外墙堵漏施工方案要怎么写?

赵福军 | 被浏览309次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-15 12:23

    1. 施工流程
    材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2. 基层处理
    (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。
    (2)对阳台孔缝处及四周用堵漏灵进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。
    3. 防水层施工
    (1)首先对于阳台阴阳角及窗户根等处先进行刚性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。 (2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。
    (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直。 当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-15 09:08

    1、清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净,以方便找出瓷砖缝的缺陷处。
    2、加深瓷砖缝的深度:用手磨机沿瓷砖缝和窗框之间打磨,加深砖缝之间的深度。深度一般不小于5mm。
    3、冲洗瓷砖缝:打磨完成后,用清水冲洗瓷砖缝,外墙面应做到无油、缝隙中不留尘土及松散颗粒。
    4、用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双组份新型防水材料,具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性,固化涂层高弹、高强、高韧性。
    5、对窗框下沿采用发泡聚氨酯泡沫填缝剂填充密实。该产品为单组份聚氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性,不受气候影响,膨胀量达到60倍。
    6、修补窗框连接缝,用耐候胶(锐力中性硅硐密封胶)封口。该产品是一种多用途、中性固化、单组份、高性能的硅硐结构嵌缝胶。具有优良的位移性(±50%),耐高低温(-50℃——177℃),抗紫外线臭氧及优异的防水性能,撕断力高,其使用寿命高达20年。
    7、施工的同时注意清除留在瓷砖及窗框表面的防水材料,以免形成污渍,有碍美观。
    8、以上工序完成,待各种防水材料干固后(一般24小时),进行外墙防水剂喷涂施工。将外墙防水剂由窗沿至立面下方200mm左右处由上至下、由左至右密实喷涂两道,每道间隔时间24小时。
    ‘墙之保’外墙防水剂为一种有机硅乳液型防水涂料,施工后无色无味无污染,专门用于各类建筑物外墙防水施工。经‘墙之保’喷涂过的墙面,与硅醇基团亲合,脱水后在基层表面形成具有憎水性的甲基硅氧有机物,能起到很好的防水防潮作用,而且能对墙面起到彻底的保护。水落到墙面上,就象水珠落在荷叶上那样滑落,不留水迹,所以还能对墙面起到防污染的作用。本产品具有很强的渗透性,耐久性好,防水剂喷涂后能渗透到墙面一定的深度,只要墙面不遭到破坏,就能起到永久性的防水作用。
    9、检查发现漏补、漏喷处重复上述程序,但注意保证与原外墙面的颜色一致。
    10、防水完工后,条件允许的情况下应进行试水。须经检查确认无渗漏为合格

    0 评论

  • -丶- 2016-05-14 21:24

    外墙防水堵漏施工方案:
    首先了解外墙结构:
      1、有无外保温层,如果有,则修补范围在扩大,防止保温夹层窜水;
      2、外墙分格缝、空调洞、百页板、窗框周围密封胶、安装雨棚钻的螺丝孔、飘窗台及其它异型区域重点检查。
      施工工法:
      1、如果玛赛克,有较大孔洞存在的话,还是要修补一下.(重中之重,不然再好的材料都等于O圈圈)
      想省事的话,针对   一般的孔洞,可以不用修补,就直接用SBS-809透明防水胶喷涂或涂刷(因为是外墙垂直面,则根据工程实际情况,调节防水胶的浓度,一遍就可以覆盖,成膜厚且不会流淌为佳,);此工法为成膜型外墙防水工法。2、孔洞修补再肉眼观察,细微裂缝或微孔可以不用修补,就用油性SBS-810防水剂喷涂。为渗透型防水工法,效果最佳。建议不要用水性憎水剂。
      3、重点针对北、西北、东北方向的墙面防水施工。同样的墙体因该方位风力大,渗漏情况较多见。
      以上工法,想节约材料,就多用人工去修补一下裂缝或孔洞。个人建议,多用材料,少浪费人工,人工不易控制。外墙堵漏防水施工,工人的责任心很关键。另高度重视安全问题哈。
      SBS809   (水性、油性)产品说明透明防水胶由高品质树脂的单液型防水胶。产品固化后形成强韧透明防水膜,防止水份渗入。因此能保持原有建筑物饰面的建筑风格,不影响表面美观。因其黏结性特强、无色特明、不粘尘、耐黄变、无色透明、可彻底解决建筑物、钢结构、屋面、琉璃瓦及外墙渗漏之顽症。亦可用于金属面及其它材质作透明保护层。
      SBS810防水剂(水性、油性)进口原液渗透性强,能在基层表面形成无色无痕的憎水层,透气不透水、防水、防渗、防霉功效优良。适用于混凝土、砖石、大理石、花岗石、及石膏、木材、文物等基面,

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 外墙防水堵漏施工方案求一份
    • poming978394839 回答:1.施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2.基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对阳台孔缝处及四周用堵漏灵进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3. 防水层施工 (1)首先对于阳台阴阳角及窗户根等处先进行刚性防水,再涂一遍防水涂料作附加层处理。 (2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直。当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。 质量验收 1. 完工24小时后可进行淋雨试验,防水层范围内无渗漏即为合格。 2. 施工单位应提供材料的“三证”,材料进入施工现场必须抽样做复试及提供其它的存档资料。 3. 涂膜厚度应均匀一致,不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。 成品保护及安全注意事项 1. 施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。 2. 施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽,施工现场严禁吸烟、喝酒。 3. 施工时防水材料要轻拿轻放,防止材料抛洒。防水层验收合格后要及时做好保护层,以免损坏。 4. 村料和施工现场要严禁烟火、消防设施要配备完好。 5. 施工过程中若有局部防水层破损,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。 6、大风及雨雪天气不应施工。 7、高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的相关规定
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙防水堵漏施工方案求一份?
    • Andy421 回答:外墙防水堵漏施工方案如下: 1. 施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2. 基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对阳台孔缝处及四周用堵漏灵进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3. 防水层施工 (1)首先对于阳台阴阳角及窗户根等处先进行刚性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。 (2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直。 当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温冬季施工方案哟啊怎么写?
    • ag123456 回答:1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。 4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。 5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。 6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。 7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
    • 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 外墙外保温施工 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温玻化微珠施工方案要怎么写?
    • ag123456 回答:施工准备 1、劳动力准备: 技工 人、普工 人、电工 人、管理人员 人,并对进场人员进行技术交底。 2、施工机具准备 砂浆搅拌机、垂直运输机械、手推车、电锤、铲子、灰桶、木抹子、铁抹子、杠尺、剪刀、红外线测距仪、多功能建筑工程检测器等。 3、施工作业条件 (1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求;基层墙面1:3水泥砂浆找平层应符合内墙初级抹灰质量验收规范(不需压光),开间净空尺寸满足设计要求。 (2)门窗安装到位并已通过验收合格。 (3)墙面上的各种预埋件应预先安装完毕并预留保温层厚度。 (4)抹灰前对墙柱连接处缝隙应用电焊钢丝网片加固。 (5)当气温高于35℃或低于5℃时,不得施工,外保温工程严禁雨天施工。夏季应避免阳光暴晒,雨期施工应采取有效防雨措施。 三、施工执行标准及设计要求 1、该工程施工执行标准按照《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》DB51/T5061-2008、《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》川07J123配套使用。 2、无机保温浆料保温层设计厚度 mm;抗裂柔性砂浆抹面层厚度均为 mm;耐碱玻纤网格布每平方重量≥ g。 四、保温系统施工工艺及施工要点 1、工艺流程 基层处理→基层验收→吊垂直、套方、弹控制线、贴灰饼→抹1:3砂浆找平层→工序交接→吊垂直、套方、弹控制线贴灰饼→抹保温层浆料→保温层验收→抹抗裂砂浆随即压入耐碱玻纤网格布→抗裂砂浆抹面层验收→刮柔性腻子→涂料施工。 2、施工要点 (1)墙面应清理干净,无妨碍粘结的材料及物质,松动的墙体要进行处理加固,混凝土基层墙面必须采用界面砂浆进行拉毛处理;不同材质墙体的交接处应按规定铺设钢丝网;混凝土墙面的拉杆穿墙洞要用1:2砂浆堵塞≥20mm厚,再用硅胶堵塞≥5mm厚,并抹平,除变形缝处在内墙堵塞外,其余穿墙洞在外墙堵塞。 (2)保温层施工 A、保温层施工采用抹面方式操作,抹灰前应提前一天对基层墙体浇水处理使墙体饱水面干。 B、涂抹保温层应采取多遍涂抹,至少不少于两遍涂抹,一遍施工厚度不应超过15mm,每遍施工时应压实赶平,每层施工时间间隔根据气温25℃以上时,间隔4-8h,25℃以下时间隔8-24h。 C、最后一遍操作时应达到冲筋厚度,并用刮杠槎平,用抹子局部修补,平整后用铁抹子轻轻收一遍,垂直度、平整度达到验收标准,保温层固化干燥后,用手按下不下陷(一般约为3天),才能进行抗裂砂浆抹灰层施工。 (6)保温层验收 保温层完工后必须经监理、质检有关人员进行验收,主要查看有无空鼓、开裂、厚度、平整度、垂直度是否符合验收规范,此次验收十分重要,是保证保温系统质量的关键,否则一旦抗裂砂浆抹面层施工完毕,出现质量事故后整改难度必然加大。 (7)抗裂砂浆抹面层施工 抗裂砂浆抹面层施工采用抹面方式操作,在抹浆料时先用喷水器发少量的水润湿墙面,然后抹抗裂砂浆,抹抗裂砂浆时随即压入耐碱玻纤网格布,横向搭接长度≥80mm,纵向搭接长度≥100mm,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边,网格布的边缘严禁干搭接。阳角部位两边网格布应双向绕角搭接,搭接宽度≥200mm,阴角网格布可在阴角的一侧搭接,搭接宽度≥100mm,门窗洞口四角,应在墙面网格布铺贴前,沿45度方向增设400mm×300mm附加网格布一层。抹完的抗裂砂浆,要用铁抹子压光不露痕,达到验收标准。抗裂砂浆抹面层砂浆达到一定强度后应适当喷水养护,约5-7天后方可进行涂料工序施工。 外墙保温的基本做法及冷热桥处理和管口等节点的具体做法详见《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》四川省工程建设标准设计图集川07J123(具体做法如下图)。 外墙保温基本做法: 门窗洞口网格布加强构造: 窗口保温构造: 五、质量验收及成品保护 1、主控项目 1.1 系统使用的所有材料的质量和技术性能指标均应符合现有国家标准、行业标准和企标的要求,检验方法检查出厂合格证并进行现场抽样复检。 1.2 保温隔热层的各项指标应符合设计要求;各保温隔热层的施工节点做法和验收应符合DB51/T5061-2008《水泥基复合膨胀玻化微珠建筑保温系统技术规程》、JGJ144《外墙外保温工程技术规程》、川07J123《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》、GB504111《建筑节能工程施工质量验收规程》和DB51/5033-2005《居住建筑节能保温隔热工程施工质量验收规程》的有关规定和要求。 1.3 保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固、无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰现象。 检验方法:检查隐蔽工程记录,用小锤轻击或观察检查。 1.4 保温层厚应均匀且不允许有负偏差。 检验方法:用钢针插入和尺量检查。 2、一般项目 2.1 表面平整、洁净、接茬平整、无明显纹、线角顺直、清晰。 检验方法:观察检查。 2.2 阴阳角以及门窗洞口四角等部位均需用网格布加强。 检验方法:观察检查。 3、外墙保温表观尺寸的允许偏差应符合下表的规定: 项目 允许偏差 检验方法 表面垂直度 ≤4 用2m托线检查 表面平整度 ≤4 用2m靠尺及塞尺检查 阴阳角垂直度 ≤4 用2m托线检查 阴阳角方正度 ≤4 用直角检测尺及塞尺检查 保温层平整度 3 用2m靠尺检查 保温层厚度 主体部位平均厚度 不允许有负偏差 用探针、钢尺检查 4、成品保护 5.1 门窗残存砂浆应及时清理干净,严禁蹬踩窗台,防止损坏棱角。 5.2 各构造层硬化前禁止水冲、撞击门窗、墙角保温层未固化前应采取防水措施。 5.3 禁止在抗裂抹面层未干前进行饰面层施工。
    • 玻化微珠保温 膨胀玻化微珠保温 玻化微珠保温板 1年以前