地下室变形缝要怎么处理?

刘京 | 被浏览1510次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-17 09:15

    地下室变形缝处理方法:
    1、在浇注砼时必须将凹槽按规定尺寸和位置留设,保证止水条放置时能与凹槽吻合。
    2、止水带放置时必须采取有效固定和保护措施,防止被污染影响防水效果。模板拆除时要注意止水带边侧,防止止水带被损坏。
    3、在上层结构施工时,对后浇带和变形缝采取保护措施,浇注砼前对后浇带进行全面清理。

    1 评论

  • -丶- 2016-05-16 18:18

    处理方法:
      1、人工清理基面,其施工范围在原变形缝两侧面400mm宽,并将变形缝内原嵌填材料(嵌缝油膏、沥青麻丝)清理干净;      

      2、将缝内两侧基面打凿宽约80~100mm;      

      3、选用麻丝(5~10厚)预嵌入底板伸缩缝下部,紧贴橡胶止水胶带,选用LB-8速硬微膨胀胶泥设置φ8@400~450mm铝质注浆咀,再进行LB-92水溶性灌浆密封止水处理;      

      4、选用LB-7氯丁胶乳聚合物水泥砂浆嵌入批抹空隙槽缝内,修平缝内两侧基面(注明:缝内预留39mm宽度,误差负1mm);      

      5、待上述项目完成达到一定的强度后,选用φ40mm遇水膨胀橡胶棒嵌入预留缝内;(注明:施工时应将原预置的泡沫板清理干净。)      

      6、选用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴遇水膨胀橡胶棒面;      

      7、选用LB-10D双组份聚氨酯建筑密封胶嵌入缝内作密封处理,施工厚度为30mm      

      8、用60×40mm聚苯乙烯泡沫板作为垫隔层嵌入变形缝内并紧压贴聚氨酯建筑密封胶面;      

      9、选用2.0mm厚LB-3氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材粘贴密封缝面,施工宽度350mm(含变形缝),缝内预留适当变形余量,收口用50mm宽单面异丁基胶粘带封贴(注明:基面要求平整、密实、不起粉);      

      10、选用3mm厚橡胶板作防水卷材垫护层,施工工法为空铺;      

      11、选用2mm厚不锈钢板作壁面保护层,实际宽度为400mm,平面为300mm,并预制成“U”型板材,并用膨胀螺丝与砼连接。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-17 16:54

    1、 地下车库外墙和顶板变形缝

    2、 基础底板后浇带在浇筑砼时在底板中间位置留设20×15宽企口槽,支设模板时直接用20×15木条固定在模板内侧,带砼达到强度后拆除该部位模板,并对企口槽进行清理整修,必须确保止水条能适当放入。在清理后浇带砼前,首先在企口槽内涂一层胶粘剂,边涂边嵌入止水条,或用水泥钉固定,以确保止水条在浇筑砼时不移位。

    3、地下室外墙后浇带做法同底板。
    4、 A区与B区变形缝设置橡胶止水带,需在变形缝外侧部增补200厚素砼,以便止水带嵌入,南侧高度放置至-0.5米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙变形缝要怎么处理?
    • dys19951122 回答:施工安装 一、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。 二、楼地面变形缝装臵应满足本图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。 三、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位臵。用同样的方法确定膨胀螺栓的位臵,间距符合安装图纸要求。 四、按实际要求安装阻火带(选配) 五、在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。 六、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。 七、将滑杆按设计间距布臵,初步固定。 八、盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装臵表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。 九、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料
    • 外墙变形缝 外墙填缝剂 墙面变形缝 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝防水做法是什么?
    • Lin_4987 回答:变形缝的防水做法   不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构,都需要进行多道设防,并且保证变形缝宽度变化时,防水结构也不会被破坏。   伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料,然后表面再加涂一布和两层加强层。   沉降缝多为高低变形结构,通常防水处理是在屋面设置卷材为防水层,将卷材钉压在高层墙体上,让其向缝隙中下凹,一边固定在高层墙顶,一边黏贴在屋面防水层上,卷材表面再使用金属板做单边固定保护。然后,施工人员进行防水层涂膜处理,将合成高分子卷材与防水层涂膜进行粘结。   防震缝的防水层应该高出屋面矮墙或天沟侧壁顶面,将其上部使用合成高分子卷材进行覆盖,在卷材中间下凹到变形缝内2厘米左右,将凹槽内铺垫聚乙泡沫条,连接墙体两边与屋面防水层,之后,再加铺一层合成高分子卷材,卷材两边覆盖住上一层卷材的连接缝,最后,再用细石混凝土或不锈钢盖板压盖,这样整体防水处理就完成了。   总之,屋面变形缝防水层要贴至变形缝两侧砌体的上部,其高度不小于25厘米。为了保证防水处理效果,屋面变形缝防水处理禁止使用不合格的涂料,在进行施工前,必须进行涂料检查,并注意涂料的保管方式和使用期限。
    • 外墙变形缝 地下室防水 墙面变形缝 1年以前
  • 3 回答
    • 地砖变形缝应该要怎么处理?
    • xiaoping123 回答:地砖变形缝应该要按缝宽留置瓷砖缝,向两侧铺设,变形缝处填充麻浸沥青或建筑冷油膏.或变形缝板.如果变形缝处钉了镀锌钢板则应让镀锌钢板面低于瓷砖粘贴基层不少于5mm.压边处上钉一层镀锌钢网,增加瓷砖粘结力,希望对你有帮助
    • 外墙变形缝 地砖美缝剂 墙面变形缝 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝堵漏怎么处理?
    • Blackmagic 回答:变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。
    • 外墙变形缝 地下室防水堵漏 墙面变形缝 9个月前