消防指示牌的安装规范是什么?

季娟 | 被浏览1018次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-15 11:18

    一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
    二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
    三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
    四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-16 12:47

    1.疏散指示标志应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰;自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合消防技术标准的要求,持续时间不应低于20min;灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应小于20 min;高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30 min。
    2.消防控制室应能控制和显示消防应急照明和疏散指示标志系统的主电工作状态和应急工作状态;应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示标志系统和集中控制型消防应急照明系统从主电工作状态切换到应急工作状态。

    0 评论

  • 598568 2016-05-16 11:46

    1.为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,消防应急指示牌的安装高度以2-2.5米为宜,安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。

    2.消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装要求规范是什么
    • ag123456 回答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 10个月前
  • 3 回答
    • 室内消防喷淋头安装规范是什么?
    • dxjian 回答:室内消防喷淋头安装规范:                          1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;                          2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;                          3.喷淋头距墙不能小于300mm;                          4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;                         消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 室内消防验收规范是什么?
    • 柚柚_7488 回答:新消防施工及验收规范 有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 7个月前
  • 3 回答
    • 消防指示牌价格大概是多少?
    • 倒叙_7629 回答:消防指示牌最低是3元一个, 1.great家居的消防指示牌,LED单面,价格是23元 2.great家居的消防指示牌,夜光丝印,价格是3元 3.庆涛标牌的消防指示牌,13*33CM,价格是5元 以上价格来源于网络,仅供参考!
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头布置规范是什么?
    • Hzl_8542 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。