装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

卧室通风设计方法求一份?

蒲冷霜 | 被浏览177次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-15 20:39

    方法:做落地窗或推拉窗  
    客厅形状不规则,采光效果不好,   建议,居室格局要采用开放式或半开放式。如果空间规划有外阳台,落地窗绝对是最优先的选择,既能大面积通风,又能保持良好对流;此外,落地窗的设计也能汲取大量自然光线,使室内明亮又舒适。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-15 17:12

    首先我们应该在房屋装修之前做好相关设计是最重要的,那时候发现问题就可以在设计的解决这个问题,如果在设计的时候发现卧室门对门就应该及时解决,不要等到了房子装修好之后再想着来解决这个问题,到时候就要花费更多的精力、物力来解决这个了。
    1、使用屏风:这是一个最为直接的方法,买一扇与自己家居风格相一致的屏风,最好买新型材料的,轻质的,这样子搬起来较为方便,可以在房间各个有需要的地方使用。但是这一个办法有一个缺陷,就是必须两扇门之间有足够的空间才可以。
    2、经常关门:将相对着的两个门关上,这是一个最为简单的方法,两扇门关上之后就可以避免两个空间的气流流通,这样子场态就相对处于静止状态。
    3、加门帘:这是一个在北方经常用到的装饰方法,大家可以在电视剧里面看到,几乎每一个门框上都加着这么一个门帘,当然在北方这么做是为了保暖,防止室内的暖气外泄或者说室外的冷空气吹进来。而我们在这里放置一个门帘的作用相当与经常关门是一样的,就是为了防止空气流通,让场态处于静止状态。
    4、放五帝钱:五帝钱的用途有很多,所起的作用也相对而言要大,你也可以在两个门的下面,屋的内侧各放一套五帝钱,这也是解决卧室门对门如何化解的一个很好的办法,而且使用这种方法用的人也较多。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-15 09:56

    卧室通风设计方法:
    一、全面通风设计计算方法
     1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
      换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,
      可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
      需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:
    变电所通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)
      房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;
      通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h;
      计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,
      修正后:L\'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;
      这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。
    没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
      计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
      风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
      以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
    2.热平衡计算法
      主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案~~
    • 瞎激动51 回答:1,对风管进行取样:用检测机器人在风管内取样,进行分析,确定污染程度; 2,为顾客提供分析报告:送风中有是否明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内; 3,制订清洗的方案:分析通风管道的机构,根据顾客的要求,详细的制订出一套方案; 4,签定合同:根据分析报告,清洗方案,与顾客协商价格,签定合同; 5,施工的准备工作:设备和工程人员进驻; 6 ,现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的工业吸尘器收集管道内的污染物; 7,消毒:对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染; 8,清洗效果检验:用目测法检验清洗的效果; 9,清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比; 10, 验收:按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标; 11,现场恢复:将拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
    • 中央空调系统 通风空调 通风隔音窗 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案
    • hll961714764 回答:1、风管清洗:采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2、部件清洗:采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。 3、消毒处理:必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或者部件的清洗,达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时消毒后应及时进行冲洗和通风,防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。 4、污染物控制:清洗过程中应采取风管内部保持负压,作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。
    • 中央空调系统 通风空调 通风隔音窗 11个月前
  • 4 回答
    • 阳台改卧室设计方案求一份?
    • anvfgy 回答:1、注意采光,改为卧室后,应在内墙一人高处加玻璃砖采光带(花玻璃窗也可以)。 2、注意通风:改为卧室后,应在内墙设通风百叶,百叶上加绿化装饰遮挡视线。 3、注意晾衣:改为卧室后,应在窗外加晾衣架。
    • 卧室 卧室门 卧室吸顶灯 1个月前
  • 3 回答
    • 通风空调工程施工方案求一份?
    • dxjian 回答:本工程空调均采用VRV变冷媒流量多联系统空调。 1)变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。VRV是依赖于机电方面的变频技术而产生的空调系统设计安装方式。 2)由于VRV系统只是输送制冷剂到每个房间的分机,所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道),做到了设备的小型化和安静化.给建筑设计单位,安装公司以及业主都提供了便捷,舒适和经济的完美选择! 3)VRV空调室外机和室内机的安装位置时注意连接管允许的长度和高度差。特别注意多联机组的最大配置率为135%,即室内机的总容量为室外机容量的135%,最大配置率不允许超过135%。(室内机全开几率较大时推荐配置率100%)。
    • 通风空调 通风隔音窗 空调工程 6个月前