消防喷淋头集热罩的用途是什么?

佩佩 | 被浏览500次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-14 12:38

    如果房屋过高 顶部喷淋必须设置集热罩 喷淋头是有工作温度的 当温度达到规定值时 喷淋头动作 温度达不到不动作 屋顶过高热量散发过快下面发生火灾时喷淋头不能正常采集工作热量 致使不能正常工作不能达到作用 所以必须加载集热罩
    1、溅水盘
    在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。
    2、玻璃球洒水喷头
    释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内
    的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-13 16:12

    消防喷淋头集热罩的用途是在仓储物流、车库、停车场、立体仓库、网格吊顶等场所,闭式洒水喷头距顶板超过300毫米规定时,便于在喷头处聚集热气流、热量,确保其火灾时可靠吸热、热敏元件及时响应动作,在火灾初期喷头即启动出水喷洒灭火。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-13 16:04

    主要用途如下:
    设置集热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应。因为着火时,火势往上窜,空间的温度最高值一般在吊顶、顶板区,但是受喷头的安装方式(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 沈阳消防喷淋头安装要求是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:消防喷淋头安装规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 11个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头安装要求是什么?
    • dxjian 回答:喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 11个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头工作原理是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、玻璃球洒水喷头,工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热膨胀系数高的有机溶液,常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能,火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座,密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。 2、易熔合金消防喷淋头,熔金金、套之间的易熔合金在火灾发生时受温度升高而熔化,使熔金金、套之间的高度发生变化而降低、定位板失去支撑、钩板无支点而脱落、支架倾斜、水流冲出密封座开始喷水灭火,在一定水流下,水流指示器启动消防水泵或报警阀,开始供水,继续从已开启的喷头中源源流出喷射,达到自动喷水灭火的目的。
    • 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 漏电保护器工作原理 11个月前