装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

机房消防系统有什么要注意的?

江文丽 | 被浏览170次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-05-15 12:51

    1、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98);
    2、《火灾自动报警系统施工与验收规范》(GB50166—92);
    3、《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/181—1998);
    4、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92);
    6、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87);

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-13 16:26

    1.消防安全:防火。配备灭火器、消防栓、消防龙头等,安装防火门,装修材料应具有阻燃特性。建有消防通道,逃生路线指示,火灾报警设备。   
    2.防盗安全:安装红外、微波防盗传感器,监控设备,对机箱等设备加锁防止部件被盗。   
    3.电气保护:配备漏电保护,防止人员电击。配备防雷设施,防止雷电对计算机、人员的伤害。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-13 16:03

    一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
    三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
    四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
    五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
    六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
    七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
    八、消防电梯间前室应设消火栓。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防系统安装工艺是怎样的?
    • 这妞很酷 回答:消防管道安装 (1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小 于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。 (2)施工流程 1)消火栓系统施工工艺流程图 消火栓系统施工流程图 2)消防喷淋施工工艺流程图 消防喷淋施工流程图 (3)技术措施 1)施工前应熟悉施工图、有关技术要求和验收标准,各类管道安装的施工方法与技术要领, 编制详细的施工方案,指导施工;建立施工质量保证体系,控制施工过程中各道工序质量,从 而保证管道工程施工达到设计与验收规范要求; 2)管道切割:镀锌钢管的切割应采用砂轮切割机切断;无缝钢管当管径大于DN80时,可采 用氧乙炔气体切割,管道断口应平整、无毛刺等缺陷,并用角向砂轮打磨光洁,清除氧化物。 3)管道进行预制前,需对管口的平整度进行检查,平整度须符合规范要求。 4)管道穿墙或楼板时应加设套管,管道与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架 固定。管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊 架的间距不应大于下表: 公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN150 喷淋管道最大间距(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0 6)喷淋系统管道支吊架安装时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜 大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系 统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管 道改变方向时应加置一个防晃支架. 7)消防系统供水设备、泄压阀、报警阀、水流阀、监控阀、实验阀等的安装,必须严格按照 (GB50261-96)《自动灭火系统施工和验收规范》要求和设计要求施工。 8)管道的三通、接口与弯头等管件应避开支架、墙壁与楼板。管道的加工预制应集中在加工 棚平台内,严格控制加工质量,发现问题及时整改调正,以确保管道预制加工、安装的质量处 于受控状态。 9)为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水 平线上),施工过程中应注意以下几点: a.材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。 b.管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在 预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线 平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位 的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一 条直线上的现象。 c.喷淋管路施工●首先对喷淋主管进行安装,安装时确保成一直线主管的同心度,随时对管路进行校直,确保 直线。支管的安装在主管试压合格后进行,对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、 统一套丝、统一安装,而后再复核喷头是否成一线,如不成一线则及时调整,同时确保施工的 质量。喷淋系统水平管要有0.002坡度坡向放水点。 ●支管安装时先对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,对先施工的最靠近主管的 同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新 下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求 同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。 d.喷头就位管的施工 下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位 置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是 施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露 出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm左右。
    • 工艺楼梯 油漆工艺 工艺玻璃 8个月前
  • 3 回答
    • 机房地板设计注意事项有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:机房地板设计注意事项有: 先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
    • 机房空调 空调机房 整体橱柜注意事项 1个月前
  • 3 回答
    • 机房遮光窗帘是哪种?
    • clown_3715 回答:机房遮光窗帘是全遮光窗帘 看你的房间是不是太阳直晒了,不是直晒没必要全遮光,选那种厚一点的半遮光布料。而且这也要根据个人平时的生活习惯,像我的话,休息的时候不喜欢光照,所以就弄的全遮光的,这样会提高睡眠质量。所以要看个人如何选择。 希望我的回答可以帮助到你
    • 窗帘 机房空调 空调机房 1个月前
  • 3 回答
    • 包头机房地板哪家的比较好?
    • 倒叙_7629 回答:呼和浩特利通防静电地板有限公司是防静电协会会员单位,专业从事全钢防静电地板,陶瓷防静电地板,铝合金防静电地板,三防抗静电地板,无边防静电地板,折边防静电地板,全钢通风防静电地板,OA智能化楼宇架空地板,直铺式永久性PVC防静电地板,硫酸钙防静电地板的生产、开发、销售、技术咨询及服务。
    • 地板 机房空调 空调机房 1个月前