装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋头集热罩的用途是什么?

佩佩 | 被浏览717次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-13 16:04

    主要用途如下:
    设置集热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应。因为着火时,火势往上窜,空间的温度最高值一般在吊顶、顶板区,但是受喷头的安装方式(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-05-14 12:38

    如果房屋过高 顶部喷淋必须设置集热罩 喷淋头是有工作温度的 当温度达到规定值时 喷淋头动作 温度达不到不动作 屋顶过高热量散发过快下面发生火灾时喷淋头不能正常采集工作热量 致使不能正常工作不能达到作用 所以必须加载集热罩
    1、溅水盘
    在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。
    2、玻璃球洒水喷头
    释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内
    的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-13 16:12

    消防喷淋头集热罩的用途是在仓储物流、车库、停车场、立体仓库、网格吊顶等场所,闭式洒水喷头距顶板超过300毫米规定时,便于在喷头处聚集热气流、热量,确保其火灾时可靠吸热、热敏元件及时响应动作,在火灾初期喷头即启动出水喷洒灭火。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋头布置规范是什么?
    • Hzl_8542 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋聚热罩安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。 最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。 若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。
    • 聚苯保温板 聚氨脂防水涂料 聚苯板外墙保温 1年以前