3条回答
倒叙_7629 2016-05-15 16:15
风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。
风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)。
防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。prettygirl 2016-05-13 13:06
屋顶风机的安装方法步骤:
1,根据屋顶的斜度制作框架风机的安装必须水平垂直。
2,防锈处理,采用铁红防锈油漆喷涂。
3,在相应的屋顶位置开口,把彩钢瓦切去。
4 ,固定框架,框架的受力处需与荤形钢重合,并用钻尾螺丝锁牢。
5,安装风机。
6,盖好彩钢瓦,包边,裁剪彩钢瓦补缝。
7,防水,用中性耐候玻璃胶填补缝隙,任何缝隙都可能导致雨水进入,缝隙会有空气吸入,雨水顺着风向流入。
8,连接电缆,用金属线固定(胶扎带易老化)。在连排安装的时候框架在安装位置直接制作。
-丶- 2016-05-13 11:13
1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.