装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑给排水设计时要注意哪些问题?

贾睿才 | 被浏览257次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-12 16:50

    从设计方面来说,你得注意管线走向、管径大小,如果对造价有要求的话,你还得注意管材、阀门及设备;
    从施工角度来说,注意管道敷设平面位置及标高,给水管试压,排水管灌水通球试验,管道支架形式等等
    注意消防,注意是不是要上喷淋,还有消火栓的位置
    排水支管户内检修, 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生间吊顶后的高度能保证2.40米左右。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-12 15:51

    给排水管材的选择给排水管材的选择不能整齐划一,应根据不同该排水管道不同的特点挑选合适的管材。选择管材时,要综合考虑管材的规格、标准、特征和性质等属性,还有必要加强对管材在管道的使用位置、使用方法以及不同位置的连接方法等方面的关注。因此,管材的挑选要考虑考虑多种因素才能挑选拿出优质的管材,这也可以避免因管材的选择给整个工程的造价成本带来不必要的损失,从而达到预期的效果。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-12 15:26

    建筑给排水系统设计时应分别注意的问题:
      1、高层建筑给水负荷   
      高层建筑一般10层以上多为容餐饮、商场、文娱、宾馆、写字间为一体的综合性多功能建筑(高层住宅除外)。冷、热水用水负荷大,供水可靠性要求比较高。
      2、消防用水量消防用水因建筑类型及高度而异,高度H>50m的建筑室内消火栓用水量比同类型H≤50m的建筑大10L/S,而建筑高度H>100m的建筑(除卫生间、厕所外)均应设自动喷水系统。一、二类建筑商业楼、展览楼、综合楼   ,一类建筑的财贸金融中心、重要的科研楼、档案楼、图书楼、高级宾馆、商住楼等的室内消火栓火灾延续时间应按3h计,室外30L/S,室内H≤50m为30L/S;H>50m为40L/S,其他高层建筑可按2h计。自动喷水灭火系统延续时间为1h,中危险级用水标准一般取(26~30L)/S。
      3、最低处静水压
      高层建筑由于高度较高,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度132m,给水系统分区时将1~11层分为低区,12~26层分为高区。低区水箱设在14层,供水高度为52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到520kPa高区水箱设在30层,供水高度达到75m,最低卫生器具配水点处的静水压达到750kPa,远远超过规范(《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂,造成使用的舒适度降低,还带来安全隐患。
      4、最不利供水点静水压
      最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低,其静水压力多在100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无法关闭的现象。在带气压罐的变频供水系统中,提高最不利供水点静水压比较容易,但压力提高后,最低处静水压又太高。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑给排水节水节能怎么设计
    • 最亮的小太阳 回答:给排水工程施工图预算工程量计算优化的原则:(1)应符合全国统一安装工程预算定额及工程量计算规则的规定;(2)应与暖卫施工及验收规范相一致;(3)符合工程量计算顺序,即自然计量单位、法定计量单位及同类计量单位的工程量间的先后计算次序[1,2];(4)计算方法表格化,计算数据准确;(5)能使工程量计算快速、简捷、方便;(6)有一定的创新应用推广价值.上述原则是分析铸铁管及存水弯工程量计算问题的基础. 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 居住建筑节能 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑给排水设计步骤是什么
    • 流绪 回答:建筑给排水设计方法、步骤 一、 初步了解项目 拿到待建项目(建筑或建筑群)后需了解其建筑概况及市政给排水状况: 1.工程概况: a. 建筑物所在地点 b. 建筑物用途(住宅、办公、商业、会所等) c. 建筑物檐口高度及每层层高 d. 建筑物大致面积 e. 建筑物有无地下室 f. 建筑物有无人防工程 g. 建筑物有无局部特殊的地方,如局部层高超过8米、存在天庭等需给排水专业特殊处理的地方。 h. 大致了解建筑物各用水点的位置 2. 市政给排水状况: a. 可供待建建筑引入的市政给水压力及给水管位置、管径 b. 可供待建建筑排入的市政排水管位置及管径 c. 可供待建建筑排入的市政雨水管位置及管径 二、 给排水、消防方案确定 1.生活给水: a.根据第一步了解的市政给水压力及建筑物层高计算待建建筑可由市政水直供的层数。(应尽量利用市政水压但要保证最不利层最不利用水器具的最小压力。注:蹲便器和座便器相差8~13米) b.市政直供以上部分应由加压泵加压供给。对于多层及小高层可由无负压设备或变频设备供给。(定频泵不利节能,应淘汰;高位水箱供水增加了一个水箱可能二次污染的环节,故应淘汰。) 当采用无负压设备时应注意当用水量超过30立方米/小时或建筑面积超过两万平米时应采用带水箱式的无负压设备。 对于高层建筑宜采用分区变频供水方式,各分区用水器具水头不宜大于0.45Mpa。 d. 储水箱应采用卫生材料,水箱出水管应安装消毒设备。 2.生活热水 a. 根据甲方需求确定有无热水要求及热源(燃气,电,太阳能等) b. 热源确定后确定热水供给方案 c. 热水分区应与给水分区一致,各分区补水管应由相应分区的冷水管接来。 3.中水系统 a. 根据工程所在地市政要求确定是否上中水系统。以及是否只上中水配水管还是回收陪水皆上。 b. 如有中水,是小区中水站还是市政中水。 c. 中水系统划分同给水。系统)。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 建筑装修设计 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 建筑装修设计 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水设计规范有哪些?
    • 这妞很酷 回答:第一章总则 第1。0。1条为保证建筑给水排水设计的质量、使设计符合适用、经济、安全、卫生等的基本要求、特制订本规范。 第1。0。2条建筑给水排水设计、应满足生活、生产和消防等要求、同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。 第1。0。3条本规范适用于工业与民用建筑给水排水设计、但设计下列工程时、还应按现行的有关专门规范或规定执行: 一、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物; 二、抗震设防烈度为10度的建筑物; 三、矿泉水疗、人防建筑和有放射性的、遇水引起爆炸的生产工艺等、有特殊要求 的给水排水和热水供应的设计。 第1。0。4条建筑给水排水工程设计、除执行本规范外、尚应符合国家现行的有关标准、 规范的要求。 第二章给水 第一节用水定额和水压 第2。1。1条住宅生活用水定额及小时变化系数、根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。1确定。 住宅生活用水定额及小时变化系数表2。1。1 注:当地对住宅生活用水定额有具体规定时、可按当地规定执行。 第2。1。2条集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的生活用水定额及小时变化系数、根据卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。2确定。 集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数表2。1。2 注:①高等学校、幼儿园、托儿所为生活用水综合指标。 ②集体宿舍、旅馆、招待所、医院、疗养院、休养所、办公楼、中小学校生活用水定额均不包括食堂、洗衣房的用水量。医院、疗养院、休养所指病房生活用水。 ③菜市场用水指地面冲洗用水。 ④生活用水额定除包括主要用水对象用水外、还包括工作人员用水。其中旅馆、招待所、宾馆生活用水定额包括客房服务员用水、不包括其他服务人员用水量。 ⑤理发室包括洗毛巾用水。 ⑥生活用水定额除包括冷水用水定额外、还包括热水用水定额和饮水定额。 第2。1。3条工业企业建筑生活用水定额、应根据车间性质确定。一般宜采用25~35L/人·班、小时变化系数为3。0~2。5、用水使用时间为8h。 工业企业建筑淋浴用水定额、应按表2。1。3确定、淋浴用水延续时间为1h。 工业企业建筑淋浴用水定额表2。1。3 注:①每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。 ②汽车库内存放汽车在25辆及25辆以下时、应按全部汽车每日冲洗一次计算;存放 汽车在25辆以上时、每日冲洗数、一般按全部汽车的70%~90%计算。 第2。1。4条生活用水定额、水压及用水条件、应按工艺要求确定。 第2。1。5条有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额、根据道路路面等级和沾污程度、应按下列定额确定: 小轿车250~400L/辆·d 公共汽车、载重汽车400~600L/辆·d 注:每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。 第2。1。5A条汽车库地面冲洗用水定额可在2~3L/m2范围内选定。 第2。1。6条消防用水量应按现行的有关消防规范的规定确定。 第2。1。7条卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头、应按表2。1。7确定 卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头表2。1。7 注:①表中括弧内的数值系在有热水供应时单独计算冷水或热水管道管径时采用。 ②淋浴器所需流出水头按控制出流的启闭阀件前计算。 ③充气水龙头和充气淋浴器的给水额定流量应按本表同类型给水配件的额定流量乘以0。7采用。 ④卫生器具给水配件所需流出水头有特殊要求时、其数值应按产品要求确定。 ⑤浴盆上附设淋浴器时、额定流量和当量应按浴盆水龙头计算、不必重复计算浴盆上附设淋浴器的额定流量和当量。 第2。1。8条在满足使用要求和保持给水排水系统正常运行的前提下、应采用节水型卫 生器具给水配件。节水型卫生器具给水配件应满足产品标准的要求、并具有产品合格证。 第二节水质和防水质污染 第2。2。1条生活饮用水的水质、应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。当生活饮用水不能保证用水需要、或技术经济比较合理时、可采用非饮用水作为 大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。 第2。2。2条生产用水的水质、应按工艺要求确定。 第2。2。3条生活饮用水不得因回流而被污染、设计时应符合下列要求。 一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。 二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙、不得小于配水出口 处给水管管径的2。5倍。 三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时、应设置防污隔断器或 采取其他有效的隔断措施。 第2。2。4条生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下、必须以饮用水作为工业备用水源时、两种管道的连接处、应采取防止水质污染的措施。在连接处、生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。 第2。2。5条严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。 第2。2。6条生活饮用水管道应避开毒物污染区、当受条件限制不能避开时、应采取防护措施。 第2。2。7条室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距、不应小于10m。当净距不能保证时、应采取生活饮用水贮水池不被污染的措施。 第2。2。8条生活、消防给水合用的水箱(池)、应采取防止水质变坏的措施。 第2。2。9条生活饮用水贮水池和生活饮用水水箱的溢流管必须采取防污染措施。生活饮用水水箱溢流管的排水不得排入生活饮用水贮水池。 第2。2。10条生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式、不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。 第2。2。11条在非饮用水管道上接出水龙头时、应有明显标志。 第三节系统选择 第2。3。1条给水系统的选择、应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求、结合室外给水系统等综合因素、经技术经济比较或经综合评判方法而确定。 第2。3。2条生产给水系统应优先设置循环或重复利用给水系统、并应利用其余压。 第2。3。2A条生活、生产给水系统当采用循环水冷却系统时、循环水冷却宜采用机械通风冷却方式。 第2。3。3条生活、生产、消防给水系统中的管道、配件和附件所承受的水压、均不得大于产品标准规定的允许工作压力。 第2。3。4条高层建筑生活给水系统的竖向分区、应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件、结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压、住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。 第2。3。4A条建筑物内的生活给水系统、当卫生器具给水配件处的静水压超过本 规范第2。3。4条规定时、宜采取减压限流措施。 第2。3。5条建筑物内部的给水系统、宜利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时、应设置水箱;当水压经常不足时、应设置升压或升压及水量调节装置。 第2。3。6条删除。 第四节管道布置和敷设 第2。4。1条室内给水管网宜采用枝状布置、单向供水。不允许间断供水的建筑、应从室外环状管网不同管段设两条或两条以上引入管、在室内连成环状或贯通枝状双向供水。如不可能时、应采取设贮水池(箱)或增设第二水源等保证安全供水措施。 第2。4。2条给水管道的位置、不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面、并应避免在生产设备上面通过。 第2。4。3条给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下、如必须穿越时、应与有关专业部门协商处理。 第2。4。4条给水管道不得敷设在烟道、风道内、生活给水管道不得敷设在排水沟内。 管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修、并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0。5m时、应采取建筑隔断措施。 第2。4。5条给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝、如必须穿过时、应采取相应的技术措施。 第2。4。6条生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1。0m。 第2。4。7条建筑物内给水管与排水管之间的最小净距、平行埋设时应为0。5m;交叉埋设时应为0。15m、且给水管宜在排水管的上面。 第2。4。8条生活给水管道宜明设、如建筑有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内;立管可敷设在管道井内。 第2。4。9条生产给水管道应沿墙、柱、桁架明设。当工艺有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。 第2。4。10条给水管道与其他管道同沟或共架敷设时、宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同沟敷设。 第2。4。11条管道井的尺寸、应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件、结合建筑平面和结构形式等合理确定。管道井当需进入检修时、其通道宽度不宜小于0。6m。 管道井应每层设检修设施、每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。 第2。4。12条给水横管宜设0。002~0。005的坡度坡向泄水装置。 第2。4。13条给水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处、应采取防水措施。 第2。4。14条给水管道穿过承重墙或基础处、应预留洞口、且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量、一般不宜小于0。1m。 第2。4。15条通过铁路或地下构筑物下面的给水管、宜敷设在套管内。 第2。4。16条给水管道外表面如可能结露、应根据建筑物的性质和使用要求、采取防结露措施。 第2。4。17条给水管宜敷设在不结冻的房间内、如敷设在有可能结冻的地方、应采取防冻措施。 第2。4。18条给水管不得穿过配电间。 第五节管材、附件和水表 第2。5。1条给水管管材应根据给水要求、按下列规定采用: 一、生活给水管管径小于或等于150mm时、应采用镀锌钢管或给水塑料管;管径大于150mm时、可采用给水铸铁管。生活给水管埋地敷设、管径等于或大于75mm时、宜采用给水铸铁管。 二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。 三、大便器、大便槽和小便槽的冲洗管、宜采用给水塑料管。 四、各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。 五、根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙烯管、铝塑复合管、涂塑钢管或钢塑复合管等管材。 注:①消防、生活共用给水管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材。 ②镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产。 第2。5。2条给水埋地金属管道的外壁、应采取防腐蚀措施。埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管、其外壁亦应采取防腐蚀措施。含有腐蚀性气体房间内的给水管道及其配件、应采用耐腐蚀管材或在管道外壁采取防腐蚀措施。 第2。5。3条当通过管道内的水有腐蚀性时、应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐蚀措施。 第2。5。4条给水管网在下列管段上、应装设阀门: 一、引入管、水表前和立管。 二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。 三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。 四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。 第2。5。5条阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。 第2。5。6条给水管网阀门的选择、应符合下列规定: 一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。 二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。 三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。 四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门。 注:配水点处不宜采用旋塞。 第2。5。7条给水管网的下列管段上、应装设止回阀: 一、两条或两条以上引入管且在室内连通时的每条引入管。 二、利用室外给水管网压力进水的水箱、其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管。 三、装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管。 四、生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管。 五、升压给水方式的水泵旁通管。 第2。5。7A条止回阀设置应符合下列要求: 一、管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀。 二、止回阀的阀板或阀芯在重力作用下应能自动关闭。 第2。5。7B条用于分区给水的减压阀、其设置应符合下列要求: 一、减压阀宜设置两组、其中一组备用。环网供水和设置在自动喷水灭火系 统在报警阀前时、可单组设置。 二、减压阀前后应装设阀门。 三、减压阀前后宜装设压力表。 四、减压阀前应装设过滤器、并应便于排污。 五、消防给水系统的减压阀后(沿水流方向)应设泄水阀门定期排水。 注:当减压阀阀前压力超过阀后给水分区允许工作压力时、不得绕减压阀设旁通管。 第2。5。8条当需对水量进行计量的建筑物、应在引入管上装设水表。 建筑物的某部分或个别设备需计量时、应在其配水管上装设水表。住宅建筑应装设分户水表、分户水表或分户水表的数字显示宜设在户门外。由市政管网直接供水的独立消防给水系统的引入管上、可不装设水表。 第2。5。8A条水表口径的确定应符合以下规定: 一、用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量; 二、用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。 第2。5。9条消防和生活、生产共用给水系统的建筑物、只有一条引入管时、应绕水表设旁通管、旁通管管径应与引入管管径相同。 第2。5。10条水表应装设在管理方便、不致结冻、不受污染和不易破坏的地方。水表前后直线管段的长度、应符合产品标准规定的要求。 第2。5。11条当必须对水量进行计量、而又不能采用水表时、应采用其他流量测量仪表、装置前后应设规定长度的直线管段。 第2。5。12条高层建筑的给水系统、应根据水泵扬程、管网压力变化情况、在输水干管上装设防水锤装置。 第2。5。13条住宅每户进户给水支管宜装设一个可曲挠橡胶接头等隔振降噪装置和配件。 第六节设计流量和管道水力计算 第2。6。1条生活用水的最大小时流量、应按本规范第2。1。1条、第2。1。2条和第2。1。3条的规定计算确定。 第2。6。2条生产用水的最大小时流量和设计秒流量、应按工艺要求计算确定。 第2。6。3条给水管的管径、应根据设计秒流量、室外管网能保证的水压和最不利处的配水点或消火栓所需的水压计算确定。 第2。6。4条住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑的生活给水设计秒流量、应按下式计算: 式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s); Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数; a、k——根据建筑物用途而定的系数、应按表2。6。4采用。 注:①如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。 ②如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时、应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。 ③综合楼建筑的a值和k值应按加权平均法计算。 根据建筑物用途而定的系数值表2。6。4 第2。6。5条工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑的生活给水管道设计秒流量、应按下式计算:(2。6。5) 式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s); q0——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s); n0——同类型卫生器具数; b——卫生器具的同时给水百分数、应按表2。6。5-1、2。6。5-2、2。6。5-3、 2。6。5-4采用。 注:如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水定额流量作为设计秒流量。 工业企业生活间、公共浴室、洗衣房卫生器具同时给水百分数表2。6。5-1 公共饮食业卫生器具和设备同时给水百分数表2。6。5-2 实验室卫生器具同时给水百分数表2。6。5-3 影剧院、体育场、游泳池卫生器具同时给水百分数表2。6。5-4 第2。6。6条不允许断水的给水管网、如从几条引入管供水时、应假定其中有一条被关闭 修理、其余引入管应按供给全部用水量进行计算。 允许断水的给水管网、引入管应按同时使用计算。 第2。6。7条引入管的管径、不宜小于20mm。 第2。6。8条给水管道的水流速度、应符合下列规定: 一、生活或生产给水管道的水流速度、不宜大于2。0m/s。 二、消火栓系统消防给水管道的水流速度、不宜大于2。5m/s。 三、自动喷水灭火系统给水管道的水流速度、应符合现行的国家标准《自动喷水 灭火系统设计规范》的要求。 注:当有防噪声要求、且管径小于或等于25mm时、生活给水管道内的流速度可采用 0。8~1。0m/s。 第2。6。9条给水管网的水头损失计算、应符合下列规定: 一、钢管和铸铁管的单位长度水头损失、应按下列公式计算: 当u
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 建筑装修设计 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水设计要点有哪些
    • ABCDEFG_0589 回答:首先,超高层的桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题 然后,基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。 地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。 一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。 底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。 可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。 转换梁不一定会有,具体工程具体分析。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 建筑装修设计 11个月前