    风道出墙或楼板要采用柔性连接
    风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
    设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
    电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
    与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。
    风道的支架根部要做防腐台。
    设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)。
    防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
    风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。  • prettygirl 2016-05-13 13:06

    屋顶风机的安装方法步骤:
    1,根据屋顶的斜度制作框架风机的安装必须水平垂直。
    2,防锈处理,采用铁红防锈油漆喷涂。
    3,在相应的屋顶位置开口,把彩钢瓦切去。
    4 ,固定框架,框架的受力处需与荤形钢重合,并用钻尾螺丝锁牢。
    5,安装风机。
    6,盖好彩钢瓦,包边,裁剪彩钢瓦补缝。
    7,防水,用中性耐候玻璃胶填补缝隙,任何缝隙都可能导致雨水进入,缝隙会有空气吸入,雨水顺着风向流入。
    8,连接电缆,用金属线固定(胶扎带易老化)。在连排安装的时候框架在安装位置直接制作。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-13 11:13

    1、风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要求.现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面;
    2、风管接口的连接应严密、牢固.风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm.垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
    3、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
    4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施;
    5、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施.风管穿出屋面处应设有防雨装置;
    6、风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作;
    7、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 坡屋顶施工方案求一份?
    • prettygirl 回答:坡屋顶的形式和坡度主要取决于建筑平面、结构形式、屋面材料、气候环境、风俗习惯和建筑造型等因素。   形式 坡屋顶在建筑中应用较广,主要有单坡式、双坡式、四坡式和折腰式等。以双坡式和四坡式(见图)采用较多。双坡屋顶尽端屋面出挑在山墙外的称悬山;山墙与屋面砌平的称硬山。中国传统的四坡顶四角起翘的称庑殿;正脊延长,两侧形成两个山花面的称歇山。 坡屋顶   双坡或多坡屋顶的倾斜面相互交接,顶部的水平交线称正脊;斜面相交成为凸角的斜交线称斜脊;斜面相交成为凹角的斜交线称斜天沟。   坡度  屋面坡度用斜面在垂直面上的投影高度(矢高H)和水平面上的投影长度(半个跨度L/2)之比来表示;也可用高跨比(矢高H和跨度L之比)来表示;或以斜面和水平面的夹角来表示。屋面坡度选取是否合理,影响屋顶的防水效果。坡度大小主要根据所选用的屋面防水层材料的性能和构造决定。如果选用防水性能好、单块面积大、接缝少的材料如卷材、构件自防水、金属薄板等,坡度可以小些;如果选用瓦块铺设屋面,块小、接缝多,坡度应大些。在寒冷地区为防止屋面大量积雪,坡度宜较陡;带有阁楼的屋顶,常采用陡坡屋面或采用两个不同坡度结合的折腰式屋面(孟夏式屋面)。   承重结构  坡屋顶的支承结构常用的类型有:   山墙承重 房间开间不大的建筑,利用砌成山尖形的承重墙搁置檩条,称为“山墙承重”或“硬山架檩”。各檩等距布置,檩条有木檩、型钢檩和预制钢筋混凝土檩等。檩条的断面尺寸应根据材料、跨度、间距和荷载计算决定,木檩跨度一般不超过4米。檩条上可直接铺放厚15~25毫米的木板,称为“望板”;也可在檩条上先放椽子,再铺望板。   屋架承重  房间开间较大、不能用山墙承重的建筑,须设置屋架以支承檩条。屋架由杆件组成,为平面结构,可用木材、钢筋混凝土、预应力混凝土或钢材制作,也可用两种以上材料组合制作。屋架有三角形、拱形、多边形等,以三角形为多。屋架的间距一般与房屋开间尺寸相同,通常为3~4.5米。   椽架承重  用密排的人字形椽条制成的支架,支在纵向的承重墙上,上面铺木望板或直接钉挂瓦条。椽架的一般间距为 40~120厘米,椽架的人字形椽条之间须有横向拉杆。   屋面板承重 把钢筋混凝土或其他材料制作的大型屋面板直接放在承重山墙或屋架上。   屋面材料 屋面铺材种类很多,选用时应根据支承结构形式、屋顶坡度、建筑外观、耐久性、耐火性、防水性、自重、施工要求、造价等作综合考虑。常用的有:   平瓦屋面 这种屋面用粘土烧制或水泥砂浆制作的模压成凹凸纹型的平瓦。瓦的外形尺寸一般为400×230×15毫米,瓦背有挂钩,可以挂在挂瓦条上。铺放时上下左右均须搭接。这种屋面建造方便,在民用建筑中应用广泛,缺点是瓦的尺寸小,接缝多,容易渗水漏水。   波形瓦屋面 这种屋面常用的有石棉水泥波形瓦、钢丝网水泥波形瓦、彩色玻璃钢波形瓦、镀锌瓦垄铁、铝合金波形瓦以及经过表面着色和防腐处理的木质纤维波形瓦等。波形瓦重量轻,外观和防水性能好,各类波形瓦覆盖方法相近。如石棉水泥波形瓦通常用镀锌铁螺钉或铁钩直接钉在或钩在檩条上,檩条间距一般为 900~1200毫米。瓦与瓦之间须上下左右搭盖,左右搭盖方向应顺着主导风向。为防止上下左右四块瓦的拼接处高低不平,常用切角铺法。   其他屋面 此外,还有琉璃瓦、小青瓦、筒板瓦和预制的钢筋混凝土大瓦的屋面等。目前琉璃瓦多用于大型公共建筑如纪念堂等作为屋面或墙檐装饰;小青瓦和筒板瓦多用于民居建筑;钢筋混凝土屋面大瓦有п形板、F形板和钢丝水泥槽瓦等。它们的尺寸大,可直接铺放在屋架或檩条上,不需再另作屋面(见构件自防水屋顶)。   构造要求 屋顶的构造必须坚固耐久、防水、防火、保温、隔热、抗腐蚀、自重轻、构造简单、施工方便。   保温 寒冷地区采暖建筑的坡屋顶,应考虑保温问题。通常有屋面保温和顶棚保温两种方法。屋面保温是将保温材料置于屋面防水层以下,如传统构造中用麦秸泥直接铺瓦或在屋面下铺设轻质保温板等。顶棚保温有两种作法:一种是在吊顶上铺设轻质保温材料;另一种是利用吊顶材料本身的保温性能。这两种作法在设计中都应注意保温构造的通风、隔潮和防腐、防火等问题。   隔热通风 目的是降低辐射热对室内影响和保护屋顶材料。在有顶棚的坡屋顶内,屋面和顶棚之间的夹层空间的通风口可设在檐口、屋脊或山墙处,也可在屋顶上开设通气的老虎窗。   挑檐 檐口是屋顶和墙的交接部位对墙身起保护作用,也是建筑立面中的装饰部分。根据出挑长度,檐口有多种作法:出挑少的可用砖砌挑檐;出挑稍多的可用椽子挑檐,檐头或外露,或钉封檐板;出挑多的可将屋架下弦的托木或压入墙内的挑檐木挑出,设檐檩,加大出檐深度。   排水 坡屋顶上的雨水可沿屋面经屋檐自由泄下;也可在屋檐处设置略带纵坡的水平檐沟,使雨水汇集于有一定间距的垂直雨水管排下。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 别墅屋顶施工方案求一份
    • dxjian 回答:别墅屋面工程为弧形坡屋两种,面及平屋面两种做法,A型别墅屋面弧度建筑为R19.2m、R5.4m,B型别墅屋面弧度建筑为R19.2一种,楼王别墅屋面弧度建筑为R42m、R36.7m、R24.5m、R24m、R21m、R19.2m共6种。 坡屋面为陶瓦屋面,设有保温层、Ⅱ级防水设防。平屋面为上人平屋面做法,设有保温层、Ⅱ级防水设防。 坡屋面做法: ①现浇钢筋混凝土坡屋面结构板, ②20㎜厚1:3水泥砂浆找平(设间距≤6000㎜的分隔缝,缝宽10mm,聚氨酯填缝), ③2.0mm厚合成高分子防水涂膜, ④30mm厚挤塑聚苯乙烯板, ⑤20mm厚1:3水泥砂浆找平屋面, ⑥40mm厚C20细石混凝土,内配A4@150×150双向钢筋网片,设间距≤6000㎜的分隔缝(钢筋在缝内断开,其保护层厚度不应小于10㎜),缝宽10mm,聚氨酯填缝,与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并应做柔性密封处理, ⑦最薄处20㎜1:3水泥砂浆卧瓦层(配A6@500×500钢筋网), ⑧掏瓦。 上人平屋面做法: ①现浇钢筋混凝土坡屋面结构板, ②1:8水泥陶粒找坡层,最薄处厚20mm,2%找坡坡向地漏, ③20mm厚1:3水泥砂浆找平(设间距≤6000㎜的分隔缝,缝宽10mm,聚氨酯填缝), ④2.0mm厚合成高分子防水涂膜,⑤30mm厚挤塑聚苯乙烯板,
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 屋顶离心通风机和轴流式通风机有什么区别
    • 倒叙_7629 回答:轴流风机就像风扇一个原理,离心式的,是外面一个马达,在电机外侧接叶轮,被铁皮包裹 轴流风机风量大,压力很小,离心式的稍微压力大,风量稍小 。   1:离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。   离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向并且管道断面面积增大使气流减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。   2:轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成,结构简单但是数据要求非常高。   原理:当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。
    • 离心玻璃棉 投影仪流明 流式取暖器 1年以前
  • 3 回答
    • 谁知道屋顶外墙防水施工方案步骤?
    • estevez 回答:屋顶因为要长期接受日晒雨淋的侵蚀,所以对防水的要求较高,既要有柔韧性可以抵挡一定的结构拉伸变形,而使防水层不容易开裂,又要有一定的强度,这样就算是需要种花种草那么防水层也不会被植物根系破坏。所以建议先涂刷K11防水浆料柔韧型然后再做一个砂浆防水剂的保护层,这样就不会问题了。 具体的施工步骤如下: 1、清理基面,无油污、粉尘,并洒水充分湿润。 2、在空桶内先倒入一包液料,再缓慢加入一包粉料,搅拌均匀无结块。让浆料静置约3分钟,再搅拌均匀后使用。 3、使用硬毛刷将浆料均匀涂刷于基面上,应交叉涂刷两遍,等第一遍表干后才可进行第二遍施工。每层涂刷厚度约为0.6mm,防水层总厚度约为1.2mm。使用硬毛刷将浆料均匀涂刷于基面上。 4.待到防水层表干之后再做一个砂浆的保护层,砂浆地面需要涂抹2公分左右,墙面需要涂抹1公分左右。 5.待到防水层完全干透之后再做一个闭水试验。 希望帮助到你!
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 屋顶防水补漏工程施工方案哪位有?
    • 忆苦思幻 回答:房屋防水补漏工程施工方案如下: 1、基面处理:基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,不平及 裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角; 2、涂覆要领: 1)用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层→下涂层→无纺布 →中涂层→上涂层的次序逐层完成; 2)若涂料(尤其是打底料)涂覆时应随时搅拌均匀; 3)涂覆要尽量均匀,不能局部沉积; 4)各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准; 5)对于第三种工法,其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工; 6)每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄。
    • 屋面防水施工方案 地下室防水补漏 楼顶防水补漏 1年以前