基坑支护工程设计方案求一份?

毛文龙 | 被浏览346次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-12 20:21

    1. 基坑边坡在施工期间能100%的保证稳定或不出现不允许的沉降和水平位移,就必须经过有资质
    的设计与计算,并绘出施工图作为施工方案的依据;
    2. 坑口边应有截水沟;地表应混凝土硬化; 坑口边2M范围内不得堆土或其它重物及行驶车辆;
    3. 坑口边应有人员安全护栏并遮挡物体滑落;
    4. 坑底边坡周围坡脚应有畅通的排水沟,恰当的集水井;
    5. 喷锚支护的应分层(约2.5M一层)往下作业,每道工序符合要求;
    6. 不能没有检测和观测的具体措施;
    7. 不能没有完善的紧急预案。
    除上述各点,施工的次序、工序的材料、质量要求等都应该具体详细且有针对性,方案的编制、报批、签章等程序要正规。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-12 19:56

    (1)基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
    (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。
    (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-12 18:03

    基坑支护工程设计方案
    一、设计前的准备工作
    1、收集相关资料
    接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础
    底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: 
    (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; 
    (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; 
    (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层
    描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 
    (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在 1.5~2.0 倍坑深范围内的管线分布情况。 
    2、踏勘现场
    踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏
    勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时
    才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: 
    (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 
    (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其它遗漏的重要管线,有的话应及时通知业主进行补测。察看时不仅做
    好相应记录还要拍摄照片作为留底依据,有条件的话可摄像作为留底依据。 
    (3)现场踏勘时还应查看场地地形情况,看看现场实际地形与业主提供的地形图是否吻合,如有出入应做好标记同时通知业主进行地形修测。 
    (4)现场踏勘还应根据现场场地地形、地貌条件,结合地质勘察报告,从总体上全面掌握场地的地质变化情况,设计时做到了然于胸。 
    二、方案设计
    1、概念设计
    一个好的基坑支护设计方案,首先要确定一个安全、技术可行、经济的概念性方案,那么如何做好概念设计则至关重要。尤其对刚刚进入岩土设计行业的人来说,更要注重这方面的培养和积累,做好概念设计也非一日之功,需要时间和大量工程实践经验的积累。做好概念设计要注意以下几个方面:
    (1)首先应根据基坑开挖深度、地质条件、周边环境以及基坑开挖对周边的影响大小等因素综合确定基坑支护的安全等级。 
    (2)认真研究地质报告,看看是否有砂层、砾石层等透水层,若有的话首先就要考虑设计止水帷幕的问题。即使没有透水层,也要综合考虑基坑开挖深度及基坑开挖对周边构筑物(或地下管线)造成的土体失水的影响,综合确定是否需要设计止水帷幕。 止水帷幕的选择常用的有搅拌桩、高压旋喷桩等,对于一般的砂层采用搅拌桩即可,若砂层较厚(大于4.0m 以上)或是砾石层则要考虑高压旋喷桩,若此时支护形式采用了灌注桩可结合起来采用桩间高压旋喷的形式进行止水;有时
    对于一般的粘性土层为防止基坑开挖土体失水也会采用搅拌桩进行止水,若此时粘性土较硬(标贯击数大于15 击)则搅拌桩可能很难施工下去,应考虑用旋喷桩。 研究地质报告时,还应重点关注有无软土层及其分布范围和埋深情况(软土层的厚度、位于基坑底部还是上部),对于有较厚软土层(大于3.0m)位于基坑底附近的情况要特别慎重。 
    (3)确定初步支护形式:根据场地空间大小,能放坡卸载的尽量放坡卸载,若只能垂直开挖,结合基坑开挖深度、地质条件及对周边环境的影响选择支护形式。这时个人的设计经验及当地类似工程的成功做法就显得尤为重要,岩土设计者在这方面要特别注意积累。 
    2、岩土参数的选取有了初步支护形式后,就要进行相关计算了。此时,岩土参数如何取值显得尤为重要,通常的做法一般参考地质勘察报告推荐的参数建议值,对于感觉建议值不太合理的参数,就要结合报告中关于地层的地质描述情况、揭露的标贯击数以及土工试验的结果等综合确定,以做到去伪存真。当然,对勘察报告岩土参数建议值是否合理的判断,需要一定的实践经验,这也需要岩土设计者在这方面进行一定的实践积累。 
    3、计算和验算
    前面根据经验综合确定了初步的支护结构形式,接下来就要通过计算的方式来确定支护结构的准确参数,比如桩的嵌固长度、锚索长度、土钉长度及设计拉力值等,当然此时应根据需要满足规范的相应安全系数进行设计验算调整,如果有条件采用软件计算(如理正深基坑、同济启明星等软件)则将会大大减小相应计算工作量。通过计算确定好支护结构的形式后,紧接着就要进行相应的结构构件计算。根据前面计算得到相应的支护结构承受的弯矩值、剪力值等进行结构构件的配筋
    计算,此时要求设计值有一定的结构设计计算方面的力学知识。这一些列完成后就按部就班的施工吧。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 混凝土基坑支护施工方案是怎样的?
    • zhaiye 回答:深基坑支护施工方案 一、工程设计概况   拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑边坡稳定及安全,根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护。  基坑支护主要技术参数如下: (1)A型锚杆及土钉墙支护:(南、北边坡) 该基坑边坡高度12.0m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度12m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.2,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,以梅花形布置。 (2) B型土钉墙:(西坡) 根据设计方案该基坑边坡底标高391.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度4.6m,设置土钉3排,垂直开挖,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.8m,垂直间距1.4m,以十字形布置。喷锚支护施工队施工该支护时宜先对1#楼承台下土方边坡先喷射一层5cm厚混凝土,在进行土钉墙施工。 (3) C型锚杆及土钉墙支护:(东坡北段) 根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉8排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.4m,以梅花形布置。 (4) D型锚杆及土钉墙支护:(东坡南段) 根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m,设置土钉9排,放坡坡比1:0.1,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m,垂直间距1.5m,以梅花形布置。 (5) E型排桩支护(南侧) 根据设计该基坑边坡高度12m,建筑物外墙边线紧邻用地红线,采取排桩墙支护方案。排桩墙总长度为40m,桩径为700mm,桩长27m,桩间距1.4m,灌注桩混凝土强度等级C30,主筋为14Φ25,箍筋为φ8@150;冠梁混凝土强度等级为C30,高0.5m,宽0.7m;锚杆采用一桩一锚,长为9m,水平间距为1.4m;竖向间距为3m;桩间采用挂φ6 200mm×200mm钢丝网喷C20混凝土处理。根据地勘报告,基坑开挖范围内主要为黄土层,其中部分具有湿陷性。场地地下水属潜水,静水位标高取398.0米。   二、周边环境对基坑的影响及解决办法   (1)周边环境对基坑的影响   基坑东侧坡顶距工地临时围墙1m,围墙外为宏信花园工地,其临时施工道路距围墙6m,道路与围墙范围内部分场地建有临时配电房和厕所,其余场地空置。临时配电房及厕所对基坑边产生额外的荷载。   基坑南侧距工地临时围墙1m,沿围墙建有隔壁工地临时宿舍及配电房,部分材料沿围墙堆码。临时宿舍及库房、堆码的材料都对基坑产生额外的荷载,且基坑边住人是重大的潜在不安全因素。   基坑西侧为1#楼,且紧挨1#楼承台边缘开挖,基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降。   (2)解决办法   对于基坑边临时建筑、堆码的材料及住人问题,经计算这些临时荷载,临时荷载在基坑承载的范围之内,不要求拆除,但在基坑开挖过程中要求隔壁施工单位对其临时建筑进行观测,一旦出现变形裂缝或沉降过大,要求其立即告知我方,并采取补救措施;若临时荷载超出基坑可承受荷载,则要求隔壁施工单位拆除其临时建筑。   对于本基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降,项目部将要求第三方观测单位每日观测,若沉降过大,将联合设计院及甲方采取补救加固措施。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室基坑支护施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:1.施工方案 (1)基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括;放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。 (2)施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成的坍塌因素和作业条件的安全及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。 (3)高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过5~6m,且面积较大,给基础工程施工带来很大困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。 1)工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降; 2)基坑的深度不同,主楼较深,裙房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩; 3)合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力; 4)当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲; 5)除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井排除暴雨突然而来的明水: 6)大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。 总之,由于基坑加深,土侧压力再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。 (4)支护设计方案的合理与否,不但直接影响施工的工期、造价,更主要还对施工过程中的安全与否有直接关系,所以必须经上级审批。 2.临边防护 (1)当基坑施工深度达到2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。 (2)基坑周边塔抗的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。 3.基坑支护 基坑支护的作用主要有以下几个方面:保护相邻已有建筑物和地下设施的安全;利用支护结构进行地下水控制,施丁降水可能导致相邻建筑物产生过大的沉降而影响其正常使用功能,此时需采用局部回灌工艺;节约施工空间,在施工现场不允许放坡时,使用支护结构可将开挖空间限制在主体结构基础平面周边外不大的范围内;减小基础底部隆起,由于开挖卸荷,基坑和其周围的土体会发生回弹变形和隆起,严重时可造成基底坑隆起失效,合理地设计和施工支护结构,可使这种变形大大减小;利用永久性结构作为支护结构的一部分,如作为主体结构地下室的外墙等。 基坑支护结构侧壁安全等级及重要性系数可以分为: (1)安全等级一级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重,此时重要性系数r0取1.1。 (2)安全等级二级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般,此时重要性系数r0取1.0。 (3)安全等级三级。破坏后果为支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重,此时重要性系数r0取0.9。 不同深度的基坑和作业条件,所采取的支护方式也不同。 (1)原状土放坡。一般基坑深度小于3m时,可采用一次性放坡。当深度达到4—5m时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,浅基坑的类别进行稳定计算确定安全系数。原状土放坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室基坑支护方案?
    • 最亮的小太阳 回答:一、地下室基坑支护方案工程设计概况   拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,为保证建筑基坑边坡稳定及安全,根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,北侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护。    • 求一份基坑支护施工专项方案
    • xhp613 回答:1. 基坑边坡在施工期间能100%的保证稳定或不出现不允许的沉降和水平位移,就必须经过有资质 的设计与计算,并绘出施工图作为施工方案的依据; 2. 坑口边应有截水沟;地表应混凝土硬化; 坑口边2M范围内不得堆土或其它重物及行驶车辆; 3. 坑口边应有人员安全护栏并遮挡物体滑落; 4. 坑底边坡周围坡脚应有畅通的排水沟,恰当的集水井; 5. 喷锚支护的应分层(约2.5M一层)往下作业,每道工序符合要求; 6. 不能没有检测和观测的具体措施; 7. 不能没有完善的紧急预案。 除上述各点,施工的次序、工序的材料、质量要求等都应该具体详细且有针对性,方案的编制、报批、签章等程序要正规。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 求一份基坑支护技术交底```
    • xhp613 回答:基坑开挖安全技术交底 1、现场必须遵守安全生产有关规定。 2、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。 3、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 4、人工挖土,前后操作人员间距离不应小于2m,堆土在1m以外并且高度不得超过1.5m. 5、每日须检查土壁及支撑稳定情况,不得将土和其它物件堆放在支撑上,不得行走支撑下。 6、机械挖土,启动前应先检查离合器,钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。 7、机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。 8、机械不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的距离应符合安全操作规程要求。 9、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带至基坑边距离2m内停、驶;运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。 10、电缆两侧一米范围内应用人工挖掘。 11、配合拉铲的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。 12、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车架驶室上越过。 13、基坑四周必须设置1.5m高护身栏杆,要设置一定数量的临时上下基坑用的楼梯。 14、场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。 15、车辆进出门口的人行道下,如有地下管线、管道必须铺设厚钢板,或浇筑砼加固。 16、在开挖基坑时,必须设有切实可行的排水措施,以免基坑积水,影响基坑土壤结构。应在四周设置排水沟与汇水井,用水泵抽出基坑内积水,应保持基坑底无积水。本段从地面至承台底大部分为粉土、黏土和粉质黏土,按规范要求,基坑开挖深度在5m以内的,开挖坡度按1:0.5进行控制。开挖深度大于5m的,采用钢支撑进行防护。 17、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中应急需要。 18、清坡、清底人员必须根据设计标高做好清底工作,不得超挖。如果超挖不得用松土回填,以免影响基础的质量。 19、开挖出的土方,要严格按照施工组织设计的部位堆放, 不得堆于基坑边缘,以免引起地面堆载超负荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 20、挖土机械不得在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损。开挖土方必须有损挖土令。 21、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 22、每个工人进入施工现场都必须戴安全帽。 23、班组如果因劳力不足需木再招新工人时,应事先向工地报告。 24、新工人进场后应先经过三级安全教育,并经考试合格后方可让其正式上岗。
    • 交底 空调技术 工程施工技术 2年以前