装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电开关跳闸的原因是什么?

何凯 | 被浏览340次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-12 21:06

    你好,以下为原因供参考;
    第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
    第二种原因,负载或导线存在短路。
    第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
    第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
    希望对你有所帮助

    2 评论

  • -丶- 2016-05-12 21:31

    主要有以下几种原因:
      1、安装不良
      各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
      2、漏电开关与负载不匹配
      家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
      3、电器或线路漏电、短路
      发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
      4、电源进线电压过高
      这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

    1 评论

  • 这妞很酷 2016-05-12 22:03

    ,电源进线电压过高
      这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
    总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 12个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关老是跳闸的原因是什么
    • 大大大峻 回答:漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。 1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。 2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 11个月前
  • 3 回答
    • 三相四线漏电开关跳闸的原因是什么
    • xiaoping123 回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。    • 冰箱漏电保护器总跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:一。电流过大引起: 压机匝间短路, 压机启动绕组开路, 启动器坏,启动不起来导致电流过大, 连线之间或其他元器件短路, 电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。 二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、 还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。 以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 11个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关经常跳闸的原因是什么
    • q747572634 回答:实际上 1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得. 2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关. 3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线. 4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关