消防喷淋工作压力一般是多少?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
这妞很酷 2016-05-16 19:18
你好,消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa “机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa \"消火栓进水管道\"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。进水管的水的压力一般是不大于8公斤(0.8Mpa)
8 评论
-丶- 2016-05-15 11:40
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
7 评论
请叫我雷锋 2016-05-16 07:31
消防喷淋压力标准 通用颜色:红色,消防红 涂层厚度:250um—550um 产品规格:DN15—DN300 环境温度:-30℃至80℃(峰值760℃) 常规压力:0.1Mpa—2.5Mpa 连接方式:螺纹、沟槽、法兰连接等 希望可以帮到你
5 评论