防火卷帘门消防联动的几种方法是什么?

赵利利 | 被浏览2189次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-05-14 18:30

    火灾发生是报警系统的消防联动控制,在安装防火卷帘时将火灾报警联动控制系统与防火卷帘门控制器连接起来,发生火灾时,由火灾报警联动控制系统将信号反馈到相应部位的防火卷帘电动控制箱,驱动卷帘下落。 这种控制方式是必须要达到的控制方式,这也是消防验收的标准。 最后,机械控制功能设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,还要求具有机械控制的功能,所以防火卷帘还应加设温度熔断控制装置。虽然防火卷帘采用了双电源及多种控制方式,但如果发生火灾时电源被切断,防火卷帘就无法动作,虽然设有手动控制装置,但根据有关测试,一般民用建筑发生火灾时,烟气水平方向流动速度为0.3-0.8m/s,垂直方向扩散速度为3-4m/s,人员根本无法在火灾现场停留,也就是说,火灾发生时,只要人员不在卷帘附近,就很难手动操纵卷帘下降。为解决这个问题,在防火卷帘上增设温度熔断控制装置,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。为使温控装置及时动作,在安装时应注意位置要选在最能反映火情、易检修、并与感温、感烟探头同高度的位置,并尽量靠近卷帘的传动装置;设在建筑物内相邻两个防火分区之间的防火卷帘,其温控装置应两面安装,以确保无论哪个防火分区发生火灾时,防火卷帘都能及时动作。 所有的防火卷帘门都必须满足以上三种控制方式的要求。

    3 评论

  • -丶- 2016-05-13 13:46

    防火卷帘门消防联动控制施工用一个控制模块接全降端子,把控制柜里的拨码开关拨一个码(具体拨几号问供应商),当控制模块接到动作信号动作后,卷帘门降到一半停止,延时后再全降到底,实现半降+全降。如果不拨码,则是全降。希望我的回答对你有所帮助!

    3 评论

  • 这妞很酷 2016-05-15 22:31

    一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防控制室,各种信号经消防控制器传出,声光信号报警,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。火势一旦扩大,自动喷水灭火系统启动,消防联动系统运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门系统、通风防排烟系统、应急疏散指示照明系统通过联动信号开始运作。自动喷水灭火系统、消火栓系统一般设计要求储存的灭火用水为2个小时。火势无法自救时,为消防部队支援提供足够的时间。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火卷帘门的控制方式有哪几种?
    • AN拉勾勾 回答:有四种: ①程序I/O控制方式:适用于结构简单,只需少量硬件的电路; ②中断驱动I/O控制方式:适用于高效场合; ③直接存储访问DMA I/O控制方式:适用于无须CPU介入的控制器来控制内存与外设之间的数据交流的场合; ④I/O通道控制方式:适用于以字节为单位的干预,同时实现CPU,通道和I/O设备三者并行操作的场合。
    • 防火卷帘门多少钱 卷帘门控制箱 防火卷帘门控制箱 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门有几种控制方式
    • 可爱的橙子 回答:防火卷帘种类: 等级划分:甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h,丙级不小于0.6h。 不同等级防火门适用: 甲级:设备房(如消防泵房、配电房、发电机房、防排烟风机房等)门、防火分区、防火墙上开门; 乙级:封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门; 丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。
    • 防火卷帘门多少钱 卷帘门控制箱 防火卷帘门控制箱 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防验收规范要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:防火卷帘门消防验收规范: (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。 (2)、导轨 2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。 2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。 2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。 2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。 (3)、门楣 3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。 3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。 3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。 3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。 (4)、座板 4.1座板与地面的接触应均匀、平行。 4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm. (5)、传动装置 5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。 5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。 5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。 (6)、电气安装 6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。 6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。 6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。 6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求: 钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。
    • 防火卷帘门多少钱 建筑工程消防验收 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防验收标准有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有: 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm)2 座板≥3 导轨≥3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。