制成“U”型板材,并用膨胀螺丝与砼连接。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2016-05-17 16:54

      1、 地下车库外墙和顶板变形缝

      2、 基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。

      3、地下室外墙后浇带做法同底板。
      4、 A区与B区变形缝设置橡胶止水带,需在变形缝外侧部增补200厚素砼,以便止水带嵌入,南侧高度放置至-0.5米。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。