消防喷淋头安装距离大概是多少?

毛毛 | 被浏览328次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-17 17:03

    消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
      消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
      发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。希望我的回答能够让你满意。

    0 评论

  • dxjian 2016-05-16 19:36

    这个需要你结合你实际的项目情况和规范相对照才能更准确。一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。《自动喷水灭火系统设计规范》规范中有更详细的描述,你可以去参照一下。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-16 15:48

    喷淋头安装间距一般为直径3.6米半径1.8米,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋头距离是多少?
    • 请叫寡人大王 回答: 消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 9个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头规格一般是多少?
    • Hzl_8542 回答:消防喷淋头尺寸一般采用统一的花型喷雾 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。
    • 浴缸规格 板材规格 油烟机的规格 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头防护罩的价格贵不贵?
    • xiaoping123 回答:上海竞安消防设备经营部消防喷淋头防护罩报价:3.00元上海竞安消防设备经营部经销的品种齐全、价格合理。上海竞安消防设备经营部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。地址:中国上海嘉定区浏翔路1132号5幢319室 还有宁波市鄞州金源机械配件厂消防喷淋头防护罩报价:2.50元 以上价格来源于网络,仅供参考
    • 通贵竹地板 希贵电器 油漆贵不贵 5个月前