装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高层建筑接地规范有哪些?

鹏飞 | 被浏览818次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-15 15:33

    (1)风压与外窗高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。               
    (2)消防设计建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。               
    (3)合理布置竖向交通中心,确定楼梯、电梯的数量和布置方式,保证使用效率和防火安全。 (4)内外建筑装修、构造、用料和做法必须适应因风力、地震、温度变化等所引起的变形和安全问题。        
    (5)在建筑艺术方面要考虑高大体型在城市和群体中的形象和全方位造型效果

    0 评论

  • dxjian 2016-05-14 21:49

    高层住宅中防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地都是合在一起的,组成综合接地系统,接地电阻要求不大于4欧姆。
    接地极的要求欧姆
    接地极采用基础内底板主钢筋连接作为自然接地体,作为接地极的每单元基础主钢筋在基础内一圈贯通,且与混凝土桩内钢筋连接。用于联合接地体和防雷的钢筋之间连接,钢筋与避雷带的连接必须用电焊满缝焊接,焊接长度不得小于6D,焊接点必须做好防腐处理。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-14 14:54

    这个具体要看你项目是什么类型的,然后具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB50057-2010         建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。
    一、接地电阻测试要求:
    a.         交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
    b.         安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
    c.         直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
    d.         防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
    e.         对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
    二、接地电阻测试仪
    ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
    三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
    四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
    1、ZC-8型接地电阻测试仪一台                                                                                                                              
    2、辅助接地棒二根
    3、导线5m、20m、40m各一根
    五、使用与操作
    1、测量接地电阻值时接线方式的规定
    仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑工程防雷接地规范有哪些?
    • ag123456 回答:建筑物防雷设计规范(GB50057-94)上是这样规定的:第八款,在一般情况下规定接地电阻不宜大于10Ω是适宜的,但在高土壤电阻率地区,要求低于10Ω可能给施工带来很大的困难。故本款规定为,在满足安全距离的前提下,允许提高接地电阻值。此时,虽然支柱距建筑物远一点,接闪器的高度亦相应增加,但可以给施工带来很大方便,而仍保证安全。在高土壤电阻率地区,这是一个因地制宜而定的数值,它应综合接闪器增加的安装费用和可能做到的电阻值来考虑,不宜作硬性的规定。
    • 建筑装潢工程公司 建筑装饰工程公司 建筑装饰工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙防雷接地规范有哪些?
    • dxjian 回答:1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。 2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。 3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
    • 装饰幕墙 云南幕墙 北京建筑幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 灯具接地规范有哪些?
    • Qyana 回答:(1)Ⅰ类灯具的外露导电部分应接地:这是Ⅰ类灯具的附加安全措施要求所决定的;如果不作接地,就等于退回到O类灯具,安全无有效保证。 (2)Ⅱ类灯具不需要接地:因为他的附加安全措施不是靠接地,而是靠双层绝缘或加强绝缘来保证。 (3)Ⅲ类灯具不允许接地:因为它是用安全超低电压(SELV),低电压应使用隔离变压器与高电压隔离,并不应接地。 在新修订的国标GB7000.1-2007实施后,从立法上取消了O类灯具;而实际的灯具,大多数是Ⅰ类,所以应作接地。
    • 接地 栏杆规范 接地刀 11个月前
  • 3 回答
    • 灯具防雷接地规范有哪些?
    • 接地 防雷器 防雷插座 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地规范有哪些?
    • 无聊老爷爷 回答:建筑物防雷接地规范: 一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成: 1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。 2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。 3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。 接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
    • 接地 防雷器 房屋建筑物 5个月前