湿式压力开关不工作的原因是什么?

范儿 | 被浏览451次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-17 13:49

    压力开关是反馈给火灾报警主机的一个报警信号,湿式报警阀启动后压力开关不报警主要原因检查阀体基本管路是否堵塞,或压力开关故障。
    湿式报警阀是一种不需要控制启动的喷淋系统,当现场着火保护区喷头由于高温爆裂之后湿式报警阀就会自动启动。启动时会有一部分水首先进入湿式报警阀延时器,延时器满了之后,水才会进入水力警铃及压力开关。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-16 22:22

    首先,你断开辅助电源,直接供电3842有输出,说明芯片可以正常工作。你可以断开辅助电源之后,先试一下辅助电源,看辅助电源工作是否正常。再查看,辅助电源供电的其它模块有没有短路的情况。一般来说变压器坏的可能性较小吧。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-16 19:46

    湿式压力开关不工作可能是是压力开关故障了,需要更换,还可能是压力开关的触点间隙大,动作触点碰触不到一起,短接压力开关处的电源联动线的时候模块动作也不启泵的话,那就是压力开关自身故障等或者是线路连接水泵控制柜后的问题;短接压力开关处的报警线没有反馈,证明报警线路控制的线路有问题,注意,压力开关处设置输入输出模块,需要设置报警线和联动电源线的,也就是四根线才能控制的。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 问下smc机械式压力开关工作原理是什么?
    • estevez 回答:一、压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位。 二、开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 希望帮助到你!
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 11个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 湿式报警阀压力开关怎么接线?
    • Qyana 回答:首先将所有压力开关换成双触点压力开关,然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就实现了压力开关起泵功能),关于不能相互报警,压力开关我们报警只是监视作用,每个压力开关剩余触点接监视模块即可。 压力开关2根线直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现了自动喷淋灭火系统,概念问题不能混淆) 报警对压力开关只是监视他,有没有报警?那个报警阀压力开关报警了,
    • 压力开关 真空压力开关 压力锅的压力开关 9个月前