消防应急灯故障解决方法是什么?

戴露西 | 被浏览3657次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-16 17:37

    消防应急照明灯平时是接通市电或发电的,由交流电给应急灯备用电源(充电电池)充电,应急灯面盖主电指示灯亮。当进行充电时,充电指示灯亮,24小时内保证电池快速而准确的充满电,而后转入涓流充电等待,充电指示灯熄灭。当故障灯亮时,表明应急灯有故障,需要进行维修。当突然停电时,因为有后背电源供电,应急灯发亮,从而达到应急照明作用。对消防应急照明灯使用时的几个常识总结为:一般的对应急灯充放电需要有专人负责,所有应急灯及控制开关均不能被货物或其他物品挡住,所有应急灯不能被取下当做他用,应定期对应急灯表面进行清洁。

    4 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-15 14:17

    1.接通开关SA1后应急灯不亮
    断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V 600mA左右。注意,此时开关SA2应在\"点燃\"位置。若电流正常,说明SA1损坏,需更换:若无电流,应重点检查T2的绕组L4,L5,可用万用表欧姆档测量判断:最后再焊下VT测其性能是否良好,需更换时可用β值在120以上的中功率管。若仍无电流,再用万用表分别检查电阻R2、R3是否变值或断路,VD7.C2是否短路。经上述检修处理后,接通开关SA1,灯管应能正常点亮。
    2.市电供电正常但指示灯不亮
    此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。
    3.市电停电时,指示灯仍亮
    该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除.
    4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降
    这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,蓄电池过放电至端电压10V时,未能断开SA1,将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。
    解决蓄电池过放电的办法最好是设置保护电路。该电路较简单,在应急照明过程中,当蓄电池放电至端电压低于lOV时,VD截止,继电器KA释放,切断蓄电池负载回路,避免过放电而缩短其使用寿命。KA可选用国产JRX-13F型高灵敏度继电器,其吸合电流为8mA,吸合电压为6V。稳压二极管稳压值为5V.
    5.灯管点燃电路故障
    该应急灯电路中开关SA2的作用是:当SA1闭合,SA2置于\"启动\"位置时,振荡变压器T2绕组L1上的电压通过SA2和电源地(蓄电池)加到灯管一端的灯丝上,而绕组L3上的电压加在灯管另一端的灯丝上,经过约三秒的预热后,开关SA2拨到\"点燃\"位置,此时,绕组L2上感应的高频脉冲电压加在灯管两端,灯管被点亮。
    根据上述工作原理,在检修灯管点燃方面的故障时,首先应检查开关SA2的接触是否良好,然后再检查灯管的灯丝是否完好,可用万用表RX1档测其阻值。由于该应急灯的灯管灯丝均有预热且有电容C3改善电压波形,一般较少出现灯管一端发黑的现象。

    1 评论

  • -丶- 2016-05-15 09:50

    消防应急灯故障报警原因:
    1)   电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断报警的声音;
    2)   直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz 的频率闪烁;
    3)   应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音同时发生;
    4)   当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电池组是什么?
    • 柠檬_6149 回答:消防应急灯电池组是干式铅酸电池。工作原理通过电路给里面的蓄电池充电,由于电路里面有欠压继电器一类的欠压电磁机构,这个继电器只有在外部电压突然降低到设定值以下或者是完全没有电压时才会动作,所以平时电网正常时它不动作,灯不亮。只有突然断电时,它才动作,转到由蓄电池供电,此时灯亮。当电网再次恢复正常时,又自动切换至充电状态,灯熄灭。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯接法是什么?
    • 言尔无心 回答:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。 三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
    • 应急灯 应急筒灯 灯开关怎么接 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯品牌排名前十的分别是什么
    • 倒叙_7629 回答:1、 中消CFE,成立于1997年,不仅提供高品质的消防产品,还为客户提供最专业的服务。 2、上海金盾集团是从事消防的专业性企业,是中国消防行业中产品种类最完备、规格最齐全的企业之一。集团公司创建于1986年,辖8大公司。 3、海湾公司是中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商。自1993年成立以来,海湾已经成为中国消防行业内的市场领导品牌,也是中国火灾探测报警系统行业内的“全国用户满意产品”。 4、首安工业消防有限公司创始人为李刚进。公司成立于1995年,注册资本一亿元,总部位于北京,在北京和天津建有一流的占地40亩的科研设计基地和占地200亩的产品生产基地。
    • 床垫排名前十 净水器排名前十 热水器排名前十名 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:消防应急照明灯充放电试验合格。该项目不合格会影响电池循环使用寿命和电池容量,甚至有可能导致电池腐蚀或爆炸等。消防应急灯具用于火灾时人员疏散和灭火的必备设施,如过放电和过充电保护电路不合格,则容易造成隐患。原因是部分生产企业为了降低成本,减少电子元器件和线路。消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 优点 :   具有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间≥90min   其原理可以参考电磁继电器原理,大同小异。