3条回答
柚柚_7488 2016-05-19 14:25
室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。
1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。
3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。
4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。
-丶- 2016-05-14 14:28
(1)明装敷设(MZ):即给水管道均暴露在室内、走廊、顶拥下、地面上,具有安装、维修管理方便等优点.但影响室内环境美观,妨碍室内装修布置,夏季产生的凝结水会污染地面、墙面。
明装敷设一般用于民用住宅、普通办公楼、工厂车间或公共建筑、高层建筑的设备层内。
施工明装管道时,要求管道排列整齐、支吊架牢固平直、接口美观,管道水平及垂直度应符合施工验收规范要求,跨越居室的管道做防结露保温。
(2)暗装敷设(AZ):管道置于吊顶内、墙体内和管并内时称为暗装敷设。
暗装管多用于大型公共建筑、高层建筑内,其优点是不影响室内装修布置,房间千净美观。通过管井垂直的管道可减少穿越各层楼板所造成的弊病(如补洞不严密。地面水渗至下层污染吊顶或地面,砸洞过大时会破坏楼板的结构等)。但暗装管道在维修管理上较为困难,出现严重漏水时需拆除吊顶或墙体而造成装饰面层的破坏。
在管井内的立管阀门,为了检修或操作方便,应尽量置于检修门附近。暗装在墙体内的给水管,应配合土建墙体施工时预先埋好(刷油或做防腐处理),做到随砌随埋,不宜在施工完毕的墙体土剔槽埋管。墙体内的管道尽量减少接头,并做局部试压。
(3)埋地敷设(MD):一般给水管道从室外管网引人时均为埋地敷设。埋地管道应做好防腐层的处理。挖沟应在地面回填土并夯实后再开槽,避免地面塌陷使管道破裂。试压合格后应用入工回填夯实管道周围的土方。
(4)地沟内敷设(DG):给水管道常与其他性质的管道(如热力、采暖、工艺等管道)同沟敷设,但不宜与电力通讯电缆同沟安装,最好不与其他管道共架安装。
室外排水管道的敷设分为开槽敷设和不开槽敷设。
请叫我雷锋 2016-05-14 16:55
室外给排水管道安装方法是:
施工流程图:
定位防线—清理障碍物——管沟开挖—清槽钎探—验槽处理—找平垫层—管道敷设—压力、闭水实验—管道防腐—回填土
1.给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施,在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;
2.清理障碍物:根据施工现场情况,现场西南侧有临时配电室和箱式变压器,西侧有消防水箱和消防泵房,北部有室外电梯基础和原有路基,南侧有人行路基,建筑物四周有原基坑时做的护坡桩及现场临时消防水管道,开挖前须将以上障碍物全部清理拆除;
3.管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准。