      消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。
      规范流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗) → 节流装置安装 → 报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水试

      0 评论

    • prettygirl 2016-05-15 12:33

      (一) 消防报警系统
      1.配线
      1.1使用的导线性能应符合国家标准规定的要求,并应有产品合格证CCC认证。
      1.2不同用途、不同电压和不同电流类别的导线应用颜色区分。在同一建筑内相同用途的导线颜色应统一。
      1.3穿线前应检查管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损应补充和更换。
      1.4穿入管内的导线不应有接头,其绝缘层不得损坏,导线不得扭曲,其接头应设在接线盒内。
      1. 5截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线的线芯应压接端子后再与设备、器具的端子连接。
      1.6报警总线采用Z-RVS2*1.5双色线,电源总线采用BV2*2.5双色线。
      1.7绝缘摇测时在端子箱内将总线与分支线断开,系统总线及每层分支线单独摇测并填写纪录表。
      2. 设备安装
      2.1探测器安装必须在线路绝缘摇测后进行。如遇风管、风口、照明灯具等可作必要移位,如移位超出保护范围,应进行设计变更。
      2.2探测器周围0.5m内不应有遮挡物,探测器至送风口水平距离不应小于1.5m, 探测器至墙边、梁边水平距离不应小于0.5m。
      2.3探测器边缘与照明灯具的水平距离不应小于0.2m。
      2.4探测器与各种洒水喷头距离不应小于0.3m。
      2.5探测器应水平安装。
      2.6报警控制器安装时靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
      2.7控制器的外部接线应配线整齐、避免交叉并应固定牢靠。导线端部应标明编号并与图纸一致。
      2.8控制器端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
      3.系统接地
      3.1 消防控制室工作接地应采用铜芯绝缘导线,线芯截面4mm2,接地电阻不应大于4欧姆。
      (二) 消防管网及组件安装
      1.施工前应做好预留套管、预留孔洞的核实工作,做到位置准确、无遗漏,如遇水电管线相碰时应协商解决。
      2.管路安装
      2.1消火拴系统采用焊接钢管,钢管连接采用焊接。消火栓阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。
      2.2喷淋系统采用热镀锌钢管。当管子直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接,当大于100mm时采用沟槽连接,连接后不得减小管道的通水截面面积。
      2.3管网安装前应校直管子,并清除管子内部的杂物。
      2.4 当管道变径时宜采用变径接头,在管道弯头处不得采用补芯,公称直径大于50mm的管道不应采用活接头。
      2.5螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分, 拧紧螺纹时不得将填料挤入管道内,连接后应将连接处外部清理干净。
      2.6管道支架、吊架安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,与喷头的距离不宜小于300mm,与末端喷头的距离不宜大于750mm。
      2.7配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,当喷头之间距离小于1.8m时可隔断设置但吊架的间距不宜大于3.6m。
      2.8管子公称直径等于或大于50mm时每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应小于1个。当管道改变方向时应增设防晃支架。
      2.9垂直安装的管道应在其始端和终端采用管卡固定,其安装位置距地面1.5m~1.8m。
      2.10喷淋管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,当局部无法利用排水管排净水时,应采取相应措施,当喷头数量小于5只时可在管道低洼处设堵头,当喷头数量大于5只时宜设带阀门的排水管。
      2.11明装消火栓管刷红色防火漆两道,喷淋配水干管、配水管应做红色环圈标志。
      3.喷淋头安装
      3.1喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
      3.2喷头安装应使用专用扳手,喷头框架、溅水盘产生变形或释放元件损伤时应采用相同喷头更换。
      3.3当通风管道宽度大于1.2m时喷头应安装在其腹面以下。
      4.设备安装
      4.1报警阀安装位

      0 评论

    • -丶- 2016-05-14 20:36

      1、消防管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • Ppr家用供水管可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹?
      • 呆狗 回答:PPR家用供水管作为一种高品质的管道材料,正逐渐取代传统的金属管道,成为家庭供水系统的理想选择。它凭借其卓越的性能和环保的优势,为家庭提供稳定、安全、洁净的供水服务。 PPR家用供水管采用环保的聚丙烯材料制成,具有无毒无味、耐温耐压、长寿命等优点。与传统的金属管道相比,PPR家用供水管不易生锈腐蚀,从根本上避免了因管道锈
      • ppr水管 ppr水管厂家 ppr水管规格 2个月前
    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。